[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: evven  
Качество электропитания.
yblod5Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 08:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 760
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
На фотке колебания входящих напряжений на клеммах автотрансформаторного механического стабилизатора за 4 суток. С ночными и дневными максимумами мне понятно. Но вот очень частые, хоть и не значительные пики меня настораживают. Кто-нибудь даст пояснения к графикам.
5772466.jpg (144.7 Kb)
 
yblod5Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 14:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 760
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
..это были на входе графики. А пики на выходе те-же. Аппарат дорогой и бублики там серъёзные.
2544002.jpg (97.5 Kb) · 3780032.jpg (84.7 Kb)


Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 10.Сен.2015, 14:09
 
yblod5Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 00:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 760
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Цитата МастерБаку ()
может это свои шумы

это не осциллограммы а графики за 4 суток мониторинга. Если растянуть пики и провалы, то они длятся довольно долго (0-10мин), и отклонения +- 1.5V-5V норма. Но меня настораживают совсем короткие (100-2000 мсек и напряжением до 10-20V) которых нет на графиках, но регистратор их отслеживает. Разумеется стабилизатор в силу своей инертности эти короткие провалы и всплески не успевает сгладить и пропускает на выход. И эта "шняга" присутствует на вводе в обычной электрощитовой обычной больницы.
7287723.jpg (122.3 Kb) · 7267378.jpg (101.0 Kb)


Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 11.Сен.2015, 01:05
 
МастерБакуДата: Пятница, 11.Сен.2015, 09:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
что-нибудь подобное ставить пробовали ?
7576555.png (4.5 Kb)
 
yblod5Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 09:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 760
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Спасибо мастер за интерес. Полагаю, такие фильтры должны присутствовать в шкафу стабилизатора, да и в распред-шкафу разделительного трансформатора томографа из-за которого весь сыр-бор. Дело вот в чём: пару тройку раз в этом году выбивало автомат питающий стабилизатор, а так-же перегорал плавкий предохранитель платы управления двигателем автотрансформатора-регулятора по фазе "А". Ещё и рентгеновская трубка врачи говорят горела(заменили). Причина может быть в очень коротких скачках и провалах по питанию, очевидно. Конечно-же панацея-мощный бесперебойник на весь КТ. Но решили обойтись небольшим только для компьютерной части. Вот "чешу репу" что главврачу рекомендовать. Силовой кабель питания КТ подключен к распред шине в шкафу щитовой. С неё-же ещё чёрт знает что питается от лифтов до котлов, и это так-же не хорошо. Думаю, как бюджетный вариант улучшить качество электропитания КТ, прокопать траншею прямо до ТП и заложить прямой отдельный кабель. Но это пока мои думки, а нужно правильное решение.
9116092.png (1.47 Mb)


Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 11.Сен.2015, 09:50
 
yblod5Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 03:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 760
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Цитата МастерБаку ()
на выходе стабилизатора отсекатель при скачках напряжения.

пожалуй да, а остальное есть. Спасибо, тема исчерпана.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
2. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
3. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
5. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
6. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
8. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
9. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]