В гродненских ШС, стоит блок управления минского БЛОКХОЛА (www.blokhol.com). Там ребята вменяемые могут подсказать. Раньше в качестве датчика выступало термосопротивление, сейчас - термопара. Но на блоках К02-212-509-01 и 03 разные термопары. При переключении надо соблюдать полярность. Датчик 1 - в камере верхний, а датчик 2 - соответственно нижний.
Сообщение отредактировал seva - Четверг, 28.Окт.2010, 17:02
Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 00:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 520
Электромеханик
OFFлайн
Беларусь
Барановичи
с термопарами все ясно - при неправильном подключении температура идет к нулю :) Вопрос что делать со старым блоком - новый только на теморпарах (замена блока и датчиков +++ много времени на покупку и доставку), а в старом, как я понял, сигнал с с двух терморезисторов идет прямиком на PIC ? (если да, то фтопку его)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Воскресенье, 31.Окт.2010, 00:09
Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 18:41 | Сообщение # 10
Стажер
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
OFFлайн
Украина
Киев
Основная их беда (особенно в старых)- подгорание и сваривание контактов в реле. Иногда кренки. Термосопротивления они не ставят уже года 4. Марку тех, что использовали не говорят.
Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:50 | Сообщение # 17
инженер-электроакустика, ультразвук
OFFлайн
Украина
Ровно
babysh-m, согласен, но я мерял 4 штуки, и все четыре имели одинаковое сопротивление без разбросов. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
, т.к. тема про Гродно, что есть республика Беларусь.
Quote (paracels)
С Украиной работать сложновато.
Вот и я о том - каким боком Гродно стало Украиной. Блоки управления надо брать на "Блок-холе" - они изготовители ( http://www.blokhol.com ), это Минск. (Как помню со школы Минск - столица Республики Беларусь, Гродно - областной центр Республики Беларусь) Термосопротивления (пара) они продавали когда производили блоки по 6-8 $, сейчас 10$. Через Гродно - будет дороже.
Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 09:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
OFFлайн
Российская Федерация
г.Ульяновск
А мы нашли с подачи Блокхола фирму в Москве, которая у них постоянно закупает блоки и через них берем. Подороже получается, но зато валютный счет не надо открывать.
Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:56 | Сообщение # 27
Стажер
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
OFFлайн
Украина
Киев
Я беру на блокхоле, у нас почти каждый месяц машина в Белоруссию ездит. Зачем платить больше :). На старых ШС-80, где стоит блок СТ8804 - СПП "Мира", Витебск.
Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 08:38 | Сообщение # 29
Заглянувший
У вас сообщений: 3
медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
Златоуст
По ремонту шкафа с управлением на К01-27-00.Залипло реле RT334012 найти не удалось-установил РЭК-51 на 12 вольт.Работает нормально.Реле поставил на бок-переместив пьезопищалку и поставив ее вертикально.Закрепил все силиконом.Подключение сделал отрезками проводов.
Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:52 | Сообщение # 34
Завсегдатай
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
OFFлайн
Казахстан
Петропавловск
Цитата (seva)
Основная их беда (особенно в старых)- подгорание и сваривание контактов в реле.
тоже мучились с этой проблемой, пока не стали параллельно контактам подключать R-C цепочку типа искра гасителя (R=100кОм С=0,1мкФ на 400V) советую попробовать, реле желательно новую сразу ставить, если старая в хлам
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 09.Сен.2013, 14:54
Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 15:15 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
OFFлайн
Российская Федерация
г.Ульяновск
у нас немного другая проблема, клиенты купили у нас блок, а пока несли, датчики где-то посеяли. теперь новый блок есть, а поставить не можем - нет датчиков. И Блокхолл теперь термопары применяет.
Дата: Суббота, 19.Июл.2014, 15:37 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 520
Электромеханик
OFFлайн
Беларусь
Барановичи
ЦитатаMunlik ()
тоже мучились с этой проблемой, пока не стали параллельно контактам подключать R-C цепочку типа искра гасителя (R=100кОм С=0,1мкФ на 400V) советую попробовать, реле желательно новую сразу ставить, если старая в хлам
ПОмогает? А то у нас этих шкафов валом - только что и делаю, как меняю выключатели и релюхи в блоках.
P.S. V, кто по-калибровке подскажет? Там если зажать кнопку прог на длительное время. Появляется сервисное меню с кучей настроек...
Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 09:38 | Сообщение # 37
Завсегдатай
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
OFFлайн
Казахстан
Петропавловск
ЦитатаAlex_UssR ()
А то у нас этих шкафов валом - только что и делаю, как меняю выключатели и релюхи в блоках.
Я уже совет довал Alex Ussr вот еще один: реж провод который идет подачи напряж от реле на тэн (контакт 1) и подключай реле РПУ 220 Вольт разгрузиш реле потом могу схему набросать, если надо
Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:01 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 520
Электромеханик
OFFлайн
Беларусь
Барановичи
ЦитатаMunlik ()
Я уже совет довал Alex Ussr вот еще один: реж провод который идет подачи напряж от реле на тэн (контакт 1) и подключай реле РПУ 220 Вольт разгрузиш реле потом могу схему набросать, если надо
Тут надо отклониться от темы - я работаю на гос. организацию Медтехника. Мне открыто сказали - не носить каких-либо серьезных изменений в конструкцию) т.е. я без проблем могу туда впиндюрить пускатель первой величины) Но мне его никто не купит. А за свои покупать - извольте. В то же время добавить простую РЦ цепочка - нормальное дело)
P.S. ДА и сделаешь железно - через два года шкафы уйдут с обслуживания)
Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:02 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 520
Электромеханик
OFFлайн
Беларусь
Барановичи
По-поводу спец. параметров - буду в понедельник звонить на блокхолл. Пусть колются, что да как... А то уже три шкафа глючат, а один конкретно занижает т-ру (термопары)
Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 17:11 | Сообщение # 40
Завсегдатай
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
OFFлайн
Казахстан
Петропавловск
ЦитатаAlex_UssR ()
А то уже три шкафа глючат, а один конкретно занижает т-ру (термопары)
Кстати на счет термопар охота получить INFO по ним т.е физические свойства, как проверит на правильное покозания и все токое...... я имею в виду не СТ-19 а для блоков управления К02-212-509-03, К02-212-509-03 Помогите разобраться фото прилогаю: