За границей России, что используют не известно, а у нас берут трансформаторное масло главное не менее 40kV на пробой. Есть кожухи с малым зазором между R-трубкой тогда масло 65kV на пробой.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:36 | Сообщение # 8
Участник
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
OFFлайн
Российская Федерация
Вологда
МастерБаку, Зачем влезать в тему с сообщением что ничего не сделать? Уже не в первый раз читаю? На учебе в Рентгенпроме(производитель) показывали как менять масло по всем правилам. Весьма несложно и качественно, при определенном уровне подготовки. Тема между прочим весьма актуальная, а Вы весь разговор сводите к тому что лучше ничего не делать. Кроме Вашей стоматологии есть ещё куча аппаратуры.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1292
стоматология и связанное с ней
OFFлайн
Российская Федерация
СПб
Цитатаspeshlist ()
Кроме Вашей стоматологии есть ещё куча аппаратуры.
а кто-то спорит? есть аппараты с предусмотренной заменой масла, есть- где можно заменить с минимальным доп оборудованием. есть аппараты, куда лучше не лезьть без специфичного оборудования.
а вот бросаться словами, как это делает marfa-555, не надо бы.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 18:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 473
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
ЦитатаAlexium ()
Использовал это
вязкость великовата, насосу будет не прокачать. И эл. прочность слаба. Например, слышал о масле MOL X-ray у него и вязкость ниже и эл. прочность выше чуть не вдвое. А пробовал ли кто?
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 18:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
МастерБаку и marfa-555, ваши сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены. Склока, поднятая вами в технической части форума, недопустима правилами и неприятна другим участникам. При повторениях оскорблений в любой форме буду вынужден прибегнуть к репрессиям. Для обсуждения квалификации, рода занятий, личных качеств есть курилка.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 19:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
К вопросу о масле: 1. В советские времена завод "Актюбрентген", делавший излучатели для всего Союза, использовал масло только одного месторождения, которое при равных параметрах по сравнению с другими поставщиками доставляло в производстве меньше неприятностей. 2. Поэтому, если идёт речь о замене трубки, то лучше использовать масло этого же излучателя - что, кстати, и делается на практике. 3. Если замены масла не избежать, то следует полагаться на пробивное напряжение и удачу.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 19:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Нижний Новгород
ЦитатаАлекс-200 ()
ваши сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
к сожалению удалено и то что относится.
ЦитатаАлекс-200 ()
Склока, поднятая вами в технической части форума, недопустима правилами и неприятна другим участникам.
абсолютно с вами согласен и сожалею . но тут поднимается вопрос что заливать в трубу. абсолютно уверен что тот кто знает как это правильно делать не будет спрашивать что лить. как бы совет о лучшем масле не обернулся медвежьей услугой больнице и тому кто решил попробовать . больнице - потому что после оплаты такого ремонта труба всё равно пробьёт, и и приглашённые профи сдерут с них три шкуры( и правильно сделают) если вообще возьмутся за ремонт после многократного пробоя. автору темы - так его после этого вообще на порог не пустят , могут и посадить, если не выплатит стоимость замены трубы. потому как никто из вас , знающих не объяснил ему ( и другим) причины возникновения пробоя , способы ремонта трубы после пробоя и что , как и куда заливать.( или я ошибаюсь? может есть оно тут - дайте ссылку) подумайте , кто прав . я , который отговаривает . или вы которые знают и умеют . ? счастливо оставаться. удачи с высоким. и держите руки чистыми.
огромная просьба к уважаемому Алекс-200, - не удаляйте сразу , пусть народ почитает. извините, что влез с советами в Рентгеновское оборудование
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 473
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
ЦитатаМастерБаку ()
если вообще возьмутся за ремонт после многократного пробоя.
что это за паника? многократные пробои - обычное, рядовое явление, для борьбы с ними в процессе эксплуатации имеются известные средства. А масло приходится менять по разным причинам.
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 19:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
ЦитатаМастерБаку ()
способы ремонта трубы после пробоя
Дискуссия отклонилась от первоначальной темы, но не ответить на этот вопрос не могу. 1. Следует отличать пробой внутри рентгеновской трубки от пробоя в кожухе излучателя или моноблока. 2. Материалы деталей трубки, к сожалению, "газят". Поэтому новая или некоторое время не работавшая трубка имеет склонность к пробоям. Существует стандартная процедура тренировки трубки, когда при медленном подъёме анодного напряжения свободные ионы связываются кристаллической решеткой металлов, из которых они (ионы) появились. Основное требование к тренировке - ограничить мощность пробоев, чтобы они не доводили до катастрофических последствий. После которых "способов ремонта трубы" просто не существует. В промышленном рентгене, где анодные напряжения 250 - 300 кВ не редкость, рабочий день привычно начинается с тренировки трубки. 3. Пробои в кожухе недавно обсуждались в аналогичной теме могут провоцироваться и маслом, и остатками воздуха, и замыканиями в обмотках и т.д. Здесь масло используется в качестве изолирующе-охлаждающей среды и от его параметров многое зависит.
Что касается замены трубки в излучателе, то, конечно,лучше делать это в стационарных условиях при наличии вакуумного насоса, но иногда жизнь заставляет делать это "на коленке". Такая работа не вызывает ни осуждения, ни одобрения, а только сочувствие.
В любом городе есть энергоучасток обслуживающий трансформаторные подстанции (включая РЖД). обычно при таких участках есть лаборатории, где можно проверить масло на пробой. получить от такой организизации масло с документом не проблема.
Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 15:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сибирь
Ну не во всех городах.Купили вот второй раз типа ГК.Разливают из бочек.Цвет светло-желтый.Придётся платить отдельно за проверку на пробой.Если прошьет,летят транзисторы на двух платах.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Янв.2018, 15:27
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 09:39 | Сообщение # 22
Завсегдатай
У вас сообщений: 233
x-ray, физиотерапия, хирургия, диаг
OFFлайн
Беларусь
seabee, осенью прошлого года был ВВ-пробой в излучателе РУМ-17 (терапевтический). "Стреляло" где-то на 160кВ. Разобрал, протёр сажу (где получилось) сначала бензином "Галоша" (из серии Нефрасов), он быстросохнущий. затем спиртом. Трубку, естественно, вынимал. После этой процедуры аппарат "стрельнул" на 200кВ. Повторил операцию чистки, слил всё масло, включая и ёмкость с насосом. После этого залил в систему около 20 литров масла Т-1500 и погонял аппарат без включения высокого, что бы промыть систему. Слил и это масло. Полностью заправил систему новым Т-1500. Прогнал аппарат до 200кВ (выше не стал из-за того, что не используются) проблем не вылезло. С октября 2017 по настоящий момент работают на 190кВ (тьфу три раза). Если это масло использовать в диагностическом излучателе проблем не должно возникнуть и по цене оно не дорогое даже по меркам РБ.
Сообщение отредактировал kupagen - Четверг, 01.Фев.2018, 18:57