[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: YRA46  
Стерилизатор паровой серии STE Runyes 12L class B
ЛомастерДата: Пятница, 01.Мар.2013, 10:45 | Сообщение # 1
Участник
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
OFFлайн
Российская Федерация

Алтайский край
. В этой теме собрана вся информация об ЭТОМ аппарате.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...

. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!

. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
(а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!


.................................................................................................................................................................................................

Кто уже сталкивался с такими стерилизаторами расскажите, может уже есть опыт ремонта такой техники.
 
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 10:57 | Сообщение # 2
Инженер медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Саратов
Это подойдет?-
Code E9:get into steam failed(it can not reach at the preconcerted pressure within 30 minutes.)
Solution:A、check the electromagnetism valve which the steam gets into, normally you can open it, if you can’t open it, then please change another good one.
B、check the pipe which the steam gets into, it must be expedite as normally.
C、check the water level sensor to see if the there is no water, and the sensor can not feel the water.
D、please check if you have revolved the temperature adjustment device of the steam generator till bottom or not, if not, please revolve it till bottom.
E、check the steam generator sensor, please refer to the E1-C2。
F、check the pressure rise up or not when the steam gets into, if not, please check the pressure sensor which refer to E1-C4 process.
G、if you have check all the above parts and still failed, then please change another good steam generator.
 
art-i-kДата: Пятница, 01.Мар.2013, 15:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
В фазе заполнения камеры водой перистальная помпа может гудеть,но воду из резервуара не качает. Я бы начал с этого (у самого с таким дефектом стоит уже месяц). Если проблемма не в этом-пишите: далее-пошагово по алгоритму.
 
attacheДата: Пятница, 01.Мар.2013, 22:28 | Сообщение # 4
Техник
У вас сообщений: 301
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Донецк-Москва
Я откопал на них сервис мануал.
Залил в хранилище.
 
art-i-kДата: Суббота, 02.Мар.2013, 00:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата (attache)
Я откопал на них сервис мануал.

Скоро посадочный сезон,так что в плане откопал[color=blue] я бы силы приберёг. dance2 А вообще-молодец,Серёга!!!
 
МастерБакуДата: Суббота, 02.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата (attache)
Я откопал на них сервис мануал.
Залил в хранилище
архив битый , загрузи ешё раз unknown
 
attacheДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 00:55 | Сообщение # 7
Техник
У вас сообщений: 301
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Донецк-Москва
МастерБаку, проверил. Всё замечательно качается и распаковывается. Пробуй еще раз.
 
ЛомастерДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 12:37 | Сообщение # 8
Участник
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
OFFлайн
Российская Федерация

Алтайский край
Мануал скачал нормально, сегодня докопался до гидронасоса, кто то не знаю пока неправильно его собрал, и он не качал воду, собрал поставил но пока стерилизатор работает как попало. Хотя тепмературу стал поднимать и давление тоже, но продолжаю копать хотя еще и не сезон копки!
 
art-i-kДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 13:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата (Ломастер)
. Хотя тепмературу стал поднимать и давление тоже,

Все ж таки на одну проблемму стало меньше-значит правильным путем идем,товарищи!
 
ЛомастерДата: Вторник, 05.Мар.2013, 07:01 | Сообщение # 10
Участник
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
OFFлайн
Российская Федерация

Алтайский край
Помпу перебрал как уже писал, пар поступает в камеру, но температура не растет больше 100 градусов. сегодня опять выдал ошибку Е9
к тому же зогрелся индикатор о том что нет воды хотя вода есть, под датчиком уровня стоит еще какой то датчик два электрода отключил пока его индикатор погас, может это датчик качества воды?
 
art-i-kДата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата Ломастер ()
под датчиком уровня стоит ещё какой-то датчик два электрода
Да! Это датчик качества воды (протри электроды спиртом и проверь какую воду заливают). В этих паровых стерилизаторах индикатор "вода" загорается в 3-х случаях:1.недостаточно воды в камере 2.переполнена камера с отработанной водой 3.залит некачественный дистиллят.
 
ЛомастерДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 07:57 | Сообщение # 12
Участник
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
OFFлайн
Российская Федерация

Алтайский край
Наконец то я его победил, все дело все-таки было в помпе, пришлось еше раз разбирать, самому додумывать как правильно собрать и самое главное там есть обратный клапан, если он пропускает, то давление не будет расти и температура соответсвенно. Как я понял, что он отвечает не только за давление, но и за количество воды которая впрыскивается в парогенератор. Пришлось хорошо промывать этот клапан немножко притирать, а потом правильно собрать. Проверил на двух режимах 121 градус и 134 градуса. Все нормально работает.

Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 11.Мар.2013, 08:01
 
k31mДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 00:15 | Сообщение # 13
Стажер
У вас сообщений: 15
Ремонт стоматоборудования.
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата Ломастер ()
Проверил на двух режимах 121 градус и 134 градуса. Все нормально работает.

Из опыта, лучше проверить на режиме: 134 градуса "упакованные материалы", в этом режиме они почему то работают с напрягом.
 
VladoДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:40 | Сообщение # 14
Участник
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
Разрешите мне влезти в тему у меня автоклав на 23л выходит ошибка Е9 давление (1,9-2 бар) температура 135,что проверить??? что протестировать???? на что обратить внимание?
 
art-i-kДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 18:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата Vlado ()
что протестировать???? на что обратить внимание?

Скорее всего парует: через дверь (но маловероятно) или через парогенератор.
 
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Vlado, включите в цикл без кожуха и ищите откуда
Цитата art-i-k ()
парует
 
art-i-kДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата МастерБаку ()
включите в цикл без кожуха и ищите откуда

Были в свое время модели (на мой взгляд неудачные,но производитель быстренько устранил этот конструктивный недостаток),у которых камера была сварная из двух частей и шов через некоторое время не выдерживал и в нем появлялись "свищи".
 
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
камера у многих паровых стерилизаторов сварная , но наверно только у тех которые собираются в китайских подворотнях
Цитата art-i-k ()
шов через некоторое время не выдерживал и в нем появлялись "свищи".
БОГ миловал - такое я не видел.
Цитата art-i-k ()
производитель быстренько устранил этот конструктивный недостаток
какой из многих ? их там клепают все кому не лень - с 1 м не отличишь .


Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Дек.2013, 22:21
 
art-i-kДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 22:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата МастерБаку ()
БОГ миловал - такое я не видел.

Повезло-очень уж много разбирать приходится и при всем при этом нет уверенности в квалификации сварщика......
Цитата МастерБаку ()
какой их многих
Имею ввиду именно TINHERO.
 
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 22:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
стараюсь держаться подальще от китайских паровых стерилизаторов, но не всегда получается. неблагодарное это дело .
 
art-i-kДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 22:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1306
стоматология во всех её проявлениях
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата МастерБаку ()
стараюсь держаться подальще от китайских автоклавов

Эти-немногие из них,с которыми можно не стесняясь работать. Проверено,да и у меня такой уже 6 лет пашет без нареканий.
 
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 22:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
писал как-то , напишу ещё раз.
качество товара зависит от количества и качества совести продавца , а потом уже от производителя.
 
k31mДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 23:08 | Сообщение # 23
Стажер
У вас сообщений: 15
Ремонт стоматоборудования.
OFFлайн
Украина

Полтава
Цитата Vlado ()
что протестировать???? на что обратить внимание?

В данной ситуации трудно указать единый верный путь, надо проверять напряжение сети (на ниже 220V), водяной насос, исправность електроклапанов, прокладка двери, исправность тенов парогенератора, сам парогенератор на герметичность (правда у меня был случай когда парогенератор пропускал очень сильно, но цикл проходил без проблем, и если бы не подтекание воды из под корпуса, то никто бы ничего и не заметил.)... . Был случай, когда неисправным был Г-образный штуцер на выходе парогенератора, у него было отверствие 2-3мм под силиконовым шлангом подачи пара в камеру.
 
SlivanchikДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 00:06 | Сообщение # 24
Стажер
У вас сообщений: 12
Инженер
OFFлайн
Украина

Николаев
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Температура доходит до 112 градусов и дальше не поднимается? Причина как я понимаю не достаточное колличество подачи воды. Подскажите как туда вообще поступает вода только за счёт насоса или она должна самотёкам заливаться туда? Проверял на утечку сам парогенератор нигде не травит, насос подаёт воду, слышно как в камеру поступает пар.

Сообщение отредактировал Slivanchik - Понедельник, 18.Авг.2014, 00:41
 
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 20:27 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
прочистите насос , проверьте температуру парогенератора.
Цитата Slivanchik ()
поступает вода только за счёт насоса
документация в хранилище есть.


Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Авг.2014, 21:09
 
SlivanchikДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 10:19 | Сообщение # 26
Стажер
У вас сообщений: 12
Инженер
OFFлайн
Украина

Николаев
насос прочищал всё в порядке, парогенератор тоже работает, обнаружил что после вакумирования не включаются тены, нагрев бака
 
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 14:43 | Сообщение # 27
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
После запуска программы происходит предварительный нагрев, затем вакуумирование, затем выпуск пара в камеру, в какой то момент программа прерывается и высвечивается Е2 посмотрел по паспорту - превышение температуры кольца. Есть идеи?
 
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 14:46 | Сообщение # 28
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
если точно достиг температуры 133С при давлении 2.4 и вывел ошибку Е2
 
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 16:25 | Сообщение # 29
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
Пардон, это я смотрел паспорт от Woson, может на Runyes эта ошибка другое означает?!
 
madmacДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1292
стоматология и связанное с ней
OFFлайн
Российская Федерация

СПб
у тинхеро 16л и сеа17 (модели того же руниса) Е2 означает "превышение давления в камере, выше 2.6 бар. проверьте внутренний датчик температуры"

Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 13.Июн.2015, 18:13
 
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
https://www.google.az/url?sa=....9,d.bGg
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
Runyes.doc (133.5 Kb)


Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Июн.2015, 18:56
 
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата madmac ()
проверьте внутренний датчик температуры"
парогенератора
 
maykerДата: Суббота, 13.Июн.2015, 22:39 | Сообщение # 33
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
Выкрутил датчик, первое что бросились в глаза, отсутствие термопасты. Какое сопротивление должно быть у датчика в зависимости от температуры ?
 
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 22:41 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата mayker ()
отсутствие термопасты
он другим местом меряет.
 
maykerДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 35
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
Каким же?
 
maykerДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 23:31 | Сообщение # 36
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
Коллеги, спасибо большое за инфо. Если не заморачиваться с заменой датчика температуры камеры и подобрать сопротивление так, чтобы было при 2,1 бар было 134С, по идее должно заработать!? Вот только надолго ли его хватит и может ли он и дальше менять свои показания?!
 
maykerДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:00 | Сообщение # 37
Участник
У вас сообщений: 183
Инженер по медицинской технике
OFFлайн
Российская Федерация

Краснодар
Устранил проблему заменой
Цитата МастерБаку ()
внутренний датчик температуры"
. Все заработало без ошибок. Единственное что не могу разрешить, так это остаток влаги в камере - грамм 50-60. Носик дренажного отвода находится в воде. Вакуумный насос качает -0,65-0,7 примерно, маловато конечно но не думаю что в нем дело. Наклон камеры нормальный, продул все трубки и радиатор. unknown
 
Pasha063Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 11:46 | Сообщение # 38
Заглянувший
У вас сообщений: 1
Техник оборудования
OFFлайн
Российская Федерация

Вязьма
В таком же паровом стерилизаторе ошибка е7 при температуре в 100С.

Паша
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
2. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
3. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
4. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
5. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
6. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
7. Стерилизатор плазменн...[Элимхан (19.Дек.2024)]
8. Автоматическая переда...[Oldboy (19.Дек.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[MEDONOS (18.Дек.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
7. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
begun_a[112]