Коллеги, UroView 2800, при работе в автоматическом режиме, если кВ падают менее 60кВ или подымаются выше 120кВ, высокое проходит, но появляется ошибка «GENERATOR COMM FAILURE 10481»,сбросить ошибку возможно только выйдя в пределы 60-120кВ. В ручном режиме аналогично при задании кВ не в пределе 60-120кВ появляется та же ошибка. Предполагается, что произошел сбой в системе, т.к. сбилась калибровка коллиматора, периодически стало появляться сообщение «COLLIMATOR CAL REQUIRED», которое пропало после его калибровки. Калибровку генератора провести не получается т.к. при выполнении пунктов 18-20 Dose Area Product (DAP) чтобы рассчитать коэффициенты A,B,C необходимо задавать следующие точки: • 40kVp @ 5 mA • 50 kVp @ 5 mA • 60 kVp @ 4 mA • 80 kVp @ 3 mA • 100 kVp @ 2 mA • 125 kVp @ 2 mA А при задании кВ выше 120кВ и ниже 60кВ появляется ошибка «GENERATOR COMM FAILURE 10481». Так же непонятно какое время задавать на этих точках, как его задавать и как контролировать.
Собственно вопросы, какой сервисный софт должен быть к этому аппарату? Как откалибровать генератор, или может проблема не в калибровке?
Буду рад любым мыслям, а то , что то уперся.
в документации к аппарату есть упоминание про софт uromat3000 , про такой вообще никто не знает.