Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05580 от 17.11.2009 года на Комплекс рентгенодиагностический APOLLOразличной комплектации, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A. ["Вилла Системи Медикали С.п.А."].
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/505 от 04.04.2005 года на Комплекс рентгенодиагностический APOLLOразличной комплектации, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A. ["Вилла Системи Медикали С.п.А."]. Отменено с 04.04.2015 года. .
Цитатаrenmaster ()
Точно и чётко определяйтесь по комплектации и марке комплектующих, чтоб вам ерунды не наговорили!
ЦитатаАлекс-200 ()
Рентгенодиагностический комплекс "APOLLO" состоит из двух основных узлов, обычно (но не всегда) имеющих собственные пульты управления: - штатива телеуправляемого "Apollo"; - рентгеновского питающего устройства
Есть многочисленные темы и безответные темушечки (не всегда технически и по русски грамотно изложенные ) по проблемам с КРД "APOLLO" различных комплектаций, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[APOLLO]
P.S.На Форуме не допустимо, чтобы на нём присутствовали в наименованиях и/или толкованиях неинженерная "ОТСЕБЯТИНА" и/или примитивизмы от слабого инженерно-технического интеллекта. И особенно те, что вводят в заблуждение!
При подъёме стола, не доходя до крайнего верхнего положения, произошёл сбой в работе: аппарат остановился, на табло моргает ошибка: "080". Отключение питания ничего не меняет. Кто знает, помогите, пожалуйста, в решении этой проблемы. Год выпуска аппарата 2007.
Смотри концевик вертикального положения - должен быть отжат. Находится на штативе рядом с креплением к станине. Проверь аварийные кнопки - должны быть отжаты.
На APPOLO ошибка 80-"Общая тревога" появляется при срабатывании аварийных концевиков, когда не отработали датчики положения. Для начала нужно попробывать снять тревогу с помощью тумблера в стойке и выехать из крайних положений, если после этого тревога не снимется, искать оторваный концевик.
Методика и принцип обхода блокировок описаны в сервис-мануале подробно. .
Итак, продолжаю (меня отвлекли). Для съезда с концевиков: - выкл аппарат; - открыть стойку, там есть кнопка без фиксации, нажать её и удерживать (работать вдвоём); - включить аппарат и съехать с концевиков. Если это не помогает: - проделать тоже самое, только надо удерживать кнопки на пульте F4 и F5. Происходит полная разблокировка (осторожно).
Методика и принцип обхода блокировок описаны в сервис-мануале подробно.
Описание ошибки "80" из мануала:
80 General emergency The power relay (input X15-10) was deactivated by external causes. The logic recognises that the power circuit of the table is not active if the input X15-10 is not at low level. This since this input is dependent on the secondary contact of the power relay K1L. The fault might be caused by a fault in this circuit or by the break in the series circuit of the movement emergency switch (X0 pin 5 and 6).
Т.е., не только концевики.
Сообщение отредактировал vf - Пятница, 02.Июл.2010, 22:33
Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 00:21 | Сообщение # 13
Участник
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
OFFлайн
Российская Федерация
Таганрог
Доброй всем ночи. Со слов персонала через третьи лица произошло следующее: при попытке перевести стол из горизонтального положения в вертикальное вроде бы что-то заскрежетало и выскочила ошибка 080, которая не убирается сбросом и перезапуском системы. Проверил все предохранители, все концевики, переменные резисторы, положения на обрыв не помогает. Штатив находится в среднем положении относительно стола на блоке А3 в шкафу горят красным светодиоды H10 и в блоке светодиодов H8 - 69, 70, 71, 72. Некоторые фото прилагаю.
Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 16:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 473
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
80 General emergency The power relay (input X15-10) was deactivated by external causes. The logic recognises that the power circuit of the table is not active if the input X15-10 is not at low level. This since this input is dependent on the secondary contact of the power relay K1L. The fault might be caused by a fault in this circuit or by the break in the series circuit of the movement emergency switch (X0 pin 5 and 6).
Последоват с обмоткой К1L включено десятка полтора концевиков, все должны быть замкнуты, чтобы разрешить движения. В шкапу есть выключатель S1, включив его, Вы закоротите все концевики и сможете поставить стол в горизонталь, потом проверите, все ли нормально или опять ступорит в этом месте. Если ступорит - проверка потенциометров и их настройка.
Сообщение отредактировал vf - Понедельник, 05.Дек.2011, 16:16
Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 17:34 | Сообщение # 15
Участник
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
OFFлайн
Российская Федерация
Таганрог
Спасибо за подсказку. В принципе, проверил все концевики и резики. На днях доберусь и проверю всё ещё раз. По рекомендации поставлю в горизонталь и проверю все концевики ещё раз.
Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 01:40 | Сообщение # 17
Участник
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
OFFлайн
Казахстан
Кокшетау
Дело в том, что тормозные муфты на двигателях часто "прилипают". Мой совет - ничего не трогай, сними крышки с эл.двигателей и ослабь муфты - ты их увидишь, они как сцепление на авто. Регулировка потом сложна. Если есть вопросы пиши Allantango@mail/kz
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:53 | Сообщение # 18
Участник
У вас сообщений: 66
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Донецк
galaktika, на фотке 8373142.jpg не понятно, в каком положении у Вас дека (имеется ввиду - поперечном). Возможно это она "наехала" на свой концевик. Движок на приводе поперечного перемещения - хлипкой конструкции, может заклинить. Лечится переборкой ...
Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 19:46 | Сообщение # 19
Участник
У вас сообщений: 97
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Блокировка концевиков снимает ошибку.Если колонну вообще не трогать,то можно работать.Но это не работа.Мне кажется,что врет какой-то потенциометр.Подскажите,пожалуйста,где его искать и что дальше делать?
Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 06:57 | Сообщение # 21
Участник
У вас сообщений: 133
рентгентехник
OFFлайн
Казахстан
семипалатинск
"080" - это, если мне не изменяет память, ошибка перемещения ангулятора. Необходимо проверить работоспособность концевиков и потенциометра движения ангулятора. В сервисной документации все расположения концевиков обозначены.
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:09 | Сообщение # 24
Участник
У вас сообщений: 155
рентгентехник
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Добрый день! У кого нибудь была такая проблема: при включении штатива "апполо" он включается штатно, никаких ошибок не дает. На табло нижняя третья строка чистая. Слева верхнии четыре кнопки на пульте "выбор рабочих мест": третья кнопка включения ЭСУ не активируется. При нажатии на нее включается звуковой сигнал и моргает зеленая лампочка. Кассету не берет. Скопия - есть, а снимков соответственно - нет.
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:15 | Сообщение # 25
Заглянувший
У вас сообщений: 1
стажер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Добрый день! Ребята, не подскажите где приобрести мотор-редуктор на рентген аппарат "Apollo"? Извините что не по теме, так как новую тему пока создать не могу.
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 21:50 | Сообщение # 26
Стажер
У вас сообщений: 5
Механик
OFFлайн
Российская Федерация
Челябинск
Всем добрый вечер! Не подскажете как бороться с "218" ошибкой? Проблема такая: дека к колонне движется, а от колонны нет, на реле к12 и к13 приходит одинаковое питание, но как-то к13 странно себя введёт: при срабатывании выдаёт ошибку "218" (Потенциометр поперечного движения деки превышает максимум), и ещё не видит резюк в добавок в сервисном режиме. Может кто сталкивался? Спасибо
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 16:25 | Сообщение # 28
Техник
У вас сообщений: 318
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
красноярск
т.е ячейки деки 111-112 данные есть .а значения потенциометра нет?..на некоторых моделях ячейки не совпадают.проверьте .далее потенциометр и кабель от него. если все ок тогда согласно мануалу-Управление перемещением деки стола приводом оси не осуществляется. Данное перемещение выполняется по принципу «запуск-останов». Проверка скорости выполняется на основе среднего опорного значения, заданного в ячейке 235. Однако, поскольку при установке данного среднего значения условия эксплуатации не учитываются, то в процессе перемещения накапливается ошибка. Максимально допустимая величина ошибки задана в ячейке 447. Причинами возникновения нештатной ситуации могут быть следующие: • механическое скольжение потенциометра; • заклинивание подвижных частей; • напряжение источника питания электродвигателя на 10% выше номинального напряжения 586
Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 15:28 | Сообщение # 30
Участник
У вас сообщений: 79
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Кстово
Здравствуйте! Слетели прошивки, основные режимы кое-как запрограммировали, не можем запрограммировать режим "tomo", кто может поделитесь ... Аппарат 2007 года.
Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:02 | Сообщение # 32
Стажер
У вас сообщений: 9
Инженер электронщик
OFFлайн
Российская Федерация
Ярославль
Имеется аппарат 2007 года выпуска. Сегодня вылезла ошибка "30". По схеме всё прозвонено, нигде пробоев нет. Педали были перебраны, всё работает на 100%. Но выдаёт ошибку "30".
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 14:47 | Сообщение # 35
Заглянувший
У вас сообщений: 3
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
иваново
Здравствуйте. Нужна схема устройства редуктора и цилиндра на поворотный стол Apollo. Идёт громкий хруст из редуктора или цилиндра при опускании стола из вертикального в горизонтальное положение. Собираемся разбирать. Время диагностику и ремонт определяют очень мало. Хотелось бы заранее знать к чему готовиться. Спасибо заранее.
Дата: Вторник, 15.Мар.2022, 13:54 | Сообщение # 37
Стажер
У вас сообщений: 25
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Н.Новгород
Добрый день, друзья. Нужна помощь. Столкнулся с аппаратом Apollo. На пульте работают только две кнопки, "вкл" и "выкл". При включение сразу выдаёт ошибку: "Конфигурация повреждена". Батарейка на плате процессора нормальная - 3,7 В. Но смущает, что на этой плате есть колодка под ПЗУ и она пустая. Фото прилагаю. Что смотреть и куда копать? Заранее спасибо!
ЦитатаМастерБаку ()
Медтехник не копает, в крайнем случае откручивает. ... А так Вам только в магазин садового инвентаря ...
Дата: Четверг, 17.Мар.2022, 18:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
anton1522, рентгенодиагностический комплекс состоит из двух основных узлов, обычно (но не всегда) имеющих собственные пульты управления: - штатива телеуправляемого "Аполло"; - рентгеновского питающего устройства, на Вашем фото "G-100". О каком пульте и о каком (чьём) процессоре Вы ведёте речь? Если о питающем устройстве, то обратитесь к соответствующей теме. А пока получается: каков вопрос - таков и ответ.
Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 22:38 | Сообщение # 39
Заглянувший
У вас сообщений: 3
Радиологические медицинские изделия
OFFлайн
Российская Федерация
Старополь
Добрый вечер всем! Поступил APPOLO на ремонт после другого техника с ошибкой "общая тревога". Изначально аппарат выдавал ошибку 117 "ширина шторок меньше минимума". Тот мастер полез в плату a3 , сказал, что был пробит защитный диод между реле, и после замены этого диода аппарат начал выдавать общую тревогу. Данную плату я восстановил, элементарно был оборван пистон и на реле не приходило +24V. После аппарат вернулся в исходное состояние, выдавая ошибку 117 "ширина шторок меньше минимума". Далее выявил плохой контакт сигнального провода потенциометра (который стоит сбоку) в разъёме платы А11, эту неисправность также устранил. Далее дошёл до до платы А2, где стоят операционники. В обвязке нашёл пробитый накоротко танталовый конденсатор, заменил на такой же (фото делал до замены). После замены конденсатора, аппарат пишет ошибку 118 "высота шторок больше максимума". Далее ничего подозрительного на платах не нашёл, все операционники исправны, питания присутствуют. Смущает то, что предыдущий мастер снимал оба потенциометра, боюсь что вся беда в том, что сбиты настройки ... Вопрос: как откалибровать шторки? Или, если есть у кого, скиньте, пожалуйста, мануал. Заранее благодарен. Фото плат прилагаю:
Дата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 15:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Предположительно, требуется калибровка шторок глубинной диафрагмы (коллиматора) или тщательная проверка каналов считывания сигналов положения шторок. "Вопрос: как откалибровать шторки? Или, если есть у кого, скиньте, пожалуйста, мануал." Объяснять сложно. Чтобы переслать мануал нужен эл. адрес (в личку).