Доброго времени суток! После включение аппарата на пульте появляется ошибка: "Неисправность инвертора 123456". Дело только в платах инвертора? Как лечится эта ошибка?
А вы пробовали проверить фазы? У меня был такой случай: в поликлинике стоит три стабилизатора, по одному на каждую фазу. Один из них отключился (защита сработала, ремонт в поликлинике). У аппарата на ПУ, после включения, индицируется данная ошибка. А затем: я включил обратно стабилизатор. Начните, пожалуйста, с проверки всех фаз.
Да-да, первым делом смотрим напряжение на щитке, если там все ОК, то далее плату сетевого фильтра и предохранители на кросс-плате (это та, в которую вставляются инверторы, а чтоб до них добраться надо вытащить плату раскрутки). Ну и напоследок войти в сервисный режим и сброить состояние генератора и ручками поправить состояние инверторов на ОК
Вчера проверял фазы проверял на плате сетевого фильтра, все норм. Далее проверил предохранители на платах, тоже ок. Пульт никак не реагировал на нажатия. Удерживал кнопку сброса на пульте (может это и есть сервисный режим), показало меню. 6 инверторов, 2 написано отсутствуют, 3 "неисправность" и на одном цифра "2". Там ничего не менялось.
Сообщение отредактировал borz88 - Пятница, 22.Мар.2013, 09:55
показало меню. 6-ть инверторов, 2-а написано отсутствуют, 3-и "неисправность" и на одном цифра "2"
Реально сколько инверторов стоит? При включении слышно ли перещёлкивание реле со стороны питающего?
[p.s.]По проблемам с инверторами. На измерительной плате boost driver (9874) самопроизвольно ушли в обрыв высокоомные резисторы (R6, R7 или R61– все резисторы номиналом 10 МОм)
Сгорел трёхфазный выпрямительный мост CR6 на входе инвертора (одна или несколько фаз).
А в сервисный режимвходим так - зажимаем на пульте кнопку выбора рабочего места "цифра" (она самая первая в этом ряду) и включаем генератор. Кнопку отпускаем только после запуска питающего. А вообще-то инстукция имеется в наличии? Там все подробно расписано.
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:40 | Сообщение # 10
Стажер
У вас сообщений: 7
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Спасибо. Зашел в сервисный режим, сбросил генератор, поставил все на ОК. Включил, ошибка неиспр инвертора 123456 2 инвертора показывает "неиспр" и на 2 "пред", т.е. предохранители полетели. Проверил, предохранители в норме. К вечеру только нашли документацию, плюс сказали 2 инвертора не работали. Стоит учитывать сбои питания в больнице. Инверторы необходимо хорошенько исследовать.
Сообщение отредактировал borz88 - Пятница, 22.Мар.2013, 22:41
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:29 | Сообщение # 11
Завсегдатай
У вас сообщений: 258
рентгентехник
OFFлайн
Российская Федерация
Ижевск
2 инвертора не работали? А они что - только худеньких снимали? Даже на трех - снимки полных пациентов мои врачи называют нечитабельными. И еще - предохранители стояли во всех четырех платах? Потомучто неисправную плату можно использовать как заглушку только без предохранителей.
Говорят, что не работали. Предохранители в них стояли. Проверил платы. Транзистор Q8 на одной и Q6 вышли из строя. Заменил. Индикаторы плат теперь горят, а не моргают( раннее с частотой в полсекунды моргали). Выдает ту же ошибку. Есть несколько вопросов: Есть ли разница в том, какой инвертор в какой разъем вставлять, т.е. они идентичны? На плате раскрутки есть 4 мелких переключателя. В каких положениях они должны находиться?
Разницы нет, инверторы можно вставлять в любой разъём, кроме разъёма блока вращения. На плате раскрутки переключатель стоит в зависимости то трубки, высокоскоростной 3 в положении ON низко скоростной 2 и 3 в положении ON.
Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:01 | Сообщение # 14
Завсегдатай
У вас сообщений: 220
техник
OFFлайн
Российская Федерация
Россия
Проверить инвертор можно путём установки его в другое гнездо. Этим ещё проверяется материнская плата, куда вставляются инверторы и проверяется плата управления.
Дата: Четверг, 09.Фев.2023, 23:21 | Сообщение # 15
Стажер
У вас сообщений: 5
начинающий специалист
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
Здравствуйте, товарищи.
Цитатаrenmaster ()
При включении слышно ли перещёлкивание реле со стороны питающего?
Вот вы писали про перещёлкивание реле со стороны генератора после включения. Мне важно знать - имели ли вы в виду переключение контактов реле К1, К2 для на плате сетевого фильтра проключения ещё одной фазы на периферийные устройства? Просто у меня при подаче с электрощита сетевого питания трёхфазного на генератор вообще ничего не происходит - всё "молчит". И инверторы, и раскрутка, и плата управления, и вообще весь АРЦ-ОКО. Реле при включении не щёлкает, хотя с платы фильтра три фазы выходят на "материнку", также с неё и на "накал"/питание. Вот я и подумал, может из-за того, что релюшка не коммутирует? Кто сталкивался? Помогите, пожалуйста. .
Ещё забыл сказать сразу. В документации не нашёл инфы со значениями напряжений каждой фазы относительно нулевого рабочего провода с выхода платы сетевого фильтра. "Садит" ли она "входные фазы"? Дело даже не в уменьшёных выходных значениях, а в существенной разнице в вольтах между ними. Со щитка приходит 180, 190, и 230 вольт, соответственно для каждой из них. С платы фильтра выходит уже 130, 140 и 180 вольт, соответственно. Может, в данном ЛПУ такие уклады всегда и были, и аппарат работал раньше. Я про то, что, очень ли критичен такой разброс в напряжениях для оборудования, инверторов в частности, "накала" опять же? Будет ли работать или будет сбоить? .
Hugytrugger, грамматически Ваши посты отредактированы, смысл же отдельных Ваших фраз после их обдумывания Вами отредактируйте сами! Обязательно прочтите, уразумевая, Правила размещения информации на Форуме, в том числе и в сообщ.2 правил! .
Дата: Пятница, 10.Фев.2023, 12:09 | Сообщение # 16
Участник
У вас сообщений: 192
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Пенза
ЦитатаHugytrugger ()
Со щитка приходит 180, 190, и 230 вольт
Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения по ГОСТ 32144 – 2013: Стандартное номинальное напряжение - 220 В. Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю. Требования для EMD в файле:
Дата: Пятница, 10.Фев.2023, 19:31 | Сообщение # 17
Стажер
У вас сообщений: 5
начинающий специалист
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
Спасибо, конечно, sekos, но, вопрос ведь как стоял? Сухим ГОСТовским языком - это не ответ, а так, отписка. Я чётко спросил: для работы платы инвертора приемлемы ли такие расхождения значений напряжения фаз? Будет ли он вообще работать хоть как-либо? И понятное дело, с уже заниженной мощностью. И не удивительно, что с выхода платы сетевого фильтра он ещё занижает и без того низкие напряжения фаз - там транс с обратной стороны - они через него выходят.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 17:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
ЦитатаHugytrugger ()
Со щитка приходит 180, 190, и 230 вольт, соответственно для каждой из них. С платы фильтра выходит уже 130, 140 и 180 вольт, соответственно.
ЦитатаHugytrugger ()
Сухим ГОСТовским языком - это не ответ, а так, отписка.
Вы не правы, а именно: 1. ГОСТ - это не отписка, а требования, обязательные к исполнению. За пределами допустимых отклонений аппарат имеет право не работать. 2. Как может "теряться" по 50 вольт (в каждой фазе) на сетевом фильтре?!
Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 20:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 524
рентген техник
OFFлайн
Российская Федерация
вся Россия
В Тюмени, к сожалению, с грамотными спецами (видимо, грамматически - что первоначально было очевидно) туго ... Перекос фаз в 50 вольт не смутил совершенно? А открыть паспорт на аппарат и прочитать требования к питающей сети тоже сложно ...
Грамматически отредактировано.
https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 21:30 | Сообщение # 20
Стажер
У вас сообщений: 5
начинающий специалист
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
ЦитатаAlex70tt ()
в тюмени к сожалению с грамотными спецами туго...
Ну, конечно, Тюмень же не всеобъемлющая Российская Федерация - так ... населённый пунк'тик. Где-уж тут всем грамотным спецам разместиться-то, чтоб не в тесноте ...
ЦитатаAlex70tt ()
в 50 вольт не смутил совершенно?
Совершенно смутил. А вы, спецы, вместо ссылок на паспорта, объяснили бы "щанку", что такое расхождение - это ничто иное, как всякое отсутствие фазы/фаз. А то, что фиксировалось мультиметром, - "фантомы" от рабочей фазы, завёрнутые через нейтраль в кросс-плате/материнке РПУ. .
Дата: Вторник, 14.Фев.2023, 11:56 | Сообщение # 21
Участник
У вас сообщений: 192
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Пенза
ЦитатаHugytrugger ()
Я чётко спросил: Будет ли он вообще работать хоть как-либо?
"Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой. -- Этим разговор и кончился. Не поехал "канадец" на одной фазе((