[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



Модератор форума: dima_perikov, YRA46  
Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

.
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.

. В техническом подразделе про наркозно-дыхательное оборудование тоже имеется ТЕМА про компрессоры фирмы "EKOM", правда, применяемые в медицине для ИВЛ аппаратуры.

. Основополагающие технические принципы и параметры стоматологических и медицинских компрессоров схожи, схожи и проблемы с ними связанные. Поэтому, если вы не найдёте ответы на свои вопросы в этой теме, то поищите их в той, но при этом размещать свои посты надо в темах соответственно предназначению компрессора.


. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.

Внимание: в разделе "Наркозно-дыхательное оборудование" есть специализированная ТЕМА про медицинские компрессоры словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - "Ekom")

И очень важное:
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.

. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
.
 
bektyishДата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:06 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 1870
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация

Дистрикт 74
" литейщики " говорили что используют наполнитель для кошачьего туалета - тот же селикогель
 
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:11 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
это и имел в виду. blush
 
goscha-belДата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:31 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 2299
Инженер сервисной службы
OFFлайн
Российская Федерация

Белгород
Цитата ua3nam ()
Поставил всё таки мотор Ch 660 на установку. Трубки соединил по цветам, которая осталась, она толще других, оставил свободной. Мотор работает на первый взгляд нормально, подожду что скажут врачи, ну и пациенты. biggrin

Оставил свободной зря, мотор за это спасибо не скажет, ведь это ЕГО охлаждение! mad
 
andrukaДата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:46 | Сообщение # 404
Завсегдатай
У вас сообщений: 276
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Цитата МастерБаку ()
никто не пробовал в эком вместо циолита селикогель засыпать ? нету ни у кого, а он циалитом плюётся .

цЕолит и сИликагель
Есть у нас. 32,3 евро/кг.

Не стоит, т.к. разный режим регенерации у этих адсорбентов.
Нужен режим регенерации за счет уменьшения парциального давления адсорбента, а для силикагеля нужна температурная регенерация. Таким образом он не будет "работать" в нашей колонне.

Для справки:
Количество молекулярного сита (в обе камеры, если их две) для разных типов осушителей:
M1A-1,3 kg
M2-4,8kg
M3-3kg
M4-6,2kg
M6-6,4kg
M1-1,5kg

(например DUPLEX DK50 4x2v/m, в данном компрессоре сушилка M4- необходимо 6,2 кг., поскольку она двухкамерная в одну камеру идет ~ 3,1kg)


Сообщение отредактировал andruka - Суббота, 16.Дек.2017, 21:54
 
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 22:00 | Сообщение # 405
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
так то у вас есть , а у нас нету unknown . только компрессоры возят . mad
.
придётся циолитовый кошачий наполнитель искать . blush
кстати , почему он плюётся влажным циолитом ? , 2 года ему .
 
andrukaДата: Суббота, 16.Дек.2017, 22:15 | Сообщение # 406
Завсегдатай
У вас сообщений: 276
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Цитата МастерБаку ()
почему он плюётся влажным циолитом ?

Разрушаются гранулы цЕолита. 2 года не срок (рассчитан на 5 лет, плановая замена каждые 4 года). Видимо регенерация не до конца проходит и он "мокрый", вот и разрушается.
Знаю что кто-то его просеивает, но лучше менять.


Сообщение отредактировал andruka - Суббота, 16.Дек.2017, 22:24
 
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 22:46 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
про кошачий наполнитель - это конечно шутка .
 
bektyishДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 03:42 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 1870
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация

Дистрикт 74
нет не шутка - но я писал " для литейщиков " - тут можно сказать нужен " технический " воздух - пескоструй , обдув и тд - всё вполне допустимо , просто люди экономят на оригинале
 
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 09:07 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата МастерБаку ()
придётся циолитовый кошачий наполнитель искать .
вот это шутка
 
bektyishДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 11:55 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 1870
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация

Дистрикт 74
На работе станция отработала лет 15 - не думаю что кто то менял силикагелий - последние лет 5 точно - проблем с влажным воздухом не было - возможно проблема в осушителе ?
 
andrukaДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 18:44 | Сообщение # 411
Завсегдатай
У вас сообщений: 276
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Цитата andruka ()
Видимо регенерация не до конца проходит и он "мокрый", вот и разрушается.

Подробнее:
В режиме регенерации, скопившийся конденсат выдувается из колонны воздухом в самой колонне (колонна работает как ресивер) + воздухом из ресивера через форсунку. Если превышен нормальный расход и/или повышенная влажность, капельная влага остается в колонне, регенерация проходит не полностью. Гранулы частично начинают разрушаться. Пыль от них забивает поры нижнего фильтра колонны (выполнен из спеченной бронзы) и забивает клапан сброса, через который выходит воздух вместе с конденсатом (выглядит как молоко). Гранулы увеличиваются в объеме - выдавливают нижний фильтра колонны. Часть гранул может попасть в клапан сброса. И так по нарастающей. Бывает клапана полностью забиты и вообще не сбрасывают конденсат.
Воздушное сопротивление колонны растет. Нагрузка на поршневые головы растет, температура растет, что приводит их к повышенному износу и механической поломке.
Как-то так.
 
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 23:49 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
короче лучше ссыпать цЕалит . лучше живой компрессор без осушки чем груда железа .
 
levschaДата: Вторник, 27.Фев.2018, 21:53 | Сообщение # 413
У вас сообщений: 1440
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,осушитель воздуха Эком,впервые собираюсь заняться его ремонтом,травит воздух из бутылки для сбора конденсата,судя по схеме стоит какой то обратный клапан,хотелось бы узнать принцип действия сброса влаги этого клапана прежде чем его разбирать.
 
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:03 | Сообщение # 414
Участник
У вас сообщений: 139
наблюдатель
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
какой именно компрессор ?
 
levschaДата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:22 | Сообщение # 415
У вас сообщений: 1440
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
Цитата 77777 ()
какой именно компрессор ?

Цитата levscha ()
осушитель воздуха Эком
 
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:37 | Сообщение # 416
Участник
У вас сообщений: 139
наблюдатель
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
там несколько типов осушителей и компрессоров с ним. unknown
тогда картинку (с интернета )


Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 27.Фев.2018, 22:38
 
levschaДата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:41 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 1440
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
Цитата 77777 ()
там несколько типов осушителей и компрессоров

DK-50 plus
 
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:46 | Сообщение # 418
Участник
У вас сообщений: 139
наблюдатель
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
это без осушителя , год выпуска ?

Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 27.Фев.2018, 22:48
 
levschaДата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:51 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 1440
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
DK 50 PLUS SM
Цитата 77777 ()
это без осушителя
 
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 23:00 | Сообщение # 420
Участник
У вас сообщений: 139
наблюдатель
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата levscha ()
какой то обратный клапан

Цитата levscha ()
сброса влаги этого клапана

это разные клапана , и функции у них тоже. скорее забит цеолитовой пылью (если цеолитовый осушитель, зависит от года выпуска) фото того клапана -?
Цитата levscha ()
хотелось бы узнать принцип действия
спроси у предыдущего левши.

Цитата andruka ()
Гранулы частично начинают разрушаться. Пыль от них забивает поры нижнего фильтра колонны (выполнен из спеченной бронзы) и забивает клапан сброса, через который выходит воздух вместе с конденсатом (выглядит как молоко).


Сообщение отредактировал 77777 - Среда, 28.Фев.2018, 08:05
 
levschaДата: Вторник, 01.Май.2018, 21:03 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 1440
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
Цитата МастерБаку ()
кто-то там уже неправильным инструментом лазил , - причина ?

Цитата МастерБаку ()
не в том смысле , зачем открывали(пытались) ?

Это сам московский инженер приезжал,с собой из инструментов привез только отвертку на аккумуляторе с набором бит,он приезжал решать вопрос с конденсатом(я писал об этом) и одновременно на нескольких новых установках самопроизвольно начинал травить воздух из рукава в разных вариантах...вопрос так и остался открытым...прошло немного времени и установки сами затихли...позавчера снова на одной установке вылезла эта неисправность,при работе то с одного,то с другого рукава спреем травил воздух,все оказалось вполне банально,подтянул болты стягивающие гребенку,там и обнаружил эти клапана.
 
ed-555Дата: Среда, 04.Июл.2018, 23:19 | Сообщение # 422
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Всем доброго времени! Такой вопрос. Возможно ли у компрессора ECOM DK50 2x2v/110 временно отключить один агрегат,чтоб он работал на 2 установки? Пока в клинике 2 кресла, в будущем планируется доукомплектация еще одним креслом и тогда подключить второй агрегат.
 
maksai1990Дата: Среда, 04.Июл.2018, 23:38 | Сообщение # 423
Участник
У вас сообщений: 91
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Поволжье
ed-555, конечно, компрессору без разницы, просто он заложен, что максимально можно 4 установки подключить
меньше без проблем
или вы имеете ввиду отключить один из двигателей на компрессоре? (вопрос не понятен, что за агрегат имеете ввиду)


Сообщение отредактировал maksai1990 - Среда, 04.Июл.2018, 23:43
 
МастерБакуДата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:21 | Сообщение # 424
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
ed-555, можно , но не советую . соотношение производительность( количество поршней) - объём рессивера оптимально. отключение одного агрегата приведёт к повышенному износу другого .
 
1prohindeiДата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:31 | Сообщение # 425
Завсегдатай
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
OFFлайн
Российская Федерация

Екатеринбург
Цитата ed-555 ()
отключить один агрегат,чтоб он работал на 2 установки?

Технически отключить можно, но не рационально.
Какова планируемая интенсивность работы ваших установок, какая у них аспирация, микромоторы,
можно проще - какой расход воздуха они имеют?

Работа одного агрегата 2V (на ресивер 110 литров) при расходе более 120 л/мин значительно уменьшит его ресурс.
Проверено практикой. Экономия сомнительна.

Цитата maksai1990 ()
просто он заложен, что максимально можно 4 установки подключить
меньше без проблем
Очень смелое заявление!
Да, четыре Diplomat в базе - легко, четыре Fona в базе - смерть. Стоматологу будет интересно, почему?
 
ed-555Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 11:15 | Сообщение # 426
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Спасибо всем за ответы!
Цитата 1prohindei ()
Технически отключить можно, но не рационально.
Какова планируемая интенсивность работы ваших установок, какая у них аспирация, микромоторы,
можно проще - какой расход воздуха они имеют?

Пока планируем 2 установки (Intego Sirona - электрический микромотор, 2 рукава турбинки, спрэй, скалер). Где-то 50л/мин на одну установку, обе получается около 100л/мин. Интенсивность работы - одновременная работа. Аспирация - Turbo-Smart A. Плюс магистраль воздуха пойдет в стерилку (там будет Assistina) и закончится пистолетом для сушки и сброса конденсата.
Тогда может пока поставить DK50 2v/50/M и от него в стерилку? А как поставим третью установку, то к ней отдельно магистраль от DK50PLUS/M ? Или уже поставить сразу один компрессор DK50 2x2v/110/M с одной магистралью ко всему.
8916494.jpg (162.0 Kb)
 
bektyishДата: Четверг, 05.Июл.2018, 16:23 | Сообщение # 427
У вас сообщений: 1870
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация

Дистрикт 74
раз " шкаф для моделей " то у вас похоже будут и услуги ортопедии , а где будет сидеть зубной техник ? Пескоструй , обдув , обработка моделей под давлением , и тд - берите компрессор с запасом . За меньшее время будет набирать давление - меньше перегревается - меньше проблем с конденсатом и износом оборудования . У вас в одной комнате будет стоять компрессор и установка аспирации - не хорошо , возможны проблемы . В здании подвал есть ? Может там разместить компрессор и аспирацию .
 
МастерБакуДата: Четверг, 05.Июл.2018, 16:56 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата ed-555 ()
уже поставить сразу один компрессор DK50 2x2v/110/M с одной магистралью ко всему
 
ed-555Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:05 | Сообщение # 429
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Цитата bektyish ()
раз " шкаф для моделей " то у вас похоже будут и услуги ортопедии , а где будет сидеть зубной техник ? Пескоструй , обдув , обработка моделей под давлением , и тд - берите компрессор с запасом . За меньшее время будет набирать давление - меньше перегревается - меньше проблем с конденсатом и износом оборудования . У вас в одной комнате будет стоять компрессор и установка аспирации - не хорошо , возможны проблемы . В здании подвал есть ? Может там разместить компрессор и аспирацию .

Ортопедия будет, но шкаф больше для моделей ортодонтии. В этом же кабинете , возле мойки будет закуток для замешивания слепочной массы и отливки моделей( слепочная и гипс в - Бункер 5.0М, вакуумсмеситель(для альгината и гипса), триммер, может поставлю пескоструй). Снял оттиск, отлил модель, обрезал, убрал в шкаф. Для техника места не хватило, лаборатория находится недалеко.
Компрессорная будет в подвале(это ее проекция на кабинет), трубы пойдут по потолку подвала.
Спасибо за совет!
 
МастерБакуДата: Пятница, 06.Июл.2018, 02:34 | Сообщение # 430
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата ed-555 ()
трубы пойдут по потолку подвала.
пластиковые в теплоизоляции ?

Цитата ed-555 ()
Компрессорная будет в подвале
с уф лампой ?
 
1prohindeiДата: Пятница, 06.Июл.2018, 09:24 | Сообщение # 431
Завсегдатай
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
OFFлайн
Российская Федерация

Екатеринбург
Цитата ed-555 ()
Аспирация - Turbo-Smart A.

Помещения для этого агрегата и компрессора, можно надеяться будут разными?
и вентиляция... приточно/вытяжная, если уж заработала "страна советов™")))
 
ed-555Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:12 | Сообщение # 432
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Цитата МастерБаку ()
пластиковые в теплоизоляции ?

Нет, просто закроем коробом.
Цитата МастерБаку ()
с уф лампой ?

Да, как Вы советовали))).

Цитата 1prohindei ()
Помещения для этого агрегата и компрессора, можно надеяться будут разными?
и вентиляция... приточно/вытяжная, если уж заработала "страна советов™")))

А почему их нельзя ставить вместе? У аспирации выхлоп будет наружу, трубу пустим по стене. У компрессора фильтр. Плюс поставим УФ лампу. По поводу вентиляции, решили так сделать. Компрессорную выложим из кирпича, сделаем два окошка 50х50, зарешетим. Одно окошко будет обращено к окну подвала (немного не доходя до него), другое будет обращено в подвал. Поток воздуха с одного окошка компрессорной до другого окошка, будет обдувать агрегаты. Понаблюдаем за температурой, может поставим кондиционер. Ну и конечно дверь.
 
МастерБакуДата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:51 | Сообщение # 433
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата ed-555 ()
почему их нельзя ставить вместе? У аспирации выхлоп будет наружу, трубу пустим по стене.
тогда можно . в одно окошко лучше вставить вентилятор не обязательно на весь проём - в серединку . подключить к аспиратору . примите меры против подтопления .
Цитата ed-555 ()
поставим УФ лампу
включите на таймер .
 
donolДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:05 | Сообщение # 434
Стажер
У вас сообщений: 21
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

ижевск
можно мне камень в огород.
компрессор закладывайте с запасом 20% и более т.к. заявленная прозводительность компрессора завышена и выдает ее только в
в первый год работы . не рекомендую ставить в тепло -- увеличенное образование конденсата а это слив и утилизация . воздух нужно охладить потом только подавать в магистраль.
 
МастерБакуДата: Четверг, 23.Авг.2018, 00:46 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
00:46
donol, таких камней тут гора
.
00:47
Цитата donol ()
воздух нужно охладить
и как вы советуете воздух охлаждать ?( только без фантазий )
 
donolДата: Пятница, 24.Авг.2018, 15:26 | Сообщение # 436
Стажер
У вас сообщений: 21
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

ижевск
на выход компрессора подключать не шланг а медный трубопровод .купить у кондиционерщиков.закрепить нровив обдува головки
самого компрессора витка 3-5 .для пущей важности печка отопителя с классики.
 
МастерБакуДата: Пятница, 24.Авг.2018, 23:51 | Сообщение # 437
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
я ведь просил -
Цитата МастерБаку ()
только без фантазий

а что будет при остывании воздуха в медной трубе ? подумали ? rofl
 
bektyishДата: Суббота, 25.Авг.2018, 09:28 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 1870
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация

Дистрикт 74
Всё давно уже есть на Ekom http://www.ekom.sk/ru....hchenie и тд . Всё заводского исполнения . Зачем идти от лучшего к худшему без необходимости ?
 
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 11:30 | Сообщение # 439
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата bektyish ()
Зачем идти от лучшего к худшему без необходимости ?
вы цену этого знаете ? , теперь прибавьте к ней фактор стоматолог - отсюда и ответ biggrin
 
StomDocДата: Пятница, 31.Авг.2018, 23:55 | Сообщение # 440
Стажер
У вас сообщений: 9
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Компрессор Ekom Duo можно подключить к китайской установке?
 
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
2. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
4. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
5. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
6. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
7. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
8. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
9. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
begun_a[112]