[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dima_perikov, YRA46  
Компрессор HK-1.5 EW-30
ooolekarДата: Четверг, 17.Май.2012, 17:56 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
OFFлайн
Российская Федерация

Махачкала
доброе время суток уважаемые коллеги. помогите пожалуйста разобраться.
Имеется Компрессор HK-1.5 EW-30. при включении он сначала набирает около 8 атмосфер и только затем отключается. можно ли как то снизить уровень набтраемого давления. Кстати также интересно какого типа реле там стоит? электромагнитное или??
 
YRA46Дата: Четверг, 17.Май.2012, 22:16 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
ooolekar, для сервис -инженера такие вопросы задавать даже неприлично biggrin
Quote (ooolekar)
Кстати также интересно какого типа реле там стоит? электромагнитное или??

наверно реле давления оно же прессостат. Регулировать то можно примерно так
http://pnevmo-modul.ru/bm/kom/k1/p1/condor/imdr1/

только зачем? в установке редуктор на входе есть, а чем реже включается\выключается компрессор тем лучше для него yes
 
ooolekarДата: Пятница, 18.Май.2012, 00:40 | Сообщение # 3
Стажер
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
OFFлайн
Российская Федерация

Махачкала
а редуктор на входе установки ограничивает входное давление??
 
bigДата: Пятница, 18.Май.2012, 02:43 | Сообщение # 4
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Quote (ooolekar)
электромагнитное или??

ooolekar,полагаю, Вы крупный специалист в области электрики и электроники.
Quote (ooolekar)
можно ли как то снизить уровень набтраемого давления

Можно. Откройте пластиковую коробку, ту что с рычажком выключателя, и ослабьте затяжку пружины.
Quote (ooolekar)
а редуктор на входе установки ограничивает входное давление??

Настоящего инженера отличает наблюдательность и способность к анализу. Понаблюдайте за показаниями манометров на компрессоре и входном редукторе.
К слову. Слышал от одного преподавателя в институте, что в начале ХХ века будущий инженер-механик работал над дипломным проектом 11 месяцев. Это был реальный проект, по которому можно было изготовить совершенно новый работоспособный механизм.
А, по заслугам и - награда. Помните, инженера Брунса в " 12 стульев " Ильфа и Петрова. Кстати, там же подчёркивалась значимость профессии зубного техника.
 
ooolekarДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 18:35 | Сообщение # 5
Стажер
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
OFFлайн
Российская Федерация

Махачкала
я ваше то верстальщик.. инженерингом занимаюсь по совместительству. в электронике смыслю лишь то что касается микроконтроллеров.. программировал их в свое время.

в делах стоматологических как вы уже заметили не так силен.. созданна эта тема была в торопях, разумеется вопрос был задан не обдумавши)
в общем не судите строго..

и еще на входном воздушном редукторе установки какое давление выставлять???
 
bigДата: Вторник, 03.Июл.2012, 11:56 | Сообщение # 6
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Большинство импортных производителей требуют 5,5 bar, словаки, если не ошибаюсь, - 4,5. Отечественную установку близко видел 12 лет назад, поэтому, не помню.
 
ooolekarДата: Среда, 04.Июл.2012, 19:58 | Сообщение # 7
Стажер
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
OFFлайн
Российская Федерация

Махачкала
Quote (big)
Большинство импортных производителей требуют 5,5 bar, словаки, если не ошибаюсь, - 4,5. Отечественную установку близко видел 12 лет назад, поэтому, не помню.


меня интересуют китайцы..
 
bigДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:22 | Сообщение # 8
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Quote (ooolekar)
китайцы
входят в
Quote (big)
Большинство импортных производителей
 
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
исправный китаец на входе-4 атм.на наконечниках-до 3х-педаль плавная.компрессор вкл на 4.5 выкл на 7.
 
bigДата: Среда, 19.Сен.2012, 01:54 | Сообщение # 10
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Quote (мастерБаку , Вчера))
исправный китаец на входе-4 атм

А если доктор пользуется водой из сети, давление в которой легко может быть больше 4-х ? Ведь "китайцы" не заморачиваются установкой редуктора на входе воды. Помнится, кто-то кичился ( или мне показалось ? ) своим многолетним опытом. Мои учителя всегда говорили: " Нужно торопиться, не спеша ".
 
МастерБакуДата: Среда, 19.Сен.2012, 22:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
я не кичился-я представлялся.кичится тупой,который хочет казаться умным.не считаю себя таким,как и те кто меня знает!...не об этом речь ГОСПОДИН МОДЕРАТОР BIG.?????.вообще то разговор шёл про компрессор! ? biggrin . " Нужно торопиться, не спеша "...а на воду однозначно нужно ставить редуктор на 3 атм.и фильтр.на любые установки.

Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 28.Сен.2012, 23:09
 
bigДата: Четверг, 20.Сен.2012, 02:09 | Сообщение # 12
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Quote (мастерБаку , Вчера))
вообше то разговор шёл про компрессор!?

Вот это:
Quote (мастерБаку , 18.Сен.2012))
исправный китаец на входе-4 атм.на наконечниках-до 3х-педаль плавная
про компрессор ?
 
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 19:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
человек спросил про китайцев-я ответил.причём здесь сообщ. 10 и 12 ??
 
bigДата: Вторник, 25.Сен.2012, 00:24 | Сообщение # 14
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Quote (мастерБаку , Сегодня))
причём здесь сообщ. 10

В этом сообщении говорится о том, что если входной воздушный редуктор отрегулировать на 4 bar, некоторые элементы пневмоавтоматики будут работать некорректно. В частности, могут появиться проблемы с водой: снимаешь турбинный наконечник, а из него сразу течёт вода.
 
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 08:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
у техника должна быть голова на месте и читать должен уметь -в мануале на установку чётко прописано давление воды-до 3х атм.а врач не должен пользоваться водой из городской магистрали.хотя многие экономят.я вообще исключаю такую работу ещё при инсталяции.перегибаю шланг и затягиваю затяжкой.так меньше проблем . biggrin
 
RabenokDmitryДата: Вторник, 25.Сен.2012, 09:44 | Сообщение # 16
Участник
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
OFFлайн
Российская Федерация

Саратов
Quote (мастерБаку , Сегодня))
а врач не должен пользоваться водой из городской магистрали.


А откуда тогда ее брать? Из родника трубопровод вести?:) Установка как раз и должна подключаться к городской магистрали, но вода в ней должна соответствовать определенным параметрам, чего, конечно же, у нас нет. Поэтому в большинстве клиник предпочитают водопровод не подключать,а ограничить бутылкой с дистиллированной водой.

Также установки часто не подключат к канализации, а ставят либо ведро и выливают его после. Или практикуют пакет в плевательнице, который выбрасывается. Но это уже совсем другая история....
 
bigДата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:14 | Сообщение # 17
Техник
У вас сообщений: 1155
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Москва
Quote (мастерБаку , Сегодня))
у техника должна быть голова на месте и читать должен уметь

Это похоже на демагогию.
Пусть давление воды ( любой ) будет 3 bar, а давление воздуха 4 bar. По моему мнению, этой разницы не достаточно для корректной работы "воздушной" установки. Например, это реле может не сработать.
Quote (мастерБаку , Сегодня))
до 3х атм.

Полагаю, речь здесь идёт о технической атмосфере, а не о физической. В этом случае следует писать: at, ат, ати, кгс/см².
 
YRA46Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:40 | Сообщение # 18
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
big, мастерБаку, думаю все поняли где о чем речь идет,
Quote (мастерБаку , Сегодня))
а врач не должен пользоваться водой из городской магистрали.хотя многие экономят.я вообще исключаю такую работу

+1 тоже так делаю, нельзя водопроводную воду пускать на столик, в плевательницу пожалуйста, если слюноотсос "водяной" тоже пожалуйста, там ничего страшного не случиться. Лет 15 назад переделывали установки Практики, Хираденты, УС-ки на автономную воду, так и делали на столик "чистая" вода а на все остальное включая стакан водопровод...Сейчас словаки так и делают, да китайцы оставляют возможность переключения unknown , но пресекаю при монтаже куском шланга на переключатель (касаемо установок TS6830) biggrin

Словаки с советских времен пытались смягчить нашу воду biggrin какимто фосфатным стеклом....плюнули.
 
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 14:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Quote (big , Сегодня))
Пусть давление воды ( любой ) будет 3 bar, а давление воздуха 4 bar. По моему мнению, этой разницы не достаточно для корректной работы "воздушной" установки. Например, это реле может не сработать.

Это похоже на демагогию. извините почтенный.этот клапан работать будет.возьмите штангенциркуль обмерьте и посчитайте.на счёт давления-признаю съел 2 сотки.к сведению-99.9% китайских установок приходят с системой "чистая вода".
 
YRA46Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:56 | Сообщение # 20
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
Quote (мастерБаку , Сегодня))
это что? а на спасибо нажать можно? а то мне по неопытности навесили в первый день.


+1 человек, т.е. я, который так-же делает. А спасибо тоже можно. /пока только за активное участие/.
 
МастерБакуДата: Среда, 03.Окт.2012, 11:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Quote (YRA46 , 17.Май.2012))
только зачем? в установке редуктор на входе есть, а чем реже включается\выключается компрессор тем лучше для него

позвольте не согласиться. blush последние 0.5бар очень сильно сказываются на продолжительности службы компрессора , тем более безмаслянного . я вообще включение ставлю на 0.6 выше чем отрегулировал входной редуктор установки ( минимальное давление при котором всё нормально работает + 0.3ат ), а выключение на 0.5 ниже чем производитель , обычно 7.5 .


Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 03.Окт.2012, 11:52
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Аппараты НЧ электроте...[aleksan (22.Ноя.2024)]
2. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
3. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
4. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
6. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
7. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
8. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
3. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
4. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]