[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dima_perikov, YRA46  
Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?
IrimaksДата: Среда, 18.Дек.2013, 14:30 | Сообщение # 1
Заглянувший
У вас сообщений: 2
врач-стоматолог
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Перед открытием двух клиник на 2 и 3 кресла, встали перед выбором компрессора. Хочется, чтобы был надёжный вариант, который потом не нужно будет часто ремонтировать ...
Смотрела цены на немецкие Kaeser, но они получаются раза в два дороже Cattani или Ekom. Решила остановиться на Саttani или Ekom.
Cattani более интнресны по цене, но как они потом себя отрабатывают?
Что лучше выбрать?
Компрессоры будут стоять в отдельном помещении, поэтому рассматривала модели без шкафа, но с осушителем.
Заранее спасибо за советы.
 
МегавольтДата: Среда, 18.Дек.2013, 15:49 | Сообщение # 2
Участник
У вас сообщений: 68
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Архангельск
С Cattani не сталкивался не разу.
EKOM очень надёжен. У меня их много на обслуживании. Некоторым более 10 лет.
 
dantist34Дата: Среда, 18.Дек.2013, 16:34 | Сообщение # 3
Участник
У вас сообщений: 180
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

волгоград
Irimaks, EKOM действительно очень надежен если соблюдать правила эксплуатации, про Cattani могу сказать что это то же очень хорошие компрессора тем более они освоили выпуск компрессоров без уплонительных колец на поршне (заменено на тефлоновое покрытие). По заявлению представителя Cattani ресур на покрытие на весь срок работы компрессора, поставил пол года назад из этой серии замечаний нет.
 
goscha-belДата: Среда, 18.Дек.2013, 17:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
Инженер сервисной службы
OFFлайн
Российская Федерация

Белгород
Irimaks, Вы некорректно поставили вопрос. Компрессоры оба хорошие, Вы не сказали с какими установками будут работать компрессора, а от этого много зависит и прежде всего расход воздуха Какой бы ни был хороший компрессор, но если его перегружать по расходу воздуха, то он долго жить не будет! Если уж Вы хотите получить на этом сайте квалифицированные ответы, то опишите всё в подробностях.

Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 18.Дек.2013, 17:03
 
Yulana34Дата: Среда, 18.Дек.2013, 19:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация

Волгоград
Irimaks, абсолютно согласен с мнением предыдущих коллег - надёжны оба.
Необходимо только правильно рассчитать потребление воздуха установками, исходя из их паспортных данных.
(не путать расход с объёмом ресивера)
 
madmacДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1292
стоматология и связанное с ней
OFFлайн
Российская Федерация

СПб
в личном рейтинге последовательность такая:
Durr
Cattani
Ekom
у дури два минуса: стоимость и слабовато представлен сервис.
по остальным в Питере есть и продавцы, и сервис.
 
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2013, 23:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11272
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
в личном рейтинге последовательность такая:
Cattani
Cattani
Cattani
Ekom
Durr

[p.s.] madmac, спасибо blush [/p.s.]
 
andrukaДата: Четверг, 19.Дек.2013, 15:21 | Сообщение # 8
Завсегдатай
У вас сообщений: 277
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Цитата dantist34 ()
про Cattani могу сказать что это то же очень хорошие компрессора тем более они освоили выпуск компрессоров без уплонительных колец на поршне (заменено на тефлоновое покрытие). По заявлению представителя Cattani ресур на покрытие на весь срок работы компрессора, поставил пол года назад из этой серии замечаний нет.

всё сказанное относится и к компрессорам EKOM, только маленькая ремарка по поводу
Цитата dantist34 ()
без уплонительных колец на поршне
это не уплотнительные, а направляющие кольца (2 шт.) + одно компрессионное. А теперь только одно компрессионное.

поршневая группа компрессоров EKOM слева старого типа, справа поршень покрыт фторопластом (он же тефлон)
4140582.jpg (73.9 Kb)


Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 19.Дек.2013, 17:06
 
goscha-belДата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2299
Инженер сервисной службы
OFFлайн
Российская Федерация

Белгород
Цитата andruka ()
теперь только одно компрессионное

С какого времени, если в курсе, (чтобы знать "обновлённые по паспорту"). blush
 
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11272
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
andruka, как я думаю - сейчас стало хуже ?
 
МегавольтДата: Пятница, 20.Дек.2013, 09:35 | Сообщение # 11
Участник
У вас сообщений: 68
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Архангельск
Поршни на EKOM взаимозаменяемые, т.е. к старым компрессорам подходят новые. (сам недавно менял).

Хуже не стало, направляющие кольца нужны были для того, что бы юбка поршня не задирала цилиндр. На компрессию это изменение не повлияло.
 
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11272
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
И к чему мне эта компрессия, если она скорее кончится?
Долговечность и надëжность снизилась.
Спасибо за то, что открыли нам глаза ... biggrin
 
IrimaksДата: Пятница, 20.Дек.2013, 17:53 | Сообщение # 13
Заглянувший
У вас сообщений: 2
врач-стоматолог
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Спасибо огромное всем за ответы.
Установки будут Сирона С8+ с влажной аспирацией, в одной клинике 2, в другой 3, компрессорная будет отдельно.
Подскажите, пожалуйста, какие модели Сattani (думаю, что остановлюсь на них) лучше брать в моем случае?
На три кабинета ...
Почитав описания, думаю покупать модель 070330 240 л/мин ресивер 75 л. А на два кабинета, я так понимаю, есть две модели с характеристикой 160л/мин, одна модель с ресивером 24 л, а другая 50 л. Какой из них лучше покупать в моём случае, разница в стоимости там совсем незначительная?
И вообще, может быть я плохо разобралась в предлагаемых моделях?
Буду благодарна.
И спасибо всем за советы.
 
andrukaДата: Пятница, 20.Дек.2013, 19:08 | Сообщение # 14
Завсегдатай
У вас сообщений: 277
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Цитата МастерБаку ()
andruka, как я думаю - сейчас стало хуже ?
Нет, не стало хуже - только лучше.
И так, по EKOM:
1. увеличили диаметр подшипника на пальце маховика;
2. доп. рёбра жёсткости на шатуне;
3. уменьшили зазоры пары гильза-поршень (за счёт применения фторопластового покрытия поршня) - увеличилась компрессия, теперь они производят под заказ с давлением до 10 bar;
4. улучшили охлаждение головы компрессора;
5. новый вх. фильтр (он тоже теперь покрыт ноу-хау покрытием);
6. улучшилась звукоизоляция и снизили уровень шума;
7. снизилось потребление;
8. увеличили производительность одной головы с 70 до 75 л/мин при 5 bar.

Срок службы компрессора 2000 часов. На поршни срок службы 10000-12000 часов, т.е. увеличили почти в два раза.
.

Цитата goscha-bel ()
Цитата andruka ()
теперь только одно компрессионно.
С какого времени, если в курсе (чтобы знать "обновлённые по паспорту").
Примерно с 2008, но в России поставки позже пошли. Лучше по внешнему виду:
старый
промежуточный был вариант
новый
2672150.jpg (146.0 Kb) · 8291453.jpg (105.9 Kb) · 9862400.jpg (103.1 Kb)
 
goscha-belДата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2299
Инженер сервисной службы
OFFлайн
Российская Федерация

Белгород
Irimaks, по расходу воздуха Вы идёте в правильном направлении!
Но не забудьте, что чем длиннее воздушная магистраль, тем больше конденсата, (могут понадобится компрессора с осушителем).
А вообще, у Вас рядом andruka, свяжитесь с ним и, как говорят, будет Вам счастье.
Удачи Вам! bye2
 
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 22:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11272
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата Irimaks ()
а на два кабинета ---- другая 50 л
Цитата Irimaks ()
может быть я плохо разобралась в предлагаемых моделях
Нет, всё правильно. Но не надо экономить на осушителях! ...
 
madmacДата: Суббота, 21.Дек.2013, 12:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1292
стоматология и связанное с ней
OFFлайн
Российская Федерация

СПб
Irimaks, компрессора выбрали с большим запасом по производительности, но это тоже неплохо.
Каттани в Питере в Корале, сервис на них там же.
И ещё, несколько проще, если оборудование одного поставщика, чтобы меньше было киваний на другого в случае возникновения проблем.
Сирона не выпускает компрессора и помпы, но их можно взять в одной лавке.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[118]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]