.В этой теме собрана вся информация от участников Форума обЭТИХоблучателях-рециркуляторах. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтихаппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.ВНИМАНИЕ!Прежде чем написать своё сообщение в этой большой теме, постарайтесь выяснить, а нет ли уже подобной информации в ней. .Чтобы не удлинять тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts . Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Дата: Воскресенье, 01.Авг.2021, 19:19 | Сообщение # 161
Техник
У вас сообщений: 581
Электромеханик свободного плавания
OFFлайн
Российская Федерация
Миасс
LPGaus, Вы вообще впервые видите Дезар? Или когда-то что-то ремонтировали? На фото Вы нарисовали трасформаторы или это дроссели? Пнимаете, если нет схемы принципиальной, то как бы нужно максимум информации, ибо такого Дезара под рукой нет. По факту Дезар это счётчик наработки, вентиляторы и люминесцентные лампы, раньше банально дроссель и стартёры, потом уже электронные балласты. Вот с этой платы, что на фото провода идут напрямую на панельки ламп, или через что-то ещё другое? Как бы хотелось вообще, уже в целом посмотреть, ну что вообще в этом Дезаре есть. Эту плату можно и с другой стороны глянуть. По факту в них ничего-то сложного априори нет ... Только цену хорошо берут за бренд. А звонить им и писать на ихнем форуме толку нет ... На звонилке сидят манагеры, которые заточены на продажу, и форум у них мне напомнил клуб благородных девиц, всё с намёками и пустым трёпом. В общем, давайте попробуем как-то дистанционно Вам помочь, можете всё писать в личку, чтобы не засорять тему. кстати Микросхема на плате какая? ...
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 01.Авг.2021, 19:22
Дата: Четверг, 10.Фев.2022, 12:39 | Сообщение # 166
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Мурманск
Приходилось несколько раз ремонтировать Дезар-7 (плата 5*15W). Но с этим последним просто какой-то адский затык. Если кто разбирался основательно в функционировании ICB1FL02G прошу помочь. Изначально плата работала у медперсонала долгое время и по факту разбора для ремонта на плате большинство компонентов оказались исправны, в т. ч. трансформаторы. Проблема: после подачи питания на плату поднимается Vcc до 15V и стартует инвертор и PFC. Этот начальный режим называется SoftStart и длится 10ms. По его окончании микросхема как бы уходит в PowerDown и остаётся в таком состоянии до следующего перезапуска. Особо подчеркну, что раскачка MOSFETов перестаёт работать через 10 ms после установки Vcc, т. е. режим Preheating не наступает, хотя его длительность и частота определены номиналами резисторов. Испробовал всё что мог, смотрел защиты по току нижнего MOSFET и CapMode2 по выводу RES: именно они приводят по даташиту к защелкиванию/блокированию работы микросхемы. Но всё это не помогает. После нескольких дней мытарств, единственное за что смог "зацепиться" - осциллограмма на стоке транзистора PFC - за 10 ms его работы напряжение в этой точке не превышает 308V, что кажется странным. Ведь здесь при коммутации должны наблюдаться выбросы напряжения гораздо выше 308V как в стандартном повышающем преобразователе. С другой стороны, напряжение на выводе PFCVS = 2V3, что вполне достаточно для исключения PFC из рассмотрения (т.е. он не должен блокировать работу ИС). В общем, если у кого есть мысли, помогите ...
Маленькое эссэ про эти Дезары 5 (7 на каталке, потроха одинаковые). Первые электронные модули шли с маркировкой 12241.02. Транзисторы стояли 8N50 (8N60 и подобные) в корпусе ТО-220. Проблема: - замыкает трансформатор, который делает 12 вольт для вентиляторов и счётчика часов. Он именно замыкает (появляются короткозамкнутые витки). У меня это происходит после замены УФ ламп на китайские (AERVITA и AERMED. Последние имеют качество ниже плинтуса). После замены ламп при наработке от 700 до 8000 часов этот транс замыкает и аппарат не включается. После удаления этого транса аппарат включается и лампы светят. Больница для ремонта аппаратов покупает новые модули.У них маркировка 12241.05. Транзисторы стоят другие, в корпусе D2PAK, маркировку не рассматривал. Эти модули "переваривают" китайские лампы намного лучше. Они уходят в защиту при изменении параметров лампы (колба чернеет возле одного из цоколей).
Я сравнил схемы старого и нового модулей. Изменений несколько. 1. Самое главное, изменена схема включения транса на 12 вольт, его первички. Он включался к выходу ивертора и через кондер на 0,22 мкФ на общий. Также с ним включались и 2-а транса розжига ламп. В новом варианте этот транс включается в общий провод через свой конденсатор на 0,1 мкФ 600 вольт. То есть, добавили новый конденсатор. 2. Резистор R16 (9-я ножка микросхемы) стал 17 кОм (там стоит 2-а резистора в параллель). Был 15 кОм. 3. R18 (10-я ножка) стал 18 кОм. Был 20 кОм. Добавили RC цепь с диодом в блок ККМ (во вторичку ККМ-овского транса). Так что производитель признал проблему с трансом на 12 вольт и изменил схему. .
ЦитатаAndruha-Andruha ()
MOSFETы в новой плате 5NM60.
Поправка - 9NM60. .
Данные катушек. Дроссель ККМ. Силовая обмотка (по "+" включена) 130 витков. Вторичка 10 витков. Провод везде применяется один и тот же. 4-е провода, сложенных вместе, диаметром около 0.15-0.20 мм. Измерить точно нечем. Трансформатор для 2-х ламп. У него 6-ть выводов. Там есть первичка (один конец включен в выход инвертора) и 2-е вторички. Накальная и рабочая. По схеме хорошо видно какая накальная. Первичка 90 витков. Накальная 4-е витка. Вторичка 90 витков. Провод всё тот же. Трансформатор для 3-х ламп. У него 8 выводов. Отличается от первого второй накальной обмоткой. Первичка 95 витков, накальные по 4-е витка, вторичка 95 витков. Сердечник для трансов Ш7Х7. .
Трансформатор, который делает 12 вольт для кулеров и счётчика, который сгорает постоянно, имеет первичную обмотку 260 витков. Провод диаметр 0,2 мм. Сердечник ЕЕ25. Желающие могут восстановить. При разборке имеющегося трансформатора, разбираются через один. Ломаются легко. . Вторичная обмотка имеет 17 витков, провод тот же, 0,2 мм, только сложенный вчетверо. . Первичная обмотка этого транса при проверке его китайским транзисторотестером показывает 9,6-9,8 Ом и 108-110 миллигенри индуктивности. Это исправный транс.
По случаю перемотал один транс. Только первичку. 260 витков. И переделка платы с установкой кондера для этого транса на 0.1мкФ. Результат не очень, напряжение на 12 вольтах всего в районе 10.5 вольт. Оно поднимается по мере разогрева ламп почти на 1 вольт. Сделал другой. 240 витков. Этот выдает почти 11,2-11.3 вольта с прогревом (примерно через 2-а часа после включения). И третий вариант, 240 первички и 18 вторички (на тех 2-х по 17). Этот выдаёт 12 вольт (плюс 0,1 вольта) с прогревом двухчасовым. Лампы стоят китайские. Транс холодный. И да, из 4-х трансформаторов на плате только один имеет нормальный сердечник. Это вот этот на 12 вольт. Остальные 3-и транса имеют сердечник с зазором (порядка 2 мм). Так что, с них феррит не пойдёт для 12-ти вольтового транса.
Дата: Вторник, 18.Окт.2022, 17:58 | Сообщение # 169
Участник
У вас сообщений: 89
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
-
Плата 12241.02. Перемотал трансформатор проводом 0,17 с какого-то реле. 260 витков внавал. Вторичную 16 витков в четыре провода. Впаял. Лампы горят, вентиляторы вращаются. Через час обмотка первичная почернела. Перемотал первичную проводом 0,22. Полчаса работы и рукой не прикоснуться. Напряжение на выходе около 8,5 В. Отключил вентиляторы, напряжение около 11,5 В. После получаса работы трансформатор еле тёплый, скорее, нагрелся от рядом стоящего дросселя. Подкидывал другой блок вентиляторов - таже история. Поставил родной трансформатор с рабочего "Дезара", через полчаса горячий, не притронуться. Ставил перемотанный трансформатор в другой "Дезара", тоже греется. Осциллографом не смотрел. Но раньше перематывал, ставил и работают больше года. Проверял на наличие зазора, половинки шлёпают друг о друга. Лампы стоят AerVita. Но такие ставим несколько лет. Вот такая песня ...
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 13:27 | Сообщение # 170
Участник
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж [RUS36]
ЦитатаElektronn ()
Цитата alex08chik () Берём любой импульсный блок питания на 12В 1А, в нём отпаиваем входную цепь (до выхода с диодного моста) и подключаем вместо неё выпрямленное питание с "Дезара". Перечитал несколько раз Ваше сообщение и не могу понять, почему Вы пошли таким сложным путём. Не проще ли взятый отдельный импульсный БП на 12 Вольт подпаять именно его входом диодного моста (считай, входом ~220В) в то место, куда паяется первичная обмотка родного транса? Выход этого отдельного БП подключить к разъёмам 12В дезаровского БП, а выпрямитель и фильтр по 12В линии на "Дезаре" вообще не трогать. Работать должно также. Завтра проверю на "Дезаре 7" со сгоревшим трансформатором 12В. Ну, и дутым 22х450 ...
. Отвечаю на свой вопрос сам же. Диодный мост у внешнего БП собран на диодах, не рассчитанных на работу в высокочастотной цепи. Сначала нужно заменить диоды на более скоростные. Что-нибудь из серии UF400*, нередко встречаются на платах.
Берём любой импульсный блок питания на 12В 1А .... что-то у меня фокус не удался. Порознь работают - вместе НЕТ, диоды в AC/DC заменил на UF4007 (без 12B включаются лампы, с отдельным 12B включаются, но если паяю на вход бывшего трансформатора всё - тишина ... Где ещё искать - не вразумите ли? (хочется именно функциональность сохранить, а не через отверстие в корпусе глядеть живы ли лампы) Заранее спасибо всем!
Дата: Суббота, 29.Окт.2022, 16:35 | Сообщение # 171
Участник
У вас сообщений: 89
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
-
Блок питания нужно подключать к 220 В на входе платы управления (разъём XS2) после переключателя "СЕТЬ". Вы подключили на выход инвертора, который выдаёт импульсное напряжение для зажигания ламп и шунтируете этот выход. Инвертор уходит в защиту. Про подключение внешнего источника 12 В неоднократно писали в этой теме.
.
ЦитатаAndruha-Andruha ()
Проблема: - замыкает трансформатор, который делает 12 вольт для вентиляторов и счётчика часов. Он именно замыкает (появляются короткозамкнутые витки). У меня это происходит после замены УФ ламп на китайские (AERVITA и AERMED. Последние имеют качество ниже плинтуса). После замены ламп при наработке от 700 до 8000 часов этот транс замыкает и аппарат не включается. После удаления этого транса аппарат включается и лампы светят.
Поясните, пожалуйста, какая связь между качеством ламп и замыканием витков в трансформаторе? Если связь некая имеется, то где-бы взять письмо РосЗдравНадзора о необходимости применения фирменных ламп? С санкциями проблемы с приобретением не появятся?
Сообщение отредактировал Петров - Суббота, 29.Окт.2022, 16:37
Дата: Суббота, 29.Окт.2022, 18:47 | Сообщение # 172
Участник
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж [RUS36]
ЦитатаПетров ()
какая связь между качеством ламп и замыканием витков в трансформаторе?
Какова связь не знаю, но механика обстоит так: вскрываешь дохлый "Дезар", там одна (как в крайнем моём случае) чёрная лампа (спираль не звонится) и скукоженный транс.
ЦитатаПетров ()
Блок питания нужно подключать к 220 В на входе платы управления (разъем XS2) после переключателя "СЕТЬ" . Вы подключили на выход инвертора, который выдает импульсное напряжение для зажигания ламп и шунтируете этот выход. Инвертор уходит в защиту. Про подключение внешнего источника 12 В неоднократно писали в этой теме.
Это понятно. Это сильно просто. И когда сдохнут лампы узнаёшь вместе с мандюлями от главной сестры. Заводской трансформатор ничего же не шунтировал. В моём сообщении есть цитата (под спойлером), где коллеги пишут о методе как уже об испытанном.
Пока только отмочил трансы в растворителе, а затем, нагрев на паяльном столике, разобрал феррит. Сам "Дезар" пока отдал в работу, прицепив бп12 к выходу кнопки. Но разобраться надо. "Дезаров" вагон.
Грамматически отредактировано.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Суббота, 29.Окт.2022, 18:49
Дата: Воскресенье, 30.Окт.2022, 08:13 | Сообщение # 173
Участник
У вас сообщений: 89
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
-
Блок питания расчитан на 50 Гц входного, а с выхода инвертора в районе 30 кГц и размах импульсов 300 с лишним (амплитудное сетевое). На блоке написаны параметры входного напряжения.
P.S. Импульсные блоки рассчитаны на довольно широкий диапазон питающих напряжений (5 В зарядки я от 54В DC запускал (не очень уверенно, но запускалось, и работало хорошо)).
Добрый день. Бракоделы на заводе. Это кто же такое допустил, что у "Дезаров" внутри отражающее покрытие на основе серебрянки, с алюминием. Правда, аппарат 2010 года выпуска. И вот теперь это покрытие летит ошмётками. И они вызывают КККККЗЗЗЗЗ!!! Даже в комнате автомат 25А выбивает, а предохранители 5А (заменил 3-х амперным шунтом) повредило одну сторону. А что будет со схемой при попадании на детали на плате ...
Почему предохранители ставят на входе на 5А? Запас по току в 10(?) раз?
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 01:57 | Сообщение # 176
Стажер
У вас сообщений: 6
тащат всякое
OFFлайн
Российская Федерация
Казань
Krazy_killer, на родной транс подаётся почти 400 В (после PFC) с частотой 33 кГц. Сетевой блок питания на это явно не рассчитан.
А по поводу сгорания транса. Попался мне недавно позис со сгоревшим трансом. Перемотал, поставил на тест, через час, чувствую характерный запашок. Обмотка ещё не сгорела, но уже потемнела. Опять перемотал, поставил - греется. Поставил в другой рециркулятор - чуть тёплый. Оказалось всё из-за одной из трёх ламп. Она была почерневшая с одной стороны, хоть и горела. После замены лампы транс греться перестал. На выходе транса при плохой лампе осциллограф показывал какие-то кривые импульсы. Читал, что при старении лампы она может проявлять выпрямительный эффект. Может транс из-за этого несимметрично намагничивается. Хотя, вроде конденсатор последовательно с первичкой не должен этого допускать. .
Хорошо бы Вам указать марку "почерневшей" бактерицидной лампы ...
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 03:23 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 761
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Владивосток
ЦитатаSergei_m ()
Оказалось всё из-за одной из трёх ламп.
Беда почти всех ЭПРА! Экономят на мелких, но важных защитных компонентах в случае с дефектами ламп.
Моё ноу-хау: как бы ни мыл внутри бытового холодильника и ни размораживал его, всё равно чувствовался неприятный запах. Видно на испарителе внутри скопились бактерии. Час работы рециркулятора-облучателя полностью устранил проблемку.
Осциллограммы (с делителем по входу 1:10) с первичной обмотки транса на 12 В: 1. С рабочего рециркулятора, с родным трансом на 3-и лампы; 2. С рециркулятора (5-ть ламп), где перемотанный транс греется и лампа почерневшая с одной стороны; 3. Тотже рециркулятор с новыми лампами Ledvance. Час работы и транс чуть тёплый. Но старые лампы стоят разные и с разным сопротивлением нитей накала от 3,5 до 9,5 Ом.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 15:09 | Сообщение # 180
Участник
У вас сообщений: 76
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Комсомольск-на-Амуре
Я там выше писал про этот транс на 12 вольт. На плате с транзисторами в корпусе ТО-220 все три транса подключены на массу через конденсатор на 0.22 мкФ. Перемотав транс на 12 вольт, надо изменить схему его включения на массу через кондер на 0.1 мкФ 400 вольт. У меня перемотанный транс с изменённой схемой включения проработал на китайских дерьмовых лампах 2000 часов. Холодный, как сами знаете что.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 21:13 | Сообщение # 181
Участник
У вас сообщений: 95
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Урюпинск
Добрый день. Облучатель-рециркулятор ОРУБ-03 "Дезар-3", 2005 г/в. Прочитал внимательно (на мой взгляд) все темы, но похожей неисправности не нашёл. С какого-то перепуга счётчик стал считать не часы, а минуты. Такую неисправность уже встречаю не первый раз. Сброс в ноль не помогает (разумеется, питание нормальное и по напряжению и по пульсациям). Возможно, у кого-то есть наработки в данной проблеме.
Дата: Вторник, 14.Фев.2023, 15:31 | Сообщение # 182
Стажер
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
OFFлайн
Российская Федерация
San Miniato al Monte
Да какие наработки? Или слетела прошивка контроллера (если используется внутренний тактовый генератор), или неисправен кварц, если он есть. Если синхронизация внешняя (от сети 50 Гц), посмотрите изолированным осциллографом на тактовом входе контроллера, нет ли ВЧ помех или паразитной генерации. Вот и всё!
Дата: Понедельник, 20.Фев.2023, 14:36 | Сообщение # 183
Участник
У вас сообщений: 76
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Комсомольск-на-Амуре
Да, какая там внешняя синхронизация? Чего там синхронизировать? Начало отсчёта с переходом фазы через ноль? Там всё просто. Обычный контроллер временной. Пришло питание - начал считать. У меня пару раз была с этой платой проблема - он вообще переставал считать. И один раз просто издох.
Дата: Четверг, 01.Июн.2023, 12:37 | Сообщение # 184
Участник
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж [RUS36]
ЦитатаПетров ()
Перемотал трансформатор проводом 0,17 с какого-то реле. 260 витков в навал. Вторичную 16 витков в четыре провода. Впаял.
Тоже решил поэкспериментировать с не костыльным ремонтом. Перемотал первичку с какой-то катушки 0,17, вторичку не трогал. Всё пустилось, всё пашет, но 10,5 В. Взял другой транс, перемотал опять 260 витков проводом 0,17, и перемотал вторичку проводом 0,8 мм и 21 виток вместо 17, и получил 9,5 В (пробовал подкинуть кондёр - никаких изменений). Транс этот через отдельный кондёр запитать ещё не попробовал (купить оказалось не просто /такой же как на плате/). Что ж это за магия такая?
Грамматически отредактировано.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Четверг, 01.Июн.2023, 12:41
Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 15:52 | Сообщение # 185
Участник
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж [RUS36]
изменить уже не получилось. расскажу результат истории: эксперименты завершил на 240 витков на первичке 20 на вторичке стало 13в по выходу 19 во вторичке и отдельный кондер на трансформатор стало 11.5в вскрыл новый 3х ламповый дезар, померял напряжение а там тоже 11.5в на этом решил и остановиться , 2 предыдущих трансформатора разобрал и привел к формуле как выше 240\19 витков. на запас.
Дата: Четверг, 22.Июн.2023, 09:44 | Сообщение # 186
Участник
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
OFFлайн
Российская Федерация
Ростов-на-Дону
Добрый день. 2-а "Дезар"-а, больше 8 лет. Основная поломка у "Дезар"-ов — это выход из строя трансформаторов. Устраняется неисправность перемоткой трансформаторов. "Дезар"-ы после перемотки снова работают. Но впервые встретились (я и сотрудники) с тем, что крышки над платой, вот эти серые, превращаются в труху. (Почему из именно такого материала, отличного от основного материала корпуса?) (Трансформаторы в "Дезар"-ах также вышли из строя, надо перематывать.) Истлели крышки (в 2-х аппаратах) большей частью как раз над трансформаторами. Чем заменить такие крышки? Никаких 3D принтеров у нас нет. (Начальник говорит, чтобы не заморачивались, ставили крышки /хоть и трухлявые/ назад).
Дата: Четверг, 22.Июн.2023, 10:46 | Сообщение # 187
Участник
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж [RUS36]
Цитатаrodnmuzvn ()
Чем заменить такие крышки?
Да, хоть из картона, и пропитать при подогреве феном эпоксидкой. Или пластик - подложка от рентгенографической плёнки (белый 0,8 мм) (в Ростове ж МРТ\КТ есть /не найдёте - пишите в ЛС/). А снаружи обклеить скотчем для климатики (алюминиевым).
Грамматически отредактировано.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Четверг, 22.Июн.2023, 10:46
Дата: Пятница, 04.Авг.2023, 14:43 | Сообщение # 188
Завсегдатай
У вас сообщений: 266
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
КАЛУГА
Добрый день. Кто разбирался как подключены светодиоды, лампа и мотор на плате индикации. На разъёме 3-и провода - красный и два чёрных. Вопрос: как зажечь эти светодиоды? После переделка на балласты клиент хочет, чтобы они горели.
Сообщение отредактировал yzist - Пятница, 04.Авг.2023, 15:21
Дата: Четверг, 23.Ноя.2023, 09:39 | Сообщение # 189
Стажер
У вас сообщений: 11
Сервисный техник
OFFлайн
Российская Федерация
Камышин
А трансы эти злополучные никто не менял на новые, чтобы не заниматься переделкой, перемоткой? ... Там по схеме, вроде, ТП 117-12 стоит. Или их в природе тяжело найти?
Дата: Воскресенье, 03.Дек.2023, 17:53 | Сообщение # 190
Участник
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж [RUS36]
не менял но купил горсть сердечников и кондеров и моток проволоки. если придумаю как каркас соорудить попроще то сразу запас сделаю. сначала тоже косился на людей что пишут про перемотку. теперь понимаю что это реально проще чем тварить ас\дц и баласты . и сильно дешевле. а вся сложность перемотки заключается даже не в разобрать сердечник а сгрызть первичку старую. и да пришлось поэкспериментировать итерации три с подбором числа витков. так что не знаю как будет с заводским. может тоже выходное напряжение дурковать будет. .
.Не изгаляйтесь над русским языком, тем более ни сколько не стыдясь этого!!! .Известно: "Век живи - век учись!" Но умный учится на ошибках других, а глуповатый и на своих-то не может научиться!!! Если автор сообщения, несмотря на замечания, и дальше будет "рекламировать" на Форуме свою малограмотность, то его малограмотные (это ссылка) посты будут без предупреждения отправляться в корзину или полностью удаляться!!! .Вы игнорируете Правила и Требования Форума, тогда Форум будет игнорировать Вас! ... если Вас не устраивают какие-то ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ, установленные на Форуме, то воздержитесь от участия на нём - просто читайте его нужные или интересные Вам темы! ...
Дата: Четверг, 04.Янв.2024, 00:41 | Сообщение # 191
Стажер
У вас сообщений: 6
тащат всякое
OFFлайн
Российская Федерация
Казань
Транс разбирается достаточно легко, если его нагреть. Я дул феном на 200 градусах. Из, наверно, 20 шт сломал всего пару. Если вдруг таки сердечник сломался или каркас выгорел, можно на Али купить набор https://aliexpress.ru/item/32827492082.html. По габаритам один в один, надо только лишние ноги выдернуть. Упаковывают хорошо - всё приехало целым.
Дата: Четверг, 01.Фев.2024, 20:21 | Сообщение # 192
Участник
У вас сообщений: 95
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Урюпинск
ЦитатаKrazy_killer ()
Транс разбирается достаточно легко, если его нагреть.
Пустая трата времени, трансы выгорают из-за ламп. Ставим отдельно источник 12 В и всё работает вечно. P.S. Хотя, ничего умного не сказал, просто подытожил
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Четверг, 01.Фев.2024, 20:37
Дата: Четверг, 15.Авг.2024, 12:33 | Сообщение # 193
Заглянувший
У вас сообщений: 1
АКИП4115
OFFлайн
Российская Федерация
Рязань
Добрый лень! "Дезар-5". Никаких признаков жизни не подаёт, т.е., ничего не происходит при включении. 12 вольт отсутствует. 315 вольт есть. На первичке трансформатора тишина. Тему прочитал, ориентировался на найденную здесь схему от "Дезар-2". Вопрос: если предполагать КЗ в трансформаторе: удалить его, а питание вентиляторов и контроллера осуществлять от внешнего ИП, то аппарат запустится? (Лампы) (Этот колхоз для того, чтобы понять, исправна ли ICB1FL02G и полевики.) Или есть способ рациональнее?
Дата: Вторник, 22.Окт.2024, 00:30 | Сообщение # 194
Стажер
У вас сообщений: 6
тащат всякое
OFFлайн
Российская Федерация
Казань
Если КЗ в трансформаторе, то достаточно его удалить, чтобы заработали лампы. Сегодня столкнулся со странным поведением: после включения лампы на миг зажигаются и балласт уходит в защиту. Лампы новые - Light Tech. В итоге оказалось, что если подключить обычные люминесцентные лампы, всё работает. Стал по одной их менять на УФ. Включается, но в лампе разряд начинает вращаться. Через пару минут работы все успокаивается. Так по очереди заменил все лампы на УФ. Работает
Дата: Суббота, 26.Окт.2024, 13:07 | Сообщение # 195
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Мурманск
Принесли в ремонт довольно редкую плату Дезара на IR2153S и LM324 на две лампы по 30 W. Секунда работы и уходит в защиту. Пока разобрался только, что IR2153 выключается низким уровнем на выводе 3. А делает это LM324 выводом 3 и далее выводом 1 и 14, выв 14 подключен через делитель к базе NPN, который выключает IR2153. Вывод 3 LM324 уходит в область выходов ламп, пока не разобрался конкретно. Вся плата покрыта ядрёным лаком, который не проколоть даже щупами мультиметра, приходится локально размачивать в растворителе, иначе даже не измерить ничего. Схемы нет, может кто поможет со схемой?
.
Пришлось плотно заняться этой платой ( PCB KRONT BP-10.0, см выше ). Очень неудачная схема защиты, собранная на дискретных компонентах. Плата за простоту. Даже есть джампер для настройки этой защиты (ИМХО) при исправном полумосте на IR2153. Особенность в том, что эквивалентное сопротивление вывода 3 LM324 (является критическим для порога срабатывания защиты и при замене ламп или самой LM324, или даже с течением времени) меняется. Видимо, так случилось и у меня. При выключении защиты джампером и исправном полумосте и исправных и подключенных лампах нужно убедиться, что на выводе 1 LM324 имеем 15 V. Если там 0V, то нужно подобрать делитель в цепи вывода 2. Нет никакой гарантии, что при замене ламп защита не сработает ложно. Да и полумост не имеет контроля сквозного тока, что надёжности, ессно, не добавляет ... Короче, схема дрянь ... .
Дата: Четверг, 31.Окт.2024, 07:27 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 1868
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация
Дистрикт 74
Попытка использовать ЭПРА и блок питания 12 V / 2 A. Непонятно назначение трёх контактов на таймере красный-чёрный-голубой, нужен управляющий сигнал для твердотельного реле.
Дата: Четверг, 31.Окт.2024, 09:20 | Сообщение # 197
Стажер
У вас сообщений: 11
Сервисный техник
OFFлайн
Российская Федерация
Камышин
Крайние контакты дублируются. (12 V). А там стабилизатор уже 5 V даёт на таймер. Посмотрите разъём на старом БП. У производителя красный кабель, видимо, кончился, поставил синий.
И внимательнее с двух-контактным кабелем, чёрный-красный на многих аппаратах местами перевёрнуты, Не понял этого момента от производителя. На Вашем фото, вроде, норм стоят.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2024, 11:24 | Сообщение # 200
Стажер
У вас сообщений: 11
Сервисный техник
OFFлайн
Российская Федерация
Камышин
Для себя решил так: Если неисправен злополучный транс, выпаиваю его, режу дороги 12 V линии. На "фиолетовом" магазине (Валдберис, не реклама) беру БП 12 V 1.25 A. Подключаем вентиляторы и контроллер, питание на БП 220 V через кнопку, чтобы всё одновременно включалось. Цена вопроса 230 р. За неделю 4-е "Дезара" "накрылись". Думаю, дальше будет больше, у нас их много.
Потребление по 12 V линии 0,8-0,9 A. Думаю, этого простенького БП хватит.