Добрый день. Возможно ли подключить дезинфекционную камеру ВФЭ-1,5/1,0 работающую от 380В на 220В? Т.е. до автомата подходит одна фаза и с помощью перемычек раскидывается на три полюса автомата. Электрическая схема приведена ниже. Мощность 1-го ТЭНа 2кВт, мощность 1-го ТЭНа калорифера 0,5кВт, т.е. суммарная 7,5кВт
В принципе можно, Но: 1. потребляемый ток будет около 40А. Выдержит ли проводка? Нейтральный провод N (и в самом аппарате) тоже должен соответствовать току. 2. Надо посмотреть схему блока управления, т.к. на него поступают (для чего?) фазы А и В и нейтраль.
Это значит сечение нейтрального проводника только поменять от клеммной колодки до ТЭНов. По поводу блока управления, там просто разделенное питание для питания самого БУ и каммутируемых эл/м клапанов.
А в чем необходимость городить такой колхоз? 1. Слетите с гарантии. 2. При прокладке в провода в трубе 40 А это 10мм2 (медь) или 16 мм2 (алюминий). Такая проводка наличествует? 3. При возникновении нештатных и аварийных ситуаций (КЗ с последующим пожаром, например), все шишки полетят на Вас. Вам это надо?