Всем доброго времени суток. Проблема следующая: при попытке подъёма/опускания стола иногда на частотном преобразователе появляется ошибка F002 (перегрузка по току). После этой ошибки стол перестает перемещаться по вертикали. Подскажите пожалуйста если кто-нибудь сталкивался возможную причину. Ток при подъёме/опускании по показаниям на преобразователе 6-7А.
Сообщение отредактировал ua0lju - Четверг, 02.Апр.2015, 03:58
А у меня подклинивало именно по этой причине. Смазка была- но не там где надо. Да и похожа была на пластелин Насколько помню- там бронзовая гайка? Греется при движении вверх-вниз ?
Сегодня узнал что картридж стоит с давно истекшим сроком активации(. Вечером попробую смыть старую смазку и нанести новую для сравнения. Посмотрю уменьшится ли ток при работе привода, заодно посмотрю нагрев гайки.
Лубрикатор имеет ключ с разным сроком подачи смазки: http://www.nordtech.ru/p-futur.htm А вообще я эту проблему решил просто - запретил лаборантам вертикальное движение стола для всех пациентов, а рядом со столом поставил ступеньки. Стол опускают для очень больных, да это крайне редко.
Была такая проблема на одном столе, менял картридж смазки, мыл чистил вал гайку всю систему подачи смазки, толку ноль, пригляделся, а вал совсем немножко погнут, видно только когда крутится, как умудрились непонятно. Теперь у них ступенька, верх в низ, только в редких случаях катают пациента.
Мануал есть? В разделе Replacement of Parts, глава Patient Handling. Подробно описана процедура съема декоративной крышки. Если левого боку есть доступ - хорошо. Если нет (контейнер) то остается надеяться что болты открутили те кто его монтировал. Иногда боковая крышка состоит из 2х частей.
Доступ к валу "посредственный", для удобства перемещай стол пациента вверх и вниз.
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 395
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж
недавно разбирался с ошибкой f002 на "симфошке" вводые данные таковы: - смазка присутствует (годовой картридж, до конца срока месяца 3) - вал не кривой (визуальный осмотр и во время вращения) - ошибка f002 иногда возникает при подъеме тяжелых, более 90 кг пациентов
нашел доку в инете про инвертор в доке внимательно читаем: - раздел с ошибками и что влияет конкретно на f002 - раздел с параметрами инвертора - раздел с инструкцией по изменению параметров инвертора
сразу скажу, что в результате изысканий я менял только один параметр P002 P002 - Ramp up time (seconds) 0 – 650.0 [10.0] This is the time taken for the motor to accelerate from standstill to the maximum frequency as set in P013. Setting the ramp up time too short can cause the inverter to trip (fault code F002 – overcurrent). И то только потому, что он стоял на минимуме в 0.1 секунду. Опытным путем установлено, что комфортные значения P002 находятся в диапазоне 0.5-1.0 секунда. Некоторый интерес представляют параметры Р078 и Р079, но я их оставил и пока не трогал, думаю, что если эксперимент с Р002 не удастся, то полезу туда, но пока все нормально.
Дата: Суббота, 21.Май.2016, 10:54 | Сообщение # 13
Заглянувший
У вас сообщений: 2
сервис
OFFлайн
Российская Федерация
Санкт-Петербург
Добрый день! Вопрос может быть не в тему, но все же... Нужна диагностика PET CT Biograph Duo Siemens. Официалы загнули очень и очень много. Уважаемые форумчане, подскажите мастера диагноста, желательно в СПб