Предложение к участникам Форума: - давайте, совместно просмотрев по документальным источникам обширный материал по требованиям к расположению, инженерному обустройству, технологическому оснащению целевых помещений (или помещения) пункта технического обслуживания и ремонта медицинской техники - ПТОиР, расположенного непосредственно в ЛПУ, и предназначенного для целей поддержания МТ ЛПУ в технически исправном состоянии, т.е её ТО и Р, изложим найденный материал в этой теме.
Найденный материал в сообщениях представлять в следующем виде: найденное требование, норма или условие в виде цитаты и к нему непременно ссылка на регламентирующий документ. Если же это изложение своего практического опыта, то с оговоркой: "Из (моего или иного) опыта ... (и далее мысль участника) ...
В последующем, материал будет обобщён и представлен в виде целостностной статьи, для чего в теме резервируется место -сообщение 2
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 04.Сен.2012, 09:46
В методических рекомендациях "ТО МТ" указано обязывающее требование (п.п. 3.8 и 4.2), которое конкретизировано в виде норм и правил по организации труда и его охраны в соответствующей нормативной документации (в стандартах) по Охране труда. В СанПиН-ах указаны обязательные санитарные требования и нормы к производственным помещениям, требования к условиям труда и их обеспечению. По пожарной безопасности - в соответствующей документации ... Посмотрите также СНиПы по проектированию зданий и помещений, предназначенных для целей наладки, ремонта и хранения электронного оборудования (МТ) и других технологических работ, выполняемых в отношении МТ и для МТ ... Вся документация есть на соответствующих сайтах ...
P.S.Из опыта: я этой проблемой занимался в 1996-1997 годах ... Знаю, что ПТОиР относится к помещениям с опасными условиями труда ... Помещения ПТОиР категорически по технологическим требованиям, требованиям по наладке, ремонту и хранению МТ, использования и хранения контрольно-измерительного оборудования (особенно электронного), запчастей и материалов, и требованиям безопасности недопустимо располагать в подвальных и цокольных помещениях, технологические же помещения, в которых производятся регламентные, наладочные и ремонтные работы с электронной МТ должны иметь достаточное естественное освещение и располагаться на северной стороне здания ...
Цитатаmedtechnik66 ()
Требования обычные, оговорены в СНиП 2.09.03 и СНиП 2.09.02, и соответствующие требованиям ГОСТ 12.3.002-75.
Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03 (с изменениями от 25 апреля 2007 г.) 3.6. В цокольных этажах зданий не допускается размещать палатные отделения для больных, кабинеты электросвечения, родовые, операционные, рентгеновские кабинеты, процедурные и кабинеты врачей, а также мастерские, склады ядовитых, сильнодействующих, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, приемные отделения. Подвальные и цокольные этажи используются в соответствии с требованиями строительных норм и правил для общественных зданий и сооружений.
Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390) Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах
Д.1. Подвальный этаж
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов. 2. Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены женщин. 3. Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и Б); мастерские, не связанные с хранением горючих материалов. 4. В зданиях дошкольных учреждений: постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви, кладовая овощей, кладовая садового инвентаря. 5. В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; мастерские, не запрещенные санитарными и противопожарными нормами. 6. В лечебных учреждениях: гардеробные; санитарные пропускники; дезинфекционные, бельевые; помещения хранения вещей больных; помещения спелео- и галотерапии, лучевой терапии и диагностики; помещения временного хранения трупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья мармитных тележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранения радиоактивных отходов и белья, загрязненного радиоактивными веществами; стерилизационные; помещения для хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещения мойки и сушки простыней, холстов и брезентов; компрессорные. Постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения сушки одежды и обуви. 7. Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря. 8. Помещения предприятий питания и пищеблоков, за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений. 9. Мастерские, разрешенные к размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами. 10. Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; помещения для посетителей, демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств, подсобные и вспомогательные помещения парикмахерских. 11. Радиоузлы; кинофотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения. 12. Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны. 13. Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы. 14. Зрительные залы с числом мест до 300; выставочные залы с количеством посетителей до 300; помещения для кружковых занятий взрослых, фойе. 15. Залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы (при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.). При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов. 16. Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комнаты директора оркестра и оркестрантов. 17. Дискотеки до 50 пар танцующих. 18. Помещения для сбора и упаковки макулатуры. 19. Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа. 20. Стоянки легковых автомобилей. В соответствии со СНиП 21-02.
Д.2. Цокольный этаж
1. Все помещения, размещение которых допускается в подвалах. 2. В зданиях дошкольных и медицинских учреждений: административные и служебно-бытовые помещения. Бассейны, водо- и грязелечебницы, помещения ЛФК при обеспечении их естественным светом. 3. Обеденные залы и раздевалки-гардеробы общеобразовательных учреждений. 4. Бюро пропусков, справочные, регистратуры, сберегательные и другие кассы; транспортные агентства; помещения выписки больных; центральные бельевые. 5. Служебные и конторские помещения. 6. Помещения копировально-множительных служб. 7. Регистрационные залы. 8. Производственные помещения объектов питания (в т.ч. пищеблоки стационаров), кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3. 9. Бассейны, крытые катки с искусственным льдом без трибуны для зрителей. 10. Бани сухого жара. 11. Лаборатории для приготовления радоновых и сероводородных вод в водолечебницах. 12. Столярная мастерская. Примечания: 1. В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, кроме помещений для пребывания детей в дошкольных учреждениях, учебных помещений для теоретических занятий общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, процедурных и кабинетов врачей, жилых помещений. 2. Перечень общественных помещений, которые разрешается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий, следует принимать по СНиП 31-05.
Сообщение отредактировал AYR - Четверг, 06.Сен.2012, 06:30
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" III. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ ... 3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке. ...
Следовательно, в помещениях подвалов и цокольных этажей (в подвалах практически нет естественного освещения, а в цокольных обычно недостаточно) эксплуатировать запрещено, если нет положительного заключения Роспотребнадзора (СЭС).
Сообщение отредактировал AYR - Четверг, 20.Сен.2012, 09:55