После включения минут через 5-7 начинаеет тарахтеть магнитный пускатель, на катушку которого подается напряжение с симистра( а оно подаваться не должно). Нужно найти причину внепланового включения/выключения симистра ... пока заказал новые кондеры, стоящие в цепи с симистром - 2шт. по 10 мкф 630В, но без схемы как-то не уютно разбираться
Завтра еду в "Небудень", где стоит этот КРФ-11, и если у питающего есть тип, обязательно озвучу ... но, по-моему, они отличаются только напряжением питания - наш на 220В
Скорее всего питающее типа 12П6. Напряжение питания у всех передвижных флюорографов 220В. Других вариантов, думаю, не бывает. А такие аппараты приходилось делать, была установка на базе автомобиля Урал. Ныне благополучно списана, многое уже и позабылось....... Аппарат и документацию "спустили в шлюзы", автомобиль ездит до сих пор. Однако, совместными усилиями попробуем разобраться. Но подождем автора темы. С Уважением.
Точно!!! КРФ-111, сегодня пока искал тип питающего, наткнулся на шильдик "КРФ-111" ... Тип питающего не нашел, зато прозвоном установил, что один конец катушки подключен на анод одного оптронного тиристра( а не симистра,как мне сообщили ранее), а второй на анод другого ... Померял напряжения анод-катод обоих - один держит 220в(тоесть закрыт) а второй 130-150, тоесть через него течет какой-то ток, и соответственно на катушке появляется напруга ~ 80 В, которой быть не должно ... отпаял провода от управляющих электродов - то же самое, отпаял провод от катода - пускатель успокоился ... Думаю,что этот тиристор под напругой дает ток утечки ... Заказали новый ... Счас попробую схему найти в хранилище, спасибо за совет АГИ
ИЛИ я уже сплю, или схемы силовой части там нет ... вообщем своих злополучных тиристоров ТО132-25-6-3 я не увидел ... С утра ещё раз гляну свежим глазом ...
в той документации что в Хранилище, нет на самом деле
Quote (renmaster)
тип питающего озвучь
с фоткай силовую часть и питающее со стороны, быстрей дело пойдет - комплектуют аппараты , как винегреты - что было то и поставили, а марка одна и та же идет
Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 18:42 | Сообщение # 14
Стажер
У вас сообщений: 20
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Всем здравствуйте! Дабы не плодить новую тему, распишу здесь! КРФ-111 Флюармобиль, 2005 года выпуска, камера КФ-400, питающее с 12П6. При подаче высокого, отсутствует завершение снимка, миллиамперметр не реагирует, уставки 25 mAs, 40 mA, 90 V, (соответственно были испробованы разные уставки), тумблер дозиметрии отключен (исправен), флюоро перешел в режим скопии )) Проведена проверка микровключателей подготовки и подачи,целостность кабеля, микрики двери, проверка миллиамперметра и его диодного моста, остальные диодные мосты, чистка контактов реле, пускателя, визуальный осмотр на какие-либо дефекты, не выявлено, пол года назад был заменен высоковольтный генератор (на старом генераторе залило стаканы водой, пробой, кз). Касательно логических плат, на одной из плат наблюдается заменённый кт646а, остальные компоненты заводские, можно сказать, муха не сидела! Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Что я мог упустить? К сожалению, скачать инструкцию с архива не получается, блочит провайдер. Заранее благодарю! P/S Логику без схем не вижу смысла трогать.
Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 11:12 | Сообщение # 16
Стажер
У вас сообщений: 20
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
ЦитатаАлекс-200 ()
Предположительно, отсутствует анодный ток. Проверить цепь накала от катода (нити накала) рентгеновской трубки до источника тока накала.
Алекс, проверил преднакал - накал отсутствует, нить накала проверил-исправна, вв кабели исправны (менял местами), извлёк колбу на наличие каких-либо дефектов, не выявлено. На выходе катода от источника тока накала, при подготовке снимка, 11 вольт. На первичку накального трансформатора, при подготовке подаётся 50 вольт. Сегодня попробую замерить величину тока на выходе накального трансформатора, посредством подключения обычной галогенки. Неужто трансформатор накала подлетел или 50 вольт малая величина?
Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 17:02 | Сообщение # 17
Стажер
У вас сообщений: 20
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Сегодня произошёл интересный момент, подключил лампочку на выходе катодного кабеля, нажимаю подготовку, тишина, анод не раскручивается, хмм, обнаружил оборванный контакт 19 первички трансформатора накала. Устранил дефект, произвёл полное подключение анода, катода к риду, включаю аппарат, преднакал появился, делаю пару снимков, ток появился. На радостях собираю пульт, питающее, Рид не стал ставить на место, включаю, преднакала нет, вернее есть, но очень слабый.
Сообщение отредактировал DeusEx - Вторник, 03.Дек.2019, 17:15
DeusEx, что Вы называете преднакалом ? Дежурный - когда аппарат включен, или рабочий (он же уставочный) - когда аппарат находится в режимах подготовки к снимку и снимка.
ЦитатаDeusEx ()
преднакала ... есть, но очень слабый
Если это дежурный накал, то не такой уж и слабый. Увеличивается ли ток накала (свечение катода) при переходе к подготовке к снимку?
Алекс-200, под понятием преднакал, я подразумеваю дежурный накал. Ток накала (свечение катода) при переходе к подготовке к снимку не увеличивается.
ЦитатаDeusEx ()
включаю аппарат, преднакал появился, делаю пару снимков, ток появился
до этого, свечение дежурного и рабочего накала было в разы больше.
Стало известно, что напряжение первичной обмотки накального трансформатора в дежурном режиме накала должно быть 90 вольт, в рабочем 110 вольт, соотношение накального трансформатора первичной обмотки ко второй, 1 к 10. Сегодня были продиагностированы оптотеристоры, путем их полной распайки, с подключением к их управляющим электродам, с подачей 2.2 вольта с током 60 мА, под нагрузкой силовых выводов в одном полупериоде. Проведена диагностика пяти реле переключения тока трубки, обнаружено не полное прижатие электрических контактов, вследствие не полного прижатия подвижного сердечника к неподвижному. Дефекты устранил, завтра буду проверять.
Сообщение отредактировал DeusEx - Среда, 04.Дек.2019, 18:38
Дата: Четверг, 05.Дек.2019, 07:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
ЦитатаDeusEx ()
Ток накала (свечение катода) при переходе к подготовке к снимку не увеличивается.
Насколько я помню, рабочий накал включается контактором главной цепи Р1 (правильность позиционных обозначений не гарантирую) при нажатии первого упора кнопки снимка. Одновременно с Р1 должно включаться вращение анода. В остальном цепь накала состоит из переключателей и балластных (регулируемых) резисторов. Другой причиной отсутствия рабочего накала может быть включатель дозиметрии, который в цепь накала подключает дополнительный балласт для обеспечения уровня анодного тока 1 или 2 мА. Что из себя представляет этот элемент и где он расположен, к сожалению, не помню.
Дата: Четверг, 05.Дек.2019, 18:01 | Сообщение # 25
Стажер
У вас сообщений: 20
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Алекс-200, сегодня проводя дальнейшую диагностику, определил, что цепь от балластных резисторов до первичной обмотки накального трансформатора исправна (электрические контакты на ВВ генераторе под номерами 19 и 56). Пришла в голову мысль: -а что если отсоединить контакты 19 и 56 от ВВ генератора и замерить напряжение в холостую? На выходе наблюдались 220 вольт, смутило, странно, с подключенными контактами, как писал ранее, просадка до 50 вольт. Хорошо, на этом я не остановился, подключил на контакты 19 и 56 обычную лампу накаливания на 220В 60 Вт, лампочка зажглась, произвёл замеры, просадка до 160 вольт. Восстановив цепь к контактам 19 и 56 на ВВ генераторе, я отсоединил катодный кабель от трубки, замеры показали просадку до 197 вольт, далее на выводы катодного кабеля произвёл подключение автомобильной лампочки накаливания 12В 60Вт, галогенка светит интенсивно, просадка до 150 вольт, переключая пакетником ток трубки от 15мА и до 100мА, интенсивность свечения меняется. Подключив обратно катодный кабель в трубку, вернулся к тому же слабому дежурному накалу, просадка до 57 вольт. (В прошлый раз галогенку не удалось подключить, сбивший с толку обрыв 19го контакта). Выходит, что дикую просадку даёт накал трубки, может быть катодный стакан трубки, до этого трубку вскрывал, проверял на кз контакты катодного стакана и всё что можно было проверить. Благо есть на руках идентичная колба, завтра, не устанавливая, проверю дежурный накал. P/S Сопротивление накала галогенки - 0,3 Ом, накала трубки - 0,8 Ом
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 11:49 | Сообщение # 26
Стажер
У вас сообщений: 20
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Сегодня подключил колбу к выводам катодного кабеля через амперметр и вольтметр, дежурный накал появился, свечение стабильное, переключая пакетником тока трубки, интенсивность свечения меняется. По замерам, просадка на первичной обмотке накального трансформатора до 104 вольт (то что нужно), просадка на выводе катодного кабеля до 4.7 вольт, потребляемый ток 6.5 ампер. Буду менять колбу, проведу диагностику катодного стакана трубки, по результату отпишусь.
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 15:04 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
ЦитатаDeusEx ()
Буду менять колбу, проведу диагностику катодного стакана трубки,
Похоже на короткое замыкание участка катодной спирали. Такое, к сожалению, иногда случается. Если трубка однофокусная, то только замена трубки. Если в трубке есть второй фокус, то можно подключить его - с последующей настройкой анодных токов токов и решением вопросов защиты по мощности в соответствии с паспортом трубки.
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 15:57 | Сообщение # 28
Стажер
У вас сообщений: 20
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Алекс-200,
ЦитатаАлекс-200 ()
Похоже на короткое замыкание участка катодной спирали.
Так и есть, потребление старой колбы показало 18 ампер, просадка до 3 вольт. В итоге произвёл замену трубки, дежурный и рабочий накал есть, провёл тренировку, сделал несколько снимков на разных уставках, качество снимков отличное. Аппарат вернулся в рабочее состояние. Алекс, спасибо Вам за оказанную помощь . Тему можно закрывать.
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 11:15 | Сообщение # 29
Стажер
У вас сообщений: 5
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Актау
Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла проблема с работой флюорографии. При проявке снимков, снимки получаются не четкие. Прежде была заменена лучевая трубка, а затем настройка, подстройка и тренировка. Камера кф-70т. Заменили краску, на визуальный осмотр ничего не выявлено. Подскажите пожалуйста где искать проблему? Не судите строго я в этом деле новичок. Инженер
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 12:14 | Сообщение # 30
Завсегдатай
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
OFFлайн
Российская Федерация
Россия
Здравствуйте! Проверьте к камере прижимается ли пленка прижимным столиком. При включении подготовки плёнка должна прижаться, а по окончании снимка прижим должен отпустить.
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 12:33 | Сообщение # 31
Стажер
У вас сообщений: 5
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Актау
Ок, проверю. К сведению-эта камера не имеет лентопротяжного механизма и пленку вставлять/извлекать нужно в касетоприемник вручную. Спасибо за наводку. Отпишусь после проверки. Инженер
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 15:18 | Сообщение # 32
Стажер
У вас сообщений: 5
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Актау
terbuny, проверил как Вы и сказали, прижим есть. Сигнальная лампа оповещает о наличии пленки. При включении аппарата первые пару снимков проявляются хорошо, дальнейшие снимки плохо, т.е. на плёнке нет снимков. Инженер
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 16:13 | Сообщение # 34
Стажер
У вас сообщений: 5
Инженер
OFFлайн
Казахстан
Актау
terbuny, да пульт, флюшка крф 111. Кабеля целые, контакты целые. У трубки есть и дежурный и рабочий накал. При съёмке яркость трубки увеличивается. Инженер