Аппарат работает только в режиме 1 рабочего места(Скопия).Изначально при включении аппарата не было даже подготовки.Почистили все реле контакторы подготовка появилась.Но осталась 2 проблемы.На пульте стоит милиамперметр а ниже него стоит регулятор так при движении регулятора в любую сторону милиамперметры не изменяются.Ругулятор в порядке.И вторая проблема движение стола скопии происходит только в одну сторону а в другую не реагирует.Проверил питание на контактор питание не приходит.Вопрос откуда идет питание на движение стола скопии.Заранее благодарю за ответы
при движении регулятора в любую сторону милиамперметры не изменяются
ВО ВРЕМЯ скопии прибор должен измерять и показывать анодный ток, а регулятор - регулировать этот ток (примерно) от 0.5 до 2.5 мА. Если этого не происходит, то открывайте схему питаюшего устройства и проверяйте цепи накала при скопии.
Quote (Aleks86)
движение стола скопии происходит только в одну сторону а в другую не реагирует...... на контактор питание не приходит.Вопрос откуда идет питание на движение стола скопии
Если речь идет о наклоне стола, то одним контактором включается подъём, другим контактором - опускание (схемы под руками нет, поэтому позиционные обозначения не указываю). С другой стороны, поскольку в одну сторону движение есть, то питание (3 фазы) в штативе присутствует. Осталось понять почему не включается контактор движения в другую сторону. Опять же надо открывать схему - на этот раз - стола. Ответ не отличается конкретикой, но, поскольку автор темы не указал какое движение стола не исполняется, каков вопрос - таков и ответ.
В первую очередь проверить автоматы или предохранители на скопию в силовом блоке (в разных моделях по разному) , попробуй переключить фокус с большого на малый (снедняя кнопка ), а потом копай дальше. Чтобы разобраться со скопией проверьте есть ли излучение. Если у вас простой флюоресцентный экран нужно затемниться и посмотреть есть ли свечение. Поставить киловольт 70т сразу будет видно. Если свечение есть ,то при включённом высоком покрутить регулятор тока ,яркость должна заметно меняться Если свечение есть и яркость меняется прверить измерительную цепь . В первую очередь диоды на крышке генератора и там же разрядник и дальше по цепи. Если свечения нет ,то нужно убедиться в наличии накала. Поставить стол в вертикальное положение. Если он не ставится то принудительно нажать на контактор ,отвечающий за движение стола вверх. Затем выкрутить стопорный болт и откинуть на себя консоль с рентгеновской трубкой. Снять центратор в визуально убедиться в наличии накала. Если трубка не светится ,то выкрутить ( - ) кабеля и проверить на нём тестером ,на переменке наличае напряжения .Оно должно быть в пределах 7-9 вольт. Если напруги нет ,то проверить её наличае на клеммах накального трансформатора на крышке генераторного устройства. Если и там нет напруги тогда проверяй схему коммутации рабочих мест и фокусов в низковольтной стойке или что чаще всего бывает проверить контакты подстроечных сопротивлений в силовом блоке. По поводу движения стола советую сделать так. Снять крышку основания стола , принудительно нажать контакторы вверх- вниз, если стол движется в обоих направлениях, то нужно смотреть конечные выключатели. Они в основном все находятся слева. Какой и за ,что отвечает видно и без схем. Но есть пара ньюансов. Один блокировочный выключатьль находится в консоли трубки. И если он не нажат ,то стол не опустится. И ещё если при подъёме стола он останавливается на угле 45 градусов, то необходимо деку стола сдвинуть вверх. Вот коротенько и всё. Желаю удачи . Андрей
Если трубка не светится ,то выкрутить ( - ) кабеля и проверить на нём тестером ,на переменке наличае напряжения .Оно должно быть в пределах 7-9 вольт.
dolgoan16, Ваш совет может оказаться вредным для здоровья. Даже отключение ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ не гарантирует отсутствия высокого напряжения на разъёмах высоковольтного кабеля. Лично имел случай убедиться в этом. Прошу Вас отредактировать свой пост, дабы не содействовать грубым нарушениям техники безопасности.
Проверили все выключатели и реле.Все в порядке.но сегодня почему то при включении аппарат отказала скопия т.е постоянно горит желтая кнопка.нет готовности к снимку.Накал натрансе на контактах 34-35 и 31-32 45 В.Превичка и вторичка транса почему то не звонится и не показывает сопротивление хотя вчера все это работало и накал и транс.На трубке свечение есть.Когда крутиш милиамперметр свечение повышается а на милиамперметре не показывает.Все время стрелка стоит на 0,5
Списывать нельзя.Нечем будет работать.скопия в больнице одна.В чем может быть проблема?голова просто пухнет.Завтра попытаюсь на схемах найти то что нужно но у меня уже нет вероятности то что аппарат нормально начнет работать
Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 00:23 | Сообщение # 11
Киров (Вятка)
Quote (Aleks86)
Завтра попытаюсь на схемах найти то что нужно но у меня уже нет вероятности то что аппарат нормально начнет работать
Вопрос первый (абсолютно не важный) Вы откуда? Второе. Все решаемо, тем более с этим аппаратом.
Quote (Aleks86)
горит желтая кнопка.нет готовности к снимку
Кнопка не горит и вообще ничего не горит. Какое ПУ? С УРИ аппарат или без оного? Вы, пожалуйста, формулируйте точнее. Оперируйте техническими терминами. Хорошо, я догадался. (возможно) Желтая лампа- нет готовности к снимку. Бывает. Почему?: 1. Отсутствие кассеты. 2.Защита от залипания контактов. 3. Неправильно выбраны снимочные параметры (ну или неисправность) Еще вопрос.Желтая лампа на пульте сразу или при нажатии кн. снимков до первого упора?
Сообщение отредактировал pnp - Четверг, 23.Фев.2012, 07:52
Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 13:37 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Хорошо. Что происходит на втором, третьем рабочем месте. Тоже нет готовности? И еще. У Вас есть возможность получить квалифицированную помощь на месте или приходится уповать исключительно на свои силы и Интернет?
Сообщение отредактировал pnp - Четверг, 23.Фев.2012, 13:45
Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 17:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Aleks86, для облегчения "дистанционного" решения проблемы сообщите как выглядит релейный блок в стойке низковольтной: единая панель с большим количеством реле или две панели "книжкой".
Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 20:25 | Сообщение # 15
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Фото всех блоков вышлю завтра.А уповать приходится 7на себя и на второго инженера .Но он исключительно по электронике.А здесь не понятно.То есть сигнал то нет.а насчет второго и третьего мета у нас нет грфии.Осталось только скопия.А графия стоит протеус
Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 22:10 | Сообщение # 16
Киров (Вятка)
Quote (Aleks86)
А графия стоит протеус
Из написанного понял только то, что второго и третьего РМ вообще нет. (демонтировано?) По Вашим словам получается, что на всю больницу имеется только один рентгеновский диагностический комплекс на котором до недавнего времени было возможно проводить рентгеноскопические исследования. Причем УРИ нет.... (со всеми вытекающими "прелестями работы") Если все так, то хочется принести глубокие и искреннее соболезнования в первую очередь врачу- рентгенологу в его нелегком труде. Если бы была возможность, то обязательно пожал бы его героическую руку. Хочется еще узнать где находится столь высокооснащенное учреждение здравоохранения. Но сей вопрос, чувствую, останется риторическим. Далее. Вставляете кассету. Что происходит? Появляется готовность? Режим просвечивания пробовали включать с обоих пультов? (ЭСУ и Пультовая) Опять же, что наблюдаем?
Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 14:04 | Сообщение # 18
Киров (Вятка)
Проверьте схему защиты от залипания контактов, шестьдесят второе реле в низковольтной стойке. "Перетрясите" все контакторы в силовом блоке, обратив внимание на боковой (дополнительный, нормально- замкнутый) контакт. Если хотя бы один из них разомкнет цепь, 62 реле не включится, соответственно и готовности не будет.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 24.Фев.2012, 21:48
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 21:26 | Сообщение # 19
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Проверили реле.Все нормально.Начали проверять почем нет напруги на генераторном устройстве.Выходит что с общего щитка подается напруга на силовой блок.А выхода из силового нету.Непонятно откуда от силового блока с автотрансформатора подается питание на генератор.Через какой реле идет напруга.Или я чего то не понимаю.Прошу разьяснить.Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 22:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 373
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
РФ
А вообще-то скопия когда-нибудь работала (я имею в виду после демонтажа графии)? Ведь аппарат проверяет готовность всех рабочих мест, а у тебя 2места демонтированы. Жёлтая лампочка горит в случае отсутствия накала (не помню номер реле, в РПУ справа внизу со стороны реостатов регулировки тока), залипания контакторов (реле 62, как пишет PNP, ты кстати не написал, сработано оно или нет) и ошибка выборов режима. Я думаю у тебя уже есть возможность зайти в хранилище, там есть часть схем питающего, нужно просто проследить по какой цепи включается реле жёлтой лампочки (по моему К2)
Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Quote (Aleks86)
Через какой реле идет напруга.Или я чего то не понимаю
Aleks86, Вы не понимаете самого главного - не зная принципов работы аппарата и назначения его блоков, невозможно ремонтировать аппарат по дистанционным подсказкам. Кроме того, специалисты, квалификация которых не вызывает сомнений, пытаются Вам помочь, а ответа на свои вопросы не получают. Чтобы общение было плодотворным, необходимо на вопрос получать ответ.
Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:40 | Сообщение # 22
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Я на все вопросы дал ответ.А принцип работы аппарата я знаю.У меня вопросы были поблочно.И плюс еще к этому аппараты этих ломаются постоянно.И получается что поломка может быть одинаковой а ремонт разный.Как сам разберусь и сделаю напишу здесь
Непонятно откуда от силового блока с автотрансформатора подается питание на генератор.
Quote (Aleks86)
Через какой реле идет напруга
сам и отвечаеш
Quote (Aleks86)
я чего то не понимаю
надо открыть документацию на питающие и просто ее читать и прослежывать цепи по схемам и уже на самом аппарате, [p.s.] более подробного описание чем на УРП 125-800 не встречалось, разжевано как общие принципы работы так и по-блочно [/p.s.]
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 12:29 | Сообщение # 26
Киров (Вятка)
Алекс-200, а ведь хороший аппарат получился. Рабочая лошадка, надежный как автомат Калашникова. - Все дело в том,- заметил при этом Топп, - что у русских повышенный коэффициент прочности. Их изделия неказисты на вид, но зато они подвержены разрушению на самых высоких нормах международных стандартов... (конец цитаты) - Реквием каравану PQ 17 Валентин Пикуль.
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:07 | Сообщение # 27
Техник
У вас сообщений: 382
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Ставрополь
Quote (bvm53)
Ведь аппарат проверяет готовность всех рабочих мест
Ничего они не проверяют пока не включено определенное рабочее место!!!
Quote (Aleks86)
Как сам разберусь и сделаю напишу здесь
Сомнение гложет!!! Откуда ты? Может проще (пока не убил аппарат) выехать да отремонтировать. Как правило больше одного дня на это не надо. Или сам капусту срубить хочешь?
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:17 | Сообщение # 28
Киров (Вятка)
Уважаемый Aleks86, попробую Вас еще разок направить. Желтая лампа причины: (Извините, пишу по памяти. Схемы под глазами нет.) 1. "защита от дурака" т.е. неправильно выбранные снимочные параметры. Быть может неисправность, но редко. 2. Обрыв накала, реле 27 в силовом блоке. 3. защита от залипания контактов (см. совет выше) Есть еще одна защита, но писать о ней не буду. Ибо
Quote (Aleks86)
Желтая кнопка горит сразу
Quote (Aleks86)
.Как сам разберусь и сделаю напишу здесь
Открыть Америку Вам не удастся. Скорее всего и ответа не дождемся. Ведь неприятно признавать собственные ошибки. Изучайте мат. часть. Лучше с напарником.
Quote (Aleks86)
Но он исключительно по электронике
Что стоит "специалист по электронике" не имеющий понятия в релейных схемах? Уверяю, НИЧЕГО!
Сообщение отредактировал pnp - Суббота, 03.Мар.2012, 13:22
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:30 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
Алекс-200, а ведь хороший аппарат получился. yes Рабочая лошадка, надежный как автомат Калашникова. - Все дело в том,- заметил при этом Топп, - что у русских повышенный коэффициент прочности. Их изделия неказисты на вид, но зато они подвержены разрушению на самых высоких нормах международных стандартов... (конец цитаты) - Реквием каравану PQ 17 Валентин Пикуль.
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 21:45 | Сообщение # 30
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Аппарат запустил.Снимки проверил все стало в норме.Стоило целый день с ним посидеть и все получилось.Но в конце перестала работать кнопка на движение стла вниз.Не понятно почему да и времени уже сегодня не было разбиратся
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 21:48 | Сообщение # 31
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Quote (АГИ)
Сомнение гложет!!! Откуда ты? Может проще (пока не убил аппарат) выехать да отремонтировать. Как правило больше одного дня на это не надо. Или сам капусту срубить хочешь?
.Пускай дальше гложет.А причем тут деньги я не понимаю у нас оплата по другому происходит
Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 21:56 | Сообщение # 32
Завсегдатай
У вас сообщений: 299
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
москва
Для Aleks86 Если при скопии не подымается ток на миллиамперметре возможно обрыв средней точки. Проверить провод от бака генератора в пульт. Под крышкой пульта может гореть резистор на платочке или подстроечный проволочный резистор. Наверно повторюсь насчет готовности жел. лампы, но надо проверить герконы бункерного положения кассеты. Как писали выше проверить цепь готовности по контакторам киловольт в урп.
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:03 | Сообщение # 36
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Все выключатели в порядке.Сегодня попробовали с врачом снимки сделать снимки получаются практически черные очертания еле видны.Ток в норме.Что стоит проверить.Матчасть всю изучил но че то не догоню ни как
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 18:39 | Сообщение # 37
Киров (Вятка)
Aleks86, обратите внимание на процесс фотохимической обработки пленки. Все с начала и до конца. Какая пленка, какие кассеты и усиливающие экраны, растворы и прочее. Даже неактиничный фонарь имеет значение. В чем проявляют в баках- танках или проявочной машине?
Quote (Aleks86)
Ток в норме
Уверены? Время экспозиции соответствует установленному? Вообще, очень не помешало бы проконтролировать правильность рентгеновских эксплуатационных характеристик. У Вас есть чем? (прибор УКРЭХ или нечто подобное)
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 38
Участник
У вас сообщений: 141
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
ЮФО
Приборов нету на фирме в другом городе.Машинка проявочная.Утром поеду посмотрю как они проявляют и потом отпишусь.Хотя врятли они что то не правильно делают на этой же машинке проявляют пленку с графии аппарата протеус
Сегодня при снимке начал пробивать наконечник.Нашли старый вроде целый поставили тоже самое.Смазки нет покрыли вазелином.но результата не дало.Кабели меняли местами проблема осталась именно в кабеле.Попробывал залить трансформаторным маслом стакан помогло буквально на 8 снимков пока масло не вытекло все.Что можно сделать заказать высоковольтную смазку или поменять кабель.?