Аппарат рентгеновский 9Л5 с механическим пультом. Нет выхода (измерено УКРЭХом), только на 50 кВ на любых токовых уставках. Снимок не засвечивается. Пульт прозвонил, кабель пульта тоже, всё исправно. Все остальные уставки напряжения работают, причём все в пределах допуска.
Сообщение отредактировал Serjio84 - Среда, 24.Окт.2012, 08:58
Там кроме кабеля пульта вообше очень редко что ломается... Звонил по проводам или по схеме? Бывает так, что при обрыве провод уходит в кабель и его не видно или можно спутать с запасными (лишними).
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 24.Окт.2012, 12:18
Проверьте переключатель галетный KV, резисторы делителя, целостность цепи. Принципиальная схема в хранилище есть. (Качество, правда, не очень) Думаю, что можно и Роме вопрос задать. Есть у вас в Вологде такой инженер.
Хотя, если нет только 50 кВ, скорее всего, переключатель. Напряжение на моноблок подаётся? Аппарат гудит? Резистор балластный греется? Окончание снимка по мАс отрабатывается? .
Кстати, УКРЕХ 50 кВ может и не увидеть.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 24.Окт.2012, 12:29
начну с конца: 1.укрехом мерили 50кВ уже, правда на другом аппрате, все показывал. 2. аппарат гудит, резистор не трогал, мАс по укреху проходят вроде бы( показыват нужные значения мАс) 3.переключатель( галетник) звонил через разъем пульта, то есть сразу всю схему пульта-сопротивление изменяется как надо, в соответствии с номиналами 4. а рома наверно имеется ввиду из медтехники, из ЛРК...думаю не захочет консультировать нас, не оч они нас переносят на дух, конкуренты в районе все таки и кстати еще один факт-укрех не показывает дозу на 50 кВ, а экспозицию(мА) фиксирует...не можел ли быть дело в моноблоке?
Сообщение отредактировал Serjio84 - Среда, 24.Окт.2012, 22:11
доброй ночи можно просто стать на балластный резик и посмотреть падение напряжения на нем если что то происходит то будет падение напряжения на резисторе правда есть некоторые неудобства типа излучения но можно моноблок спрятать за угол или в соседнюю комноту если по теплу то лучше сделать несколько "выстрелов" хотя самый верный способ это дозиметр с рентген диапазоном типа ДКС-АТ1123 .
да не дописал в доступности 5 шт 9л5 из проблем либо пульт не пропаи, переклы либо кабель от пульта до блока обрывы в разъмах также кабель от моноблока - везде контакты меняли балласт ( большой зеленый резистор в низу в "триноге") ставили керамику китай - долго не работает как раз он и отвечает за максимальную мощность моноблок - ни разу не сталкивался
стоит не дешево но в отличии от УКРЕХ всегда точно показывает что происходит .
Зам. ген. директора, а грамотность как у сантехника ... .
мАс по укреху проходят вроде бы( показыват нужные значения мАс)
Quote (Serjio84)
укрех не показывает дозу на 50 кВ, а экспозицию(мА) фиксирует
- Видите ли, УКРЭХ не позволяет измерить значение количества электричества, равно, как и анодный ток. Непонятно, что Вы имели ввиду. Положите усиливающий экран, посмотрите вспышку. Похоже снимок все же проходит, судя по Вашим постам.
Quote (Serjio84)
а рома наверно имеется ввиду из ЛРК
- Да. Специалист грамотный.
Quote (Serjio84)
.не можел ли быть дело в моноблоке?
- Разумею, что нет. На других то уставках аппарат работает.
аппарат рентгеновский 9л5 с механическим пультом. нет выхода( измерено УКРЭХом) только на 50 кВ на любых токовых уставках. снимок не засвечивается. Пульт прозвонил, кабель пульта тоже, все исправно. все остальные уставки напряжения работают, причем в пределах допуска все.
Была похожая беда.Под центратором есть фоторезистор,который ограничивает действия аппарата при обрыве накала.Дак вот сопротивление резистора сначала прыгало от свечения нитки а у потом окончательно оборвалось.Соответственно при выборе любой уставки снимок даж не начинался.Советую осмотреться
Serjio84, Вам нужны шашечки или ехать? - если шашечки, то ищите прибор с минимальным пределом не более 40 кВ. Аппарат имеет полное право выдать напряжение на предельном минусовом допуске, которое УКРЭХу недоступно. - если ехать, то
Quote (pnp)
Положите усиливающий экран, посмотрите вспышку.
и разберитесь с персоналом как и что можно снимать на 40 - 50 кВ.
Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 19:55 | Сообщение # 10
Завсегдатай
У вас сообщений: 284
инженер отделения луч. диагностики
OFFлайн
Российская Федерация
соловьиный край
Quote (MIR4I)
Была похожая беда.Под центратором есть фоторезистор,который ограничивает действия аппарата при обрыве накала.Дак вот сопротивление резистора сначала прыгало от свечения нитки а у потом окончательно оборвалось.Соответственно при выборе любой уставки снимок даж не начинался.Советую осмотреться
Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 13:58 | Сообщение # 16
Техник
У вас сообщений: 307
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Вологда
Quote (Serjio84)
4. а рома наверно имеется ввиду из медтехники, из ЛРК...думаю не захочет консультировать нас, не оч они нас переносят на дух, конкуренты в районе все таки
Вы ни разу не обращались, а говорите... Да, вот такие мы плохие.. Укрех-ом нельзя пользоваться на 50 кВ, т.к. предельные напряжения он не сможет показать правильно (отклонение возрастает в разы).
У Вас сопротивление баласта не соответствует сопротивлению сети, напряжение необходимо померить Unfors-ом, у Вас ведь лаборатория есть аккредитованная.. И расскажите зачем вам пользоваться Укрехом, если не научились читать паспорт (как на аппарат, так и на средства измерений)?
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:56 | Сообщение # 17
Участник
У вас сообщений: 134
Электромеханик
OFFлайн
Украина
Quote (hobot111)
Цитата из сообщения, MIR4I Была похожая беда.Под центратором есть фоторезистор,который ограничивает действия аппарата при обрыве накала.Дак вот сопротивление резистора сначала прыгало от свечения нитки а у потом окончательно оборвалось.Соответственно при выборе любой уставки снимок даж не начинался.Советую осмотреться
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 11:22 | Сообщение # 18
Стажер
У вас сообщений: 44
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Вологда
роман, я с тобой общался как то, еще по поводу федотово, ты тогда задал не оч приятный тон общения... больше не захотелось. сорри за флуд а читать умеем... унфорс был занят, поэтому и укрехом. унфорс показал наличие напряжения, выдержки, дозы-все в пределах, так что по видимому проблема в персонале. сейчас разбираемся что не так делали.
Сообщение отредактировал Serjio84 - Суббота, 01.Дек.2012, 20:53
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:04 | Сообщение # 21
Стажер
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
OFFлайн
Казахстан
Петропавловск
Цитата (Dmitriy1972)
2. аппарат гудит, резистор не трогал, мАс по укреху проходят вроде бы( показыват нужные значения мАс) 3.переключатель( галетник) звонил через разъем пульта, то есть сразу всю схему пульта-сопротивление изменяется как надо, в соответствии с номиналами
Если при включении высокого моноблок гудит, но снимок не засвечен, значит что во время снимка небыло накала, попробуйте снять коллиматор включить высокое и псмотреть разгорается накал или нет? Но все же странно что только на 50 кВ неисправностью может быть только галетник и сопротивление (может быть плохо пропаяно), если бы неработала схема то снимка небыло бы ни на какой уставке!!!
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 14:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Цитата (shra)
включить высокое и псмотреть разгорается накал или нет
Такой совет неопытному человеку может быть опасен для здоровья! Если есть необходимость в визуальной проверке накала, то следует использовать просвинцованное стекло с эквивалентом 5-6 мм, либо зеркальце, чтобы глаза наблюдателя находились вне зоны возможного рентгеновского пучка.
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:42 | Сообщение # 23
Стажер
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
OFFлайн
Казахстан
Петропавловск
Цитата (shra)
Такой совет неопытному человеку может быть опасен для здоровья!
Согласен! Нужно всегда знать куда лезешь и зачем!!! Кстати при снятом коллиматоре высокого не будет (если схема не изменена) на нем фоторезисторы!!! И я сейчас понял, что мой совет бесполезен, раз моноблок гудит значит поднакал есть иначе фоторезисторы не дали бы разрешение на снимок.
Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:54 | Сообщение # 25
Стажер
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
OFFлайн
Казахстан
Петропавловск
Цитатаshra ()
Да, коллега, времени много прошло. Посмотрите на даты сообщений.
:biggrin: Прикол! Я даже и не смотрел на дату! Только непонятно как старая тема в новых сообщениях оказалась ... .
Потому что тема специализированная, и в ней размещают посты по мере возникновения у кого-то вопросов, а не "мусорят" на Форуме своими личными эгоистичными!
Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 11:24 | Сообщение # 26
Стажер
У вас сообщений: 5
техник
OFFлайн
Российская Федерация
Ростов-на-Дону
Цитата (pnp)
- Пожалуйста. _95.zip(985Kb)
Спасибо, но это электрические схемы, а мне нужен технический паспорт, где указанны все характеристики рентгенаппарата, ЛПУ где то его на антресолях потеряло((
И напрасно. То, что находится на хранении делалось на РАБОТАЮЩЕМ заводе по отработанной технологии и принималось военпредом. "Лошадку" проще и, главное, надёжнее 9Л5 или 10Л6 Вы не найдёте. В каждой больнице в углу под простынью стоит "Арман"чик, который худо-бедно, но спасает диагностику при поломках навороченных комплексов.
Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 20:52 | Сообщение # 35
Участник
У вас сообщений: 124
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Nameless
Подскажите по аппарату 9Л5. Суть неисправности в том, что не включается высокое напряжение. При нажатии на кнопку пульта в аппарате щёлкает реле, но напряжение не проходит. Пульт и кабель на моноблок прозванивал.. Снимал центратор, при нажатии на кнопку накал горит. Что ещё можно проверить? Заранее спасибо.