Здравствуйте, коллеги! ERROR E12 не всегда, но периодически и довольно часто возникает - никакой системы нет. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает, что можно сделать, отпишите, пож. В руководстве по аппарату пишут на англ.: Возможные причины: 1) данные калибровки кВ и мА неверны 2) проблема измерения мА 3) недокал перед снимком Что делать: 1) нажать кнопку лампы диафрагмы и повторить те же значения. Если ошибка повторяется, попробовать разные уставки 2) проверить данные калибровки мА для всех комбинаций мА и кВ, на которых ошибка появляется
пока непонятно, зачем нажимать кнопку и как проверять калибровку.
andy8, попробуйте сопоставить описание ошибки Е12 и рекомендации по её устранению для питающего устройства "Sedecal" стационарного аппарата с вашим вариантом. Может быть поможет.
Скорее всего аппарат довольно новый (0,5 - 1год) и поплыли токи трубки, особенно на маленьких режимах. Попробуй сразу провести автоматическую калибровку тока накала (если память не изменяет - loop open mA - открытый контур), в руководстве должно быть. Если калибровка пройдёт (это займёт 5 минут), то все цепи можно считать целыми, и если ошибка будет продолжаться - тестер и осциллограф в руки. Вероятнее всего токи уплыли к граничным пределам, поэтому ошибка периодическая, вывалится за границу - не вывалится. В любом случае погоняй аппарат на минимальных токах и разных временах (но не в mAsеках) - ошибка проявится быстрее, если дело будет только в калибровке.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 18:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
andy8, из сообщения №2 можно понять, что по палатному аппарату у меня ничего нет. Имеются собственные переводы часто встречающихся неисправностей в передвижном флюорографе, но методика ремонта, насколько я понимаю, отличается от палатника. Если не боитесь наломать дров с аналогиями, то перечень вопросов и эл. адрес в личку.
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:02 | Сообщение # 14
Стажер
У вас сообщений: 6
OFFлайн
Российская Федерация
Там стоит кнопка двойного нажатия , попробуй нажимать по раздельности сначало первое нажатие потом выждать две секунды потом второе нежатие и посмотреть будет появлятся ошибка.
Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:32 | Сообщение # 15
Участник
У вас сообщений: 145
рентгентехник
OFFлайн
Гаити
Лимонад
lexa, спасибо за совет, сейчас задумал шлейф 26 пин менять от пульта до моноблока, аппарат разобрал. Кабель заменю - буду снимки делать. Какой секрет в последовательном нажатии кнопки может быть?
Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Цитата (andy8)
Какой секрет в последовательном нажатии кнопки может быть?
На подготовку к снимку аппарату, в том числе и цепи накала, отводится около 1 сек. Если алгоритм форсирования накала нарушен, то к окончанию цикла подготовки (к началу снимка) цепь накала может оказаться не готова к нормальной работе. Задержка первого упора кнопки снимка на 2-3 сек увеличивает время подготовки и, соответственно, позволяет цепи накала выйти на рабочий режим.
Цитата (andy8)
аппарат разобрал. Кабель заменю
Логика действий непонятна. Заменой кабеля накал не калибруется. andy8, в Вашем случае, как мне кажется, следует начинать с настройки накала с разомкнутой петлёй обратной связи.
Логика действий непонятна. Заменой кабеля накал не калибруется.
КОД ОШИБКИ: Е12
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: ... Проблемы при чтении показаний тока, мА.
Поскольку ошибка возникает с пятого на десятое, то не исключена возможность повреждения шлейфа, тем более, что он скручен, засунут в задубевшую от времени пвх трубку, которую постоянно гнут.
В пятницу заменил шлейф, сделал снимки - ошибок не было... Отвёз аппарат в отделение на испытания - пока оттуда не звонили...
Спасибо, seabee, это русский перевод того описания, которое у меня есть, тут ещё кое-что и добавлено... А во второй части схемы?
Сообщение отредактировал andy8 - Среда, 03.Апр.2013, 11:54
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:29 | Сообщение # 25
Участник
У вас сообщений: 176
Сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сергиев Посад
Нечто похожая проблема, ошибка Е12, но возникает только на большом фокусе или когда кв больше 60 т.е большой фокус и 70 кв ошибка причина в накале? и как это решается?
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:43 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Лечение всякой болезни начинается с постановки диагноза. dozer-, в Вашем случае следует разомкнуть петлю обратной связи по анодному току и проверить соответствие измеренных токов (анодных) их уставкам. По результатам измерений - принимать решение в какой стороне искать неисправность. Кроме накала (а он меняет характеристики крайне редко) встречаются: пробой по высокому, плохие контакты и множество других неожиданных явлений.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 17:44 | Сообщение # 27
Участник
У вас сообщений: 176
Сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сергиев Посад
ЦитатаАлекс-200 ()
dozer-, в Вашем случае следует разомкнуть петлю обратной связи по анодному току и проверить соответствие измеренных токов (анодных) их уставкам. По результатам измерений - принимать решение в какой стороне искать неисправность. Кроме накала (а он меняет характеристики крайне редко) встречаются: пробой по высокому, плохие контакты и множество других неожиданных явлений.
Спасибо за наводки
еще вопрос по ошибке е15, включается свет на диафрагме на пару секунд и выпадает ошибка куда рыть?
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Искать плохой контакт! В том числе и в предохранителях, у которых достаточно часто окисляются колпачки. Лампа диафрагмы имеет некоторую мощность, при её включении возрастает ток, при наличии плохого контакта где-то просаживается напряжение, эту просадку бдительная схема контроля накала принимает за отсутствие тока и пр.пр.
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 13:02 | Сообщение # 29
Участник
У вас сообщений: 176
Сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сергиев Посад
ЦитатаАлекс-200 ()
Искать плохой контакт! В том числе и в предохранителях, у которых достаточно часто окисляются колпачки. Лампа диафрагмы имеет некоторую мощность, при её включении возрастает ток, при наличии плохого контакта где-то просаживается напряжение, эту просадку бдительная схема контроля накала принимает за отсутствие тока и пр.пр.
Что то я не помню там не одного предохранителя, там часто летит резистор(на фото синий) Да и плохой контакт там наврятли, т.к с диафрагмы кабель сразу на плату( на фото красный)
Дата: Четверг, 25.Сен.2014, 18:57 | Сообщение # 31
Стажер
У вас сообщений: 44
студент
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Добрый день. Случилась беда с аппаратом, при включении высокого появляется ошибка е36. По кускам мануалов которые были я нашел обозначение ошибки:• Термостат/датчик давления открыты вследствие перегрева и/или собственной неисправности. так вот, придется мне этой делать за ограниченное время. подскажите или поделитесь схемкой, где он там стоит)
Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 10:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Graf, схема Вам пока не нужна, поскольку в описании ошибки указан путь, по которому следует идти. В большинстве (но не во всех) питающих устройств имеется защита от перегрева излучателя (моноблока), которая представляет собой либо термоконтакт (обычно 60-70 град. С), либо контакт микропереключателя, срабатывающий от давления маслорасширителя. Обычно при нагреве излучателя цепь разрывается. Поскольку "электроника - наука о контактах", то цепь, состоящая из двух проводов, может разорваться в любом месте и при холодном излучателе.
Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 16:03 | Сообщение # 34
Стажер
У вас сообщений: 44
студент
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
ЦитатаАлекс-200 ()
схема Вам пока не нужна, поскольку в описании ошибки указан путь, по которому следует идти. В большинстве (но не во всех) питающих устройств имеется защита от перегрева излучателя (моноблока), которая представляет собой либо термоконтакт (обычно 60-70 град. С), либо контакт микропереключателя, срабатывающий от давления маслорасширителя. Обычно при нагреве излучателя цепь разрывается. Поскольку "электроника - наука о контактах", то цепь, состоящая из двух проводов, может разорваться в любом месте и при холодном излучателе.
Спасибо, я понимаю, что где то термоконтакт, только где он там. Имеет место быть так же маслорасширитель, на месте будет более понятно, но хотелось бы посмотреть есть ли в схемах где термодатчик или еще что. Единственное, что сказали лаборанты, что это ошибка постоянная при включении высокого. т.е вероятнее всего неисправен какой то термодатчик
Дата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 21:49 | Сообщение # 36
Стажер
У вас сообщений: 9
Сервис
OFFлайн
Российская Федерация
Уфа
Здравствуйте! Аппарат Мобирен-4МТ при включении пишет ошибку E95:
DESCRIPTION : Failure in external Power Line that inhibits any operation. POSIBLE CAUSES : Poor quality of Electricity Line or High Line impedance. ACTIONS: 1. Turn the Unit OFF and move to another plug. 2. If the Unit remains inoperative, change to another line plug (this is not a problem of the Unit).
При этом ничего "неживого" я в нем пока не обнаружил. И не нашел как он вообще определяет качество сети, сопротивление сети. На вид все исправно. Кто-нибудь сталкивался? Наведите на верный ход мыслей.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 16:53 | Сообщение # 37
Участник
У вас сообщений: 145
рентгентехник
OFFлайн
Гаити
Лимонад
Используйте автопереводчик: A95: напряжение или сопротивление сети 1. Выключите аппарат и подключите к другой розетке. 2. Если ош. повторилась, подключите к другой линии ~220в (это не проблема аппарата).
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 01:00 | Сообщение # 38
Стажер
У вас сообщений: 9
Сервис
OFFлайн
Российская Федерация
Уфа
Да описание ошибки мне понятно и без сервисов переводов. Мне интересно сталкивался ли кто-либо с этой ошибкой, при том, что очевидных неисправностей в аппарате нет.