[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: genvik, енот, evven, babysh-m  
Устройство физиотерапевтических кабинетов
инженерДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 18:01 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 15
ведущий инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Красноярск
Подскажите кто-нибудь по правилам устройства физиотерапевтического кабинета и техническим требованиям по нему!
Про вольтметр с переключателем фаз, про то какие щитки должны быть.
Напишите ссылки на документы.
 
ajdarДата: Среда, 03.Мар.2010, 11:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
OFFлайн
Российская Федерация

г.Ульяновск
В физкабинете обязательно должен быть контур заземляющего устройства, щитки физиотерапевтические на каждый аппарат, ну и ширма с кушеткой на каждое место.
Если найду документы, выложу.


 
pyo5Дата: Среда, 03.Мар.2010, 11:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
OFFлайн
Российская Федерация

Петропавловск-камчатский
Цитата ajdar ()
В физкабинете обязательно должен быть контур заземляющего устройства
закрытый электроизолирующими (можно деревянными) накладками.


Пётр
 
инженерДата: Среда, 03.Мар.2010, 16:32 | Сообщение # 4
Стажер
У вас сообщений: 15
ведущий инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Красноярск
Я занимался подготовкой кабинетов к лицензированию, просто ссылок на документы не знаю.
Сейчас не требуется контур заземления в физиокабинете. Достаточно иметь 5-ти проводную медную электропроводку на входе в кабинет (3-и фазы, рабочий 0, и 5-й провод идёт от корпуса ВРУ щитовой - защитное зануление /не путать с защитным заземлением/).
В одной кабинке должно находиться не более 2-х аппаратов, но одновременно в одной кабинке можно работать только одним аппаратом, на каждый рабочий аппарат (либо кабинку) отводится 6-ть квадратных метров.
По старому ГОСТу устанавливали щиток с автоматическим выключателем с одной советской розеткой и 4-мя клеммами, потом ГОСТ изменился и стали ставить щиток с одной евро либо с двумя розетками (одна евро, другая-советская), с одной клеемой - зануления /заземления/, и выключателем.
Сейчас же я вообще ничего не понимаю как положено ... Гос. учреждения стараются поставить новые физиощитки с двумя розетками и одной клеммой и выключателем, а частники и вовсе без щитков с розетками в стенах лицензирование проходят. А как сейчас положено никто из врачей и заведующих не знает, т.к. им на обучениях говорят, что надо щитки, а им частники говорят, что сейчас можно и без щитков - только евророзетки иметь и всё.
Далее: на входе в кабинет, по самому старому ГОСТу, устанавливался групповой щиток с одним главным выключателем и плюс куча выключателей на каждую кабинку. Потом в 1990-х годах придумали к главному выключателю подсоединять вольтметр через переключатель фаз для того, чтобы посмотреть каждую фазу.
Сейчас тоже не знаю надо или нет этот вольтметр. Врачи тоже не знают ...
Не изменялось лишь одно требование: - деревянные кушетки и закрытые от прикосновения батареи отопления.

Где взять ОСТ, ГОСТ, СНиП? В И-нете ссылок не нашёл ...
 
richyДата: Вторник, 20.Апр.2010, 20:22 | Сообщение # 5
Заглянувший
У вас сообщений: 3
by;tyth
OFFлайн
Украина

Существуют старые правила устройства физиотерапевтических кабинетов и более новые: стандарт, ОСТ, ССБТ, Правила устройства физиотерапевтических кабинетов общие положения, они почти ничем друг от друга не отличаются. Выпущеные ещё в СССР у нас действуют до сих пор ...

Сообщение отредактировал richy - Вторник, 20.Апр.2010, 20:25
 
инженерДата: Среда, 21.Апр.2010, 18:27 | Сообщение # 6
Стажер
У вас сообщений: 15
ведущий инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Красноярск
Спасибо!!!!! Нашёл теперь в Инете: "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ОТДЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" - ОСТ 42-21-16-86

Не подскажите какой-нибудь поновее, а то в этом 4-х проводная электролиния (а сейчас по нормам 5-ти проводная медная) и 4-е клеммы на щитке (сейчас одна). Искал в Инете, но найти не могу ...
 
comingsДата: Четверг, 12.Авг.2010, 10:03 | Сообщение # 7
Заглянувший
У вас сообщений: 1
не медик
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Цитата ЕДВ ()
В пособии для Главврачей по лицензированию физиокабинета тоже сказано про 5-ти проводную медную, но на какие нормативные документы опираются не сказано.
ГОСТ 50571.28-2006: "710.312.2. Типы систем заземления"
Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается.
Следовательно, только TN-S или TN-C-S, т.е. пятипроводка.
 
medДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:12 | Сообщение # 8
Стажер
У вас сообщений: 35
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

рама
Все нормы по проводке в ПУЭ-7. Там же сказано о применении УЗО, откуда вытекает, что каждая кабинка (группа) имеет свои УЗО + автомат защиты или диф. автомат.

P.S. mail1 пояснения к проекту.

Данный проект предусматривает устройство электроосвещения и силового электрооборудования отделения физиотерапии, расположенного на 1-ом этаже блока. Проект выполнен на основании следующих материалов:
- архитектурно-строительных чертежей;
- технологических чертежей;
- действующих ПУЭ; ВСН59-88 иэд.1998г; ПТБ.
По степени надежности электроснабжения электроприёмники отделения физиотерапии относятся к 1-ой категории.
Напряжение питающей сети 380/220 в с глухо-заземленной нейтралью силовых трансформаторов: Расчётная нагрузка составляет - 10 кВт.
Для защиты от поражения электротоком и распределения электроэнергии в отделении физиотерапии устанавливается щит, который запитывается шлейфом от существующего силового щита ЩС-, который в свою очередь запитан через АВР.
Рабочее освещение существующее от щитка освещения ЩО- .
Выбор типов светильников произведён в соответствии с характером и назначением помещений.
Управление светильниками рабочего освещения местное, посредством выключателей, устанавливаемых на стене со стороны дверной ручки.
Выбор способов прокладки и марку кабелей и проводов выбраны в соответствии с ГОСТ Р 50 571.15-97.
Высота установки штепсельных розеток принята 1,6 м от уровня чистого пола.

Сеть освещения в палатах и подводка питания к силовым электроприемникам производится кабелем марки ВВГ расчётного сечения в кабель-каналах фирмы "Легранд".
Проводка однофазная трёх проводная, для трёхфазных токоприемников пяти проводная.
Для защиты от поражения электрическим током принято защитное зануление. Все металлические нетоковедущие части электроустановок, могущие оказаться под напряжением подлежат заземлению, через систему защитного занулению. Защита от поражения электротоком производится путём присоединения к защитному проводу (проводнику) электросети.
Для уменьшения вероятности поражения людей электрическим током в качестве дополнительного средства повышения безопасности проектом предусмотрено применение устройства защитного отключения (УЗО) для приборов, которые запитываются через штепсельные розетки.
Весь монтаж должен быть выполнен согласно ПУЭ и СНиП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ФИЗИОКАБИНЕТА

1 Общий щит и щитки кабинок располагаются на высоте 1.6 метров от пола до розеток.

2 Подводка к общему щиту выполнена кабелем 5x6 мм от центрального распределительного щита.
Проводка к щитам кабинок 3x2.5 мм в кабель-каналах на высоте более 2-х метров от пола без косых углов магистральным методом.

3 Общий щит расположен рядом с выходом. Щит двухдверный, вольтметры и общ. автомат открыты, автоматы групповых щитков закрыты дверью с ключом. Номера кабинок расписаны. Автоматы с диф. отключением на ток 30 мА номиналом 16 А

4 Освещение выполнено от коридорного щита осв. светильниками для подвесных потолков в центральном зале с освещенностью 150 Лк м и два в малом зале.
Бра местного освещения у стола и в кабинках.

Иные розетки, минующие общий физиощит не допускаются.

5 Кабинки имеют габариты 1.8x2.1 метров. Каркасы кабинок изолированы от стен и пола прокладками.

6 Все заземлённые элементы (батареи и трубы и т.п.) должны быть закрыты электроизолирующими кожухами на высоту до 2-х метров.

7 Комната подготовки (кухня) оборудуется вытяжной вентиляцией.

mail1
 
dmt70Дата: Среда, 11.Май.2011, 11:52 | Сообщение # 9
Заглянувший
У вас сообщений: 2
технолог
OFFлайн
Российская Федерация

Екатеринбург
Ещё можно прочесть в Пособии по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89
 
BLACK_VLДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 08:25 | Сообщение # 10
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Всем привет, у меня скоро защита диплома а диплома то и нету, нужна ваша помощь!!!
Нашол кучу приборов и инфы а связать немогу. С этим СНиП заколбался уже, мне нужно спроектировать сам кабинет по гостам а расставить приборы и конечно всё это грамотно снабдить электричеством... Кто чем может помогите бедному заблудшему студенту.
 
YurkevichДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация

выборг
И это потянет на диплом? Помещение под кабинет разбивается на несколько отсеков, отделенных друг от друга или легкими перегородками или шторами. В каждом отсеке кушетка, тумбочка под аппарат, один или два стула или тубуретки. В отсеке размещается оди или два аппарата (одновременно имсользуется только один), соответственно для них предусматривается электророзетка и ,минимум, трехпроводная сеть. Питание всего кабинета - через магнитный пускатель, можно предусмотреть УЗО. И, в принципе, это все. Только если используется ну уж очень "хитрое" оборудование - то к отсеку или всему кабинету предусматриваются дополнительные требования.
 
BLACK_VLДата: Понедельник, 23.Май.2011, 09:58 | Сообщение # 12
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Спасибо, правда это только начало, в моем кабинете будут стоять душ шарко, душ виши, R980, тонзиллор-3ММ luxury starlight.
И мне нужно написать по каким имено гостам а так же СНИП ПУЭ, я их сейчас читаю эти две книжки и при проектировании мне нужно сослаться на какието пункты из этих документов, а вот какие я пока невразумлю.
 
igora2Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 11:57 | Сообщение # 13
Участник
У вас сообщений: 137
испытания
OFFлайн
Российская Федерация

Доки по физио
ОСТ42-21-16-86 Физиотерапия, ГОСТ Р 50571.28-2007
 
YurkevichДата: Понедельник, 23.Май.2011, 15:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация

выборг
А с каких это пор душ (пусть даже шарко, виши и пр.) относится к физиотерапии? Там у Вас вода, причем которая распыляется под давлением. требования к помещению совершенно другие: это и гидроизоляция и водосток и пр.
 
BLACK_VLДата: Вторник, 24.Май.2011, 09:54 | Сообщение # 15
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Yurkevic, если для вас это новость, то душ шарко и прочие относятся к физиотерапии!!!
Физиотерапия — это лечение с помощью природных и физических факторов: тепло и холод, ультразвук, электрический ток, магнитное поле, лазер, ультрафиолетовое, инфракрасное и другие виды излучений, лечебные грязи, вода, массаж, гирудотерапия и др.!!!!!!!!!
 
BLACK_VLДата: Вторник, 24.Май.2011, 09:55 | Сообщение # 16
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
igora2 СПАСИБО))
 
babysh-mДата: Вторник, 24.Май.2011, 18:05 | Сообщение # 17
сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Екатеринбург
Quote (Yurkevich)
А с каких это пор душ (пусть даже шарко, виши и пр.) относится к физиотерапии?

С самого что ни есть порождения понятия физиотерапии! yes
 
YurkevichДата: Вторник, 24.Май.2011, 20:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация

выборг
Ну если подходить формально то да: "Физиотерапия — это лечение с помощью природных и физических факторов: тепло и холод, ультразвук, электрический ток, магнитное поле, лазер, ультрафиолетовое, инфракрасное и другие виды излучений, лечебные грязи, вода, массаж, гирудотерапия и др." Если с практической стороны то из-за специфических условий ряд этих методов выделен в отдельные. Много Вы в городских (районных и пр) больницах и поликлиниках видели кабинетов грязелечения, гирудотерапии и пр? Под массаж, парафинолечение (и другие специфические) как правило выделяют отдельное помещение, и табличка на двери "массажный (или по типу процедуры) кабинет" а не физиотерапевтический.
 
AlexiumДата: Вторник, 24.Май.2011, 21:22 | Сообщение # 19
Инженер медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Саратов
"Ребята давайте жить дружно". biggrin
Эта тема для теоретических споров. Нет смысла ссориться из-за этого. Тем более что непонятно, на какой специальности учится студент. Может он архитектор или строитель и ему Ваши споры до одного места. Никакого отношение к медтехнике тема его диплома (как он его сформулировал) не имеет отношения.
 
BLACK_VLДата: Среда, 25.Май.2011, 01:09 | Сообщение # 20
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Alexium, а с каких пор физио оборудование перестало относится к меди
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
цинскому?? И просьба не писать в чат просто так, лясы поточить.


Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 25.Май.2011, 17:05
 
BLACK_VLДата: Среда, 25.Май.2011, 01:20 | Сообщение # 21
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
И попрошу не выражаться на счет моей специальности!
Название моей специальности вам ничего не даст.
Я же у вас не спрашиваю где вы учились.
И к тому же не обязательно учась на медтехника выбрать тему диплома на проектирование новой системы или прибора!
 
ЛомастерДата: Среда, 25.Май.2011, 07:08 | Сообщение # 22
Участник
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
OFFлайн
Российская Федерация

Алтайский край
Душ шарко, восходящий , гидромассаж, это бальнеология, раздел физиотерапии.Все это имеет прямое отношение к медицинеи и физиотерпаии. Но для этого виде лечения или точнее сказать оборудования, специальные помещения и требования специальные. Кстати душ шарко, это одна из процедур которая входит в комплексное лечение, а оборудование известно как Кафедра водолечебная «ВУОКСА» и она снабжена водяными насосами, для создания и выравнивакния давления на холодной и горячей воде. Поэтому нужны нормы СНиП и правила устройства эл. установок, для помещений с высокой влажностью.
А физиокабинеты по правилам в каждой кабинке дожны иметь не розетки, а специальные физиощитки.
 
AlexiumДата: Среда, 25.Май.2011, 08:53 | Сообщение # 23
Инженер медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Саратов
Quote (BLACK_VL)
Alexium, а с каких пор физио аборудование перестало относится к медецинскому?? И просьба не писать в чат просто так, лясы поточить.

Уважаемый, ни я не ни вы не в чате - это раз.
Учитесь писать и разговаривать по русски - это два.
С каких пор установка розеток и подвод проводов стали относится к диплому по медтехнике? - это три.

Quote (BLACK_VL)
И к тому же не обязательно учась на медтехника выбрать тему диплома на проектирование новой системы или прибора!

Ну так выберите тему - творчество Роберта Рождественского или Вальтера Скотта.
 
BLACK_VLДата: Среда, 25.Май.2011, 14:48 | Сообщение # 24
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Первое - если вы не умеете ничго по русски, тогда школа это для вас!
Второе - установка розеток и подвод проводов так или иначе относиться к диплому по медтехнике, если вы в этом сомневаетесь, то прошу на первый курс ДВГТУ(ДВФУ)
Ну и третье - это относится ко всем, если нечего писать по теме, просто ничего не писать!
P.S вы бы ещё мне предложили Пушкина.
 
AlexiumДата: Среда, 25.Май.2011, 19:32 | Сообщение # 25
Инженер медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Саратов
Первый признак ........ - неспособность в 21 год выучить родной язык, и продолжать лепетать на своем "быдло-сленге"
Второй признак ........ - неспособность понимать разницу между курсовой по ПРЕДМЕТУ на 1-м курсе и ДИПЛОМОМ по специальности
Третий признак ........... - залезть на профессиональный форум и в хамской манере попросить о помощи, надеясь что ............... напишут диплом

Не вижу смысла помогать таким "дипломникам" и плодить очередных "проблем с гнездой" дискредетирующих профессию инженер-медтехник.

Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.

renmaster
 
BLACK_VLДата: Четверг, 26.Май.2011, 03:55 | Сообщение # 26
Стажер
У вас сообщений: 8
Дипломник
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
..............................................
Вот как раз вы и не можете отличить курсовую от диплома, умник тут нашелся
Я лишь прошу а не заставляю, не хочешь не помогай, только зачем писать "воду"?
...................................... biggrin

Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме. Причина редактирования: Нарушение правил форума. Предупреждение.

renmaster
 
renmasterДата: Четверг, 26.Май.2011, 07:48 | Сообщение # 27
OFFлайн
Российская Федерация

Россия
проект диплома будем считать сверстанным ..........................
обсуждения не относящиеся к теме"дипломного проекта" просьба перенести в соответствующие разделы форума

Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.

renmaster
 
SammanДата: Среда, 26.Окт.2011, 09:20 | Сообщение # 28
Заглянувший
У вас сообщений: 2
Сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Рядом не допускается установка и эксплуатация аппаратов гальванотерапии (не требующих заземления) и аппаратов, требующих подключения к защитному с заземлению.
Пример "Поток-1" и УВЧ.
Не допускается одновременная эксплуатация аппаратов СВЧ-терапии и проведения других процедур.
При эксплуатации аппаратов лазерной терапии стены помещения должны иметь матовые покрытия (не допускается кафель и тп.)
 
Div78Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 11:42 | Сообщение # 29
Стажер
У вас сообщений: 8
ремонтных дел мастер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Думаю, правильно.
710.312.2. Типы систем заземления
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
2. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
3. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
4. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
5. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
6. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
7. Стерилизатор плазменн...[Элимхан (19.Дек.2024)]
8. Автоматическая переда...[Oldboy (19.Дек.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[MEDONOS (18.Дек.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
6. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
begun_a[112]