[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dima_perikov, YRA46  
Компрессорная в подвале
ed-555Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 17:35 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Всем доброго вечера!
В техническом подвале многоэтажного дома, под планируемым стоматкабинетом на 3-и кресла, планируем расположить компрессорную.
В ней будет: аспирация Durr vs900s, компрессор Durr Tornado 4 и возможно мотор для приточно-вытяжной вентиляции.
В подвале жарковато, около 20-25 градусов. Влажность по ощущениям немного повышенная. Компрессорную огородим.
И теперь вопрос: как лучше сделать охлаждение?
Поставить кондиционер?
Или отдельную вытяжку?
Если кондиционер, то можно сделать, чтоб он включался, допустим, при +30?
Чтоб было менее затратно при установке и дальнейшей эксплуатации.
 
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 20:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата ed-555 ()
отдельную вытяжку?

А летом будет всасываться горячий воздух? ...

Цитата ed-555 ()
Если кондиционер, то можно сделать

Поставить на охлаждение и выставить 29 гр.
И поставить УФ лампу в обоих отсеках.
 
Yulana34Дата: Вторник, 01.Май.2018, 20:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация

Волгоград
ed-555, для того, чтобы использовать в одном помещении аспиратор и компрессор необходимо разделить потоки воздуха. Выхлоп аспиратора не должен производиться в то же помещение, откуда происходит забор воздуха компрессором. Иначе инфицированный воздух от одного пациента будет попадать прямиком в рот другому.
Или выхлоп наружу или забор снаружи.
 
МастерБакуДата: Вторник, 01.Май.2018, 23:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата ed-555 ()
Компрессорную огородим.

Думаю, об этом они догадались ...
 
ed-555Дата: Четверг, 03.Май.2018, 20:58 | Сообщение # 5
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Цитата Yulana34 ()
для того, чтобы использовать в одном помещении аспиратор и компрессор необходимо разделить потоки воздуха. Выхлоп аспиратора не должен производиться в то же помещение, откуда происходит забор воздуха компрессором. Иначе инфицированный воздух от одного пациента будет попадать прямиком в рот другому.
Или выхлоп наружу или забор снаружи

Выхлоп от аспирации, конечно, наружу. У компрессора (инженер говорил) будет фильтр.
 
МастерБакуДата: Четверг, 03.Май.2018, 21:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Цитата ed-555 ()
будет фильтр

Он есть у всех компрессоров.
 
bektyishДата: Суббота, 05.Май.2018, 11:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1867
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация

Дистрикт 74
Примерно такая же ситуация.
"В подвале жарковато, около 20-25 градусов." - у вас отдельное помещение с батареями?
У нас - поставили кран перед батареей - ограничиваю поток воды через неё, температура меньше (полностью перекрывать нельзя - можно заморозить систему отопления ) - всё это актуально только зимой.

"Влажность по ощущениям немого повышенная" - чаще будете конденсат сливать , а вот когда тепло и потянет всякую бяку с улицы в компрессорную ... - проверяйте фильтры каждый месяц, мелкая пыль и влага кончают компрессор быстро - поршневая, подшипники и тд. Лучше предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрацией воздуха сразу, или, как минимум, установку фильтров на уличный воздух.
Ультрафиолет хорошо борется с заразой, но и сокращает срок службы резины, пластика и тд. Тут больше подойдёт - рециркуляторы-облучатели бактерицидные - тоже самое, но без прямого воздействия ультрафиолета.
.

"И теперь вопрос: как лучше сделать охлаждение? Поставить кондиционер? Или отдельную вытяжку?" - позвать работника коммунального хозяйства (сантехника) и переговорить с ним, у него тоже зубы есть и он ваш потенциальный клиент, уверен, что предложат что-то простое и без лишних затрат - летом обычно в подвале всегда прохладно (если только нет поблизости бойлерной). Тут важнее чистый воздух, и не перегружать компрессор.
 
ed-555Дата: Среда, 14.Сен.2022, 22:13 | Сообщение # 8
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Всем доброго вечера.
Вентиляцию в подвале решили очень просто: на приток подвели канализационную трубу (диаметром 100), пустили её по полу компрессорной от самого компрессора (DK50 2x2V/110/M от Ecom) и вывели наружу. На отток подвели также канализационную трубу, с другого края компрессорной, сверху, под потолком, поставили в него осевой вентилятор и вывели наружу, на другую стену дома. К вентилятору подключили термодатчик, он запускает вентилятор при температуре 27 градусов.
Кроме компрессора, в компрессорной стоит аспирация Turbo-Smart A. Выхлоп от аспирации вывели через глушитель в стене компрессорной, в подвал (подвал технический, не обитаемый, рядом окно).
За три года работы тьфу-тьфу, в компрессорной сухо, вентилятор с температурой справляется.
 
AntosДата: Среда, 21.Сен.2022, 13:44 | Сообщение # 9
Участник
У вас сообщений: 69
управляющий
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи
Цитата bektyish ()
запускает вентилятор при температуре 27 градусов.

ИМХО, высокая температура.
+ стоит следить за влажностью воздуха.

У нас аналогичная ситуация, 100 мм на приток и 100 мм на вытяжку, приток и вытяжка принудительно включены.
Но при этом Cattani 45-238 грелся так, что руку нельзя было держать. Да, и воды в сбросной ёмкости быстро набиралось.
Поставили сплит, который работает на 22, и тем самым охлаждает и осушает воздух.
Компрессор греется минимально, а воды в ёмкости собираться стало крайне мало.
Вот думаю, не докупить ли отдельно осушитель с дренажём в канализацию, тем самым сделать воздух ещё суше.
+ к компрессору: Turbo-Smart A и 2-е шт. Uni-Jet 75, выброс от которых также через свои глушители организовали.
Полагаю, комфортная температура и влажность продлит срок службы оборудованию :)
 
ed-555Дата: Пятница, 29.Мар.2024, 21:39 | Сообщение # 10
Стажер
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
OFFлайн
Казахстан

Казахстан
Цитата ed-555 ()
Вентиляцию в подвале решили очень просто: на приток подвели канализационную трубу (диаметром 100), пустили её по полу компрессорной от самого компрессора (DK50 2x2V/110/M от Ecom) и вывели наружу. На отток подвели также канализационную трубу, с другого края компрессорной, сверху, под потолком, поставили в него осевой вентилятор и вывели наружу, на другую стену дома. К вентилятору подключили термодатчик, он запускает вентилятор при температуре 27 градусов.
Кроме компрессора, в компрессорной стоит аспирация Turbo-Smart A. Выхлоп от аспирации вывели через глушитель в стене компрессорной, в подвал (подвал технический, не обитаемый, рядом окно).
За три года работы тьфу-тьфу, в компрессорной сухо, вентилятор с температурой справляется.

Всем доброго вечера!
Недолго музыка играла и сегодня подвал затопило ... Аспирация стояла на подиуме, не пострадала, а компрессор немного намок (компрессор DK50 2x2V/110/M от Ecom). Вода набралась на примерно 10 см и скрыла электромагнитный клапан слива конденсата. Заметили только утром, сработал дифавтомат в щитке при включении (вода набралась ночью). Компрессор подняли на подиум. Пока не включали, ждём, чтоб просох низ и работаем с устранением потопа.
Вопрос мастерам: клапан скорее всего на замену?
 
ivan66Дата: Вторник, 02.Апр.2024, 07:40 | Сообщение # 11
Стажер
У вас сообщений: 12
техник
OFFлайн
Российская Федерация

Екатеринбург
Не факт, что на замену. Катушка герметична. Но разъём осмотреть стоит.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
2. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
3. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
4. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
5. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
6. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]