Здравствуйте, коллеги. Может кто подскажет, по какой причине в паровом стерилизаторе ГП-400-1 Тюменского завода, пропадает низкий вакуум, при неизменных режимах процесса стерилизации и одинаковом давлении на входе эжектора. Буду очень благодарен за помощь.
Клапан подачи пара; обратные клапана; стерилизаторша хреново закрыла крышку - как раз через раз и будет срабатывать.
Причины: 1. любая утечка из камеры, любой подсос; 2. первый цикл - прогревочный; 3. недостаточная продувка; 4. подпор на линии сброса; 5. неправильная последовательность включения клапанов при переходе на сушку; 6. нестабильное давление воды (эжектор). Александр
Здравствуйте коллеги. Может кто подскажет, по какой причине в паровом стерилизаторе ГП-400-1 Тюменского завода, пропадает низкий вакуум, при неизменных режимах процесса стерилизации и одинаковом давлении на входе эжектора. Буду очень благодарен.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нашёл!!! Благодаря вашим советам, я ушёл от сложившегося стереотипа поиска неисправности (я искал в ветке сброса и эжекторе). Причина была в электромагнитном клапане "воздух в камеру". Дело в том, что для надёжной работы клапана ему нужен перепад давления между входом и выходом (на нём написано Рраб 0,1- 4 бар). А поскольку при сбросе пара с последующим вакуумированием есть момент выравнивания давлений, мембрана клапана оказывается прижатой к седлу только своим весом. Пока она была достаточно эластичной, всё было нормально, но со временем она стала жестче, деформировалась и не всегда обеспечивала герметичность - происходил подсос. Это было слышно, когда я снял входной фильтр. Замена мембраны на силиконовую, решила проблему, не знаю на долго ли, стерилизатору 2 года и 7 месяцев. Вообще считаю, что здесь есть элемент заводской недоработки, данный клапан и не обязан работать при давлениях 0-0,1 бар. Буду рад, если мой "отчёт" кому-либо пригодится. Спасибо всем участникам темы.
Проблема nav: Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: в момент выравнивания давления между парогенератором и стерилизационной камерой свистит электромагнитный клапан "Пар в камеру". Это связано с тем, что мембрана грубеет. Конечно, поможет замена клапана, но это всего на год и дорого. Может как-то можно продлить жизнь этого клапана или поставить что-то другое.
Разъяснение ek16: nav, менять весь клапан не нужно, мембрана - сменный элемент, служит на пару примерно год, потом надо менять
Спасибо всем за отклик. Навесил на мембрану шайбу (утяжелил) - пока не свистит. Конечно, это решение временное. После праздников закажу несколько мембран. Желание поменять на другую конструкцию осталось. Может кто подкинет идею?
А у нас проблем не было, по факсу сбросили в Тюмень гар. письмо, через три недели пришла бандеролька с клапанами и документацией (счет, договор и т.д.) Пробуйте все возможные варианты и будет Вам КЛАПАН!
у нас проблем не было, по факсу сбросили в Тюмень гар. письмо, через три недели пришла бандеролька с клапанами и документацией (счет, договор и т.д.) Пробуйте все возможные варианты и будет Вам КЛАПАН!
Может у тебя секрет есть какой? Я заказал конденсатор (зав №, год вып.) через 3 месяца пришёл не тот, отправил обратно - через 3 месяца всё-таки пришло что нужно В этом году заказал мембраны к Parker, но опять 3 месяца доставка Пошли они на х.. со своими долбаннами ящиками Кто будет спрашивать совет - СПГА-100НН - вот где действительно доставка по запчастям - 3 недели и советом помогут (не реклама), а тюмени до нас три кучи, пусть свою нержавейку себе засунут ...
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:04 | Сообщение # 10
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
nav, можно ещё попробовать поменять мембрану с клапана ПАР, например, на мембрану от клапана ВОДА К ЭЖЕКТОРУ. Т.к. на воде мембрана не так дубеет, она проработает ещё какое-то время на пару, а на воде перепад давления большой (не менее 3 Бар) и мембрана, которая стояла на пару, поработает на воде. Александр
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:05 | Сообщение # 12
Стажер
У вас сообщений: 5
Электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
На днях поручили обслуживание ГП-400-1 ТЗМОИ. Но нет технической документации (сервисной инструкции) по ТО и Р. Где можно её найти/заказать? Заранее спасибо!
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:05 | Сообщение # 13
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
.
Пеня, у нас на форуме в наибольшем объёме знает все организационно-технические и технологические дела по ТО и Р паровых стерилизаторов lis63, обратитесь к нему ... Также попросите помощь у представителей ТЗМОИ phs-mt и ek16 ... Тонкости работ технического осмотра и регламентных работ ТО и ремонта расскажут и другие медтехники, поэтому спрашивайте, но только вопросы старайтесь формулировать, и неисправности описывать, технически осмысленно и правильно ... Успехов Вам!
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:05 | Сообщение # 14
начальник участка
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
МВР, спасибо за доверие ))
ГП-400-1-агрегат достаточно простой. Из особенностей: 1. Обязателен хороший слив в канализацию, труба должна быть не менее 1 дюйма. Я везде прошу 1.5" Иначе вакуума не видать. 2. Чистка эжектора зависит от чистоты воды, я раз в год влюбом случае снимаю и чищу. Ставить его надо так, как он стоял с завода, переворачивать нельзя, ибо вакуума не будет. Разбирать сопла тоже не надо без необходимости, если необходимость есть, то нужно считать обороты резьбы, чтобы восстановить настройку. 3. Чистка колонки и успокоителя - по мере загрязнения, ориентировочно раз в квартал 4. Чистка ПГ - раз в полгода, где-то, может быть чаще, если вода плохая. При разборке прокладка ПГ меняется. 5. Смазка осей двери через технологические отверстия машинным маслом - раз в квартал 6. Слабое место клапана: достаточно часто выходят из строя мембраны, да и катушки отказывают. Неприятность в том, что обрыв катушки может проявляться при разогретом стерилизаторе, при тестировании холодного же аппарата дефектов не обнаруживается. При подозрении на плавающий отказ какого-либо клапана, его необходимо проверять в НАГРЕТОМ состоянии. 7. Паук разбирать очень аккуратно, лапы паука нельзя путать, смазывать надо раз в год. Без необходимости лапы паука не снимать.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:05 | Сообщение # 15
Участник
У вас сообщений: 192
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Пенза
К уважаемому мнению lis63, хочу добавить по пункту №3. В некоторых ЛПУ вода настолько грязная, что успокоитель приходится промывать каждый месяц, при этом водоуказательную колонку снимать не обязательно. На этот случай запаситесь прокладками на место соединения успокоителя с парогенератором и графитовой смазкой. Как правило, прокладки из паронита служат один раз, из фторопласта - многократно.
Сообщение отредактировал sekos - Четверг, 31.Май.2012, 22:37
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:06 | Сообщение # 17
инженер-электроакустика, ультразвук
OFFлайн
Украина
Ровно
Восстанавливаем сейчас ГП-400-1 1995 года выпуска. Схемы не нашёл, таких же аппаратов поблизости найти тоже не удалось.
Крышку парогенератора уже реанимировали, со всеми ТЭНами, датчиками и т.д, в общем полностью всё заменили. Теперь пришло время подключать, и тут уже без схемы никак. Врачи, естественно, отдали документацию предыдущим мастерам, которые мало того, что запустили техническое состояние аппарата до неузнаваемости, так ещё и документацию не вернули.
ТЭНы соединить не особо проблемно, вариантов не очень много. А вот датчики уровня, к какому идёт 75-ый контакт, а к какому 76-ой? Варианта целых два. Может кто помнит, или есть схема? Можно, конечно, поиграться, ведь ТЭНы пароводяные поставили, но не хотелось бы :)
Сообщение отредактировал STaras - Суббота, 13.Окт.2012, 21:15
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:06 | Сообщение # 19
Заглянувший
У вас сообщений: 1
врач
OFFлайн
Российская Федерация
Владивосток
Мы тоже запускаем ГП-400-1 ТЗМОИ. Но нет сервисной инструкции по ТО и Р, где можно её найти? При запуске столкнулись с проблемой - мало заливается воды - что делать? Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:06 | Сообщение # 21
Стажер
У вас сообщений: 7
инженер-медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
Коллеги, подскажите, как настроить эжектор на стерилизаторе ГП-400-1, чтобы был нормальный вакуум. Сейчас -0,2 максимум и ниже не опускается. Проверял всё, думал камера подсасывает, клапана пропускают, остановился на эжекторе - ставлю на эжектор манометр на трубу подсоса, включаю воду (давление 3,5 атм.) на манометре -0,2. Дело в том, что я его немного покрутил, и не могу теперь настроить ... Джонсон
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:06 | Сообщение # 22
Участник
У вас сообщений: 102
техник
OFFлайн
Российская Федерация
Ч
Тоже интересует этот вопрос. У двух стерилизаторов при достижении нуля, начинает что-то хлюпать-стучать и вакуум не создаётся. На одном заменил неисправный обратный клапан, поменял мембраны эл/маг клапанов, но ситуация не изменилась. Эжектор также чистил, стараясь закрутить на то же количество оборотов при сборке. Если эжекцию не включать, а просто "пар из камеры", то без всяких посторонних звуков и колдыбаний стравливает до нуля.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация
выборг
Совет почистить внутренности эжектора, думаю, давать не надо. Проверить слив, если вода плохо уходит, то высокого вакуума ждать нечего. После сборки подключить вакуумметр, подать воду (давление 2,5 атм минимум) и регулировать, по максимуму вакуума, расположение сопла в корпусе.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:07 | Сообщение # 24
Участник
У вас сообщений: 79
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
День добрый! На ГП-400-1 утановлено 6 ТЭНов. По 2 ТЭНа на одну фазу. Также как и на ГК-100-3. Там уже их меняли. Не подскажете, а точная схема разводки есть где-то? Или она тоже аналогична схеме подключения ТЭНов на ГК-100-3? Drive shanti. Om.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:07 | Сообщение # 27
Участник
У вас сообщений: 119
инженер
OFFлайн
Украина
Красный Луч
"Элементарно Ватсон" - срезаешь патрубок, на котором лопнула гайка, токарь точит новую, одеваешь назад, сварщик заваривает и всё. Есть ещё эконом вариант: стягиваешь струбциной гайку и сварщик проваривает там, где лопнуло. Цена вопроса - пол литра ...
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:08 | Сообщение # 30
Техник
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
OFFлайн
Российская Федерация
Подольск
А купить новую у производителя никто не пробовал? Сварка элементов сосуда под давлением производится только специально аттестованным специалистом с последующей дефектоскопией и оформлением соответствующей документации. А уж про стяжку ... Если рванёт и кто-то получит травму (или не дай Бог ...). Догадайтесь кто сядет? ... Явно не советчик ...
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:08 | Сообщение # 32
Техник
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
OFFлайн
Российская Федерация
Подольск
Тогда лучше списать! На самом деле, после ремонта этой детали и до списания парового стерилизатора в случае чего на Вас "всех собак" навешают. Стоит ли рисковать?! ... Посылаете в тюмень официальный запрос, получаете официальный ответ и на основании его пишите техническое заключение с выводом о непригодности к дальнейшей эксплуатации.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:08 | Сообщение # 34
Техник
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
OFFлайн
Российская Федерация
Подольск
У Вас есть заключение экспертизы на этот счёт? Вы проходили обучение на право работы с сосудами под давлением? Если да, то плохо. Вы видели что происходит с автоклавом и помещением при взрыве? А я видел! И не дай бог ещё увидеть!
Не забывайте тот факт, что внося изменения в конструкцию сосуда, работающего под давлением, вы несёте полную уголовную ответственность за все возможные последствия, даже, если они произошли не по вашей вине.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:09 | Сообщение # 35
Участник
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
OFFлайн
Российская Федерация
Иваново
ЦитатаМастерБаку ()
Anakonda2a, стяжка хомутом в данном случае надёжнее сварки.
Обоснуйте, пожалуйста, ответ. Очень интересно ... За такое можно на пару лет отказаться от привычного быта и отправиться в северные районы Великой и Могучей.
ЦитатаAnakonda2a ()
Не забывайте тот факт, что внося изменения в конструкцию сосуда, работающего под давлением, вы несёте полную уголовную ответственность за все возможные последствия, даже, если они произошли не по вашей вине.
Послушайте специалиста! Не берите грех на душу ... Могут пострадать люди. Нельзя нарушать заводскую конструкцию!
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 08.Авг.2016, 07:35
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:09 | Сообщение # 36
Участник
У вас сообщений: 51
слесарь
OFFлайн
Российская Федерация
Тель-Авив
Списать паровой стерилизатор из-за лопнувшей гайки - это круто! Это по нашему. Дорогая гайка выйдет. Варите или одевайте хомут, как советовали выше. Гайка - это не сосуд под давлением. Может варить любой сварщик.
. Чтобы что-то советовать, а тем более заключать, надо хорошо знать МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, а не исходить из своих представлений, основанных на своих текущих незнений!
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:09 | Сообщение # 38
Участник
У вас сообщений: 57
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация
Трубопровод не сосуд. Срезайте патрубок, меняйте гайку, сварщик заварит обратно. Если сомневаетесь, то никто Вам не мешает провести гидравлическое испытание отремонтированного трубопровода.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:09 | Сообщение # 39
Техник
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
OFFлайн
Российская Федерация
Подольск
Цитатаkipman ()
Списать автоклав из-за лопнувшей гайки - это круто!
Заказать деталь у производителя.
ЦитатаZ-Texnik ()
Если сомневаетесь, то никто Вам не мешает провести гидравлическое испытание отремонтированного трубопровода.
Дефектоскопия сварного шва плюс гидроиспытания. Все это ваша безопасность - уверены что ничего не случится - вперед. Но если случится - сядете. К хомуту это относится в той-же мере.