Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 18:17 | Сообщение # 45
Техник
У вас сообщений: 581
Электромеханик свободного плавания
OFFлайн
Российская Федерация
Миасс
viruskot, по ходу на 2.2 квт...длина по баку...баки могут быть разные. вообще примерно сантимов на 10-15 короче самой камеры..хочешь, стандартные могу посмотреть только через неделю...пока до камеры не могу добраться...а суть то в чём объясни...пока вот так могу
Дата: Понедельник, 02.Июл.2018, 05:03 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сибирь
Два датчика (на фото)ставятся в эту чашку и потом куда?Или это датчик влажности? Да датчик влажности,ставится примерно в центре. В одних паспортах пишут,ставить управление со стороны чистой зон,в других-со стороны грязной. В результате поставил управление и вытяжку со стороны грязной,приточку и подводку воды со стороны чистой. .
От чего может быть сильная влажность? На дно стекает литра два влаги.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 02.Июл.2018, 11:10
Дата: Четверг, 04.Апр.2019, 19:28 | Сообщение # 53
Стажер
У вас сообщений: 19
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Санкт-Петербург
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: в данной камере не поднимается влажность выше 25%. Температура 60 град набралась нормально. Автоматика работает, но влажность на месте. В чём может быть дело? Если в датчике влажности, то как можно диагностировать? Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 06.Апр.2019, 16:23 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация
выборг
Проверить работу парогенератора. Он должен работать почти все время прогрева камеры. Проверить правильность подготовки "влажного" датчика (наличие матерчатого чехла, его увлажненность, емкость с водой). Проверить не перепутаны ли "сухой" и "влажный" датчик - блок управления будет считать что достигнута 100% влажность и включать только калорифер
Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 06:14 | Сообщение # 55
Стажер
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
OFFлайн
Казахстан
Шымкент
Добрый день. В ремонте дезкамера ВФЭ-2/0,9 с платой управления, при включении пищит несколько раз и выдаёт ошибку АВР Е03 (неисправен сухой датчик температуры). Датчик что сухой, что влажный - оба по 50 Ом. Менял их местами - выходит таже ошибка. Поменял микросхему hef4051 - толку нет, есть ещё 2-е микросхемы под замену, только натолкнулся на мысль, что менять микросхемы бесполезно, нужно входить в сервисный режим и настраивать, либо перепрошивать память, типо уже сталкивались с этой проблемой, но не помнят как решили ... Кто сталкивался подкинте идею.
Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 23:22 | Сообщение # 56
Участник
У вас сообщений: 53
начинающий инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Петрозаводск
Добрый вечер. Подскажите по такой проблеме. Камера (2016 г.в.) в принципе работает нормально, но есть одно НО: когда при наборе влажности включаются ТЭНы в корыте с водой, вода начинает сильно бурлить - начинает подниматься уровень воды в емкости с датчиками уровня. И в итоге выходит за пределы емкости, образуется перелив. Клапан подачи воды исправен, включается как положено только при уровне воды меньше нижнего датчика (т.е. как изначально набрал, в момент кипения воды он не включает воду, т.к. уровень еще не низкий). Вода берется именно с корыта с ТЭНами и именно в момент кипения. Понятно, что при кипении в корыте уровень воды поднимается, но не должен же быть перелив. Датчики уровня срабатывают правильно. Меня смущает нижний датчик уровня воды, у него кончик видно, что надломлен. Я не знаю, какой длины он был изначально, возможно на пару см длиннее. (на датчик грешу, т.к. перелив выходит за границу емкости буквально на чуток, было бы поменьше воды в корыте, может и не произошел перелив, ). Кто-нибудь владеет информацией по габаритным размерам датчиков уровня воды?
Сообщение отредактировал GGV49 - Пятница, 22.Ноя.2019, 23:24
Дата: Суббота, 23.Ноя.2019, 09:53 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация
выборг
Бурное кипение скорее всего связано либо с высокой мощностью ТЭНов, если стоят "не родные" либо с малым обьемом воды Нижний датчик контролирует минимальный уровень воды - устанавливаем так, чтобы вода полностью (с запасом ) закрывала ТЭНы Верхний уровень - "на любителя", как нравится Сделать побольше - долго нужно греть, поменьше - будет быстро выкипать и нужно будет часто подпитывать
Дата: Суббота, 23.Ноя.2019, 10:51 | Сообщение # 58
Участник
У вас сообщений: 53
начинающий инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Петрозаводск
Yurkevich, Если будет больше воды, автоматика ведь все равно доведет дело до бурного кипения, необходимо ведь набрать влажность заданного уровня (75-80 %). Разве в этом случае у нас ситуация изменится?
Дата: Суббота, 23.Ноя.2019, 14:29 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация
выборг
Если мощность установленных ТЭНов соответствует: При малом обьеме воды (малая глубина погружения ТЭНа) при кипении образующиеся паровые пузыри не отрываются от поверхности ТЭНа "оголяют" участки поверхности ТЭН что приводит к локальным перегревам ну и соответственно к еще большему парообразованию на этом участке после отрыва парового пузыря. При увеличении глубины расположения ТЭНа паровые пузыри отрываясь от поверхности ТЭНа остаются внутри обьема воды, и поднимаясь вверх - способствуют более интенсивному перемещению воды вблизи ТЭНа
Дата: Четверг, 25.Мар.2021, 11:48 | Сообщение # 60
Стажер
У вас сообщений: 7
инженер
OFFлайн
Казахстан
Усть-Каменогорск
В моём случае, выталкивание воды из бачка с датчиками происходило из-за подпора в канализации. Сливной патрубок конденсата был соединён со сливом воды из парообразователя и потом в канализацию. При нагреве камеры и образовании пара происходило бурление и уровень воды в бачке поднимался выше нормы. Стоило открыть клапан на вытяжку, уровень воды возвращался к норме. Откинул слив конденсата от канализации и заработало нормально. Похоже, избыточное давление выталкивало воду через бачёк. Константин
Дезкамера ВФЭ 2/0.9 исполнение 3Р СлавМед на блоке МПР051. На ЛПУ, в погоне за экономией решили перенести эту дезкамеру силами сотрудников хоз.двора ЛПУ. Как результат - разбили в мохры измеритель влажности и температуры МПР051-Щ4.01, и вырвали под гильзы термопреобразователи. Документации никакой не сохранилось, так что определить настройки, тип использованных ранее термопреобразователей не представляется возможным. Есть ли опыт у кого-нибудь поднятия части управления на СлавМед камере с нуля? Какие термопреоброзователи используются в стоке?
yblod5, спасибо. РЭ нашёл на непосредственно измеритель. Вопрос именно про то, какие датчики изначально стояли в комплекте с камерой. Судя по РЭ на МПР, щ4.01 RS является модификацией для работы с термопреоброзователями сопротивлением 50 Ом. Это было самое лёгкое в принципе. А вот какие именно датчики были по маркировке изначально Маркировка весьма важна при заказе. ДТС 014 серии похожи, но на бум приобретать тоже такое себе. Вот и вопрос: может у кого есть в доступе камера такая с сохранившимися маркировками на датчиках? ...