.В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГПД-560. .Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ...
при выборе 134 светодиод загорается, но режим не запускается. на дисплее пишет "выберете режим"
можно попробовать резистором R15 на плате парогенератора снизить порог срабатывания сигнала СМЕНИТЕ ВОДУ (цепь 33) или для проверки отключить цепь 33 от контроллера и поставить вместо нее перемычку на корпус (при этом сигнал СМЕНИТЕ ВОДУ работать не будет) должно помочь Александр
Тут возникла проблема мало того что накрылся насос так ещё и лента на картридже принтера порвалась . подскажите маркировку картриджа на нём не чиго не написано на будене и гарбушки, делают квадратные глаза и говорят что матричные картриджи они видели в глубоком детстве.
Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 18:32 | Сообщение # 48
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
По яркости (контрастности) панели оператора. Нужно открыть дверцу пульта управления, снять металлический кожух с панели оператора, в левом верхнем углу платы имеется маленький подстроечный резистор. Это регулятор контрастности.
Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:36 | Сообщение # 51
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
kemtor, не знаю, причины могут быть разные можно проверить напряжение на интегральном датчике давления (должно быть 5 В). Вообще похоже на то что заданная температура не пересчитывается в необходимое давление в парогенераторе оно поддерживается на дежурном уровне 1,2-1,4 Бар, это может быть из-за сбоев в ОЗУ контроллера. Надо исключить воздействие импульсных помех (проверить наличие и исправность шунтирующих катушки диодов, проверить нет ли перекоса фаз на ТЭНах...). Вообще неисправность непростая, сообщи, если удастся найти причину Александр
Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 18:18 | Сообщение # 54
Стажер
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
OFFлайн
Российская Федерация
Ростов-на-Дону
Проблемы в ГПД-560 1.Не работает в автоматическом режиме. 2.В ручном режиме индикация величины температуры в камере произвольно скачкообразно изменяется на 10-15 градусов. 3.Не запоминается год на период выключения сети. 4.После устранения дефектов п.1,2,3 НАГРЕВ прерывается по причине "Длительность больше допуска",не происходит переход в режим "Стерилизации". Найдены причины: по п.1,2.заменен неисправный датчик температуры в камере. по п.3.заменена неисправная батарея "3 V"(хотя измеряемое напряжение составляло 3,05 Вольта,что некоторое время вводило в заблуждение). по п.4.заменена диафрагма с трещиной в клапане "ПАР В КАМЕРУ 1".
Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 09:34 | Сообщение # 56
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
Quote (ntv)
2.В ручном режиме индикация величины температуры в камере произвольно скачкообразно изменяется на 10-15 градусов.
такая неисправность может быть не только из-за датчика температуры. Часто причина в плохом контакте в клеммнике (рядом с термопреобразователем) или в разъеме электрошкафа (окисляются контакты). Снять многие проблемы можно соединив напрямую термодатчики с входом контроллера (регистратора) свитыми проводами МГТФ минуя разъем электрошкафа и клеммник. Термодатчик соединить с этими свитыми проводами пайкой. Александр
У нас тоже была проблема с ВН. Сняли, вскрыли - все инженера поох....ли! Обмотка наполовину была залита водой, вакуум не набирал, но работал гад. Проблема затопления оказалась в выработанном сальнике. А недобор вакуума - в износившейся крыльчатке. Сейчас стоит новый насос, а прежний (боевой товарищ) в резерве.
Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 09:40 | Сообщение # 58
Стажер
У вас сообщений: 12
Электронщик
OFFлайн
Российская Федерация
Рубцовск
Да данном стерилизаторе стоит контроллер AL32AN. После смены батарейки перестал сохранять настройки режима (ставятся по умолчанию) и при запуске цикла выдает ошибку: неисправна батарейка или озу, и работает по заводским настройкам. Батарейка в порядке. В сервисе сказали менять контроллер, он не ремонтируемый. Но есть странности: он сохраняет число циклов, не ругается на сбой при выключении и последующем включении ( что он делает если сменить батарейку), т.е. есть предположение что батарейка исправна, и озу явно как-то работает. Есть ли у кого-нибудь описание или схема этого контроллера? в инете по нему нет информации.
Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 23:11 | Сообщение # 61
Завсегдатай
У вас сообщений: 220
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация
г.Ульяновск
ek16, появилась проблема, при включении вводного загораются все светодиоды на панели,подсвет дисплея,и стоит писк. На самом дисплее ничего нет. На кнопки не реагирует,хотя чек пробивает включение во столько-то. Панель управления AL-32. Обнуление выдергиванием батарейки проблему не решил
Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 19:07 | Сообщение # 62
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
kemtor, не встречал подобное. Что можно проверить: - положение DIP-переключателей внутри панели: SW1-SW5 должны быть ON, SW6 - off. - проверить исправность кабеля и разъемов, соединяющих панель оператора с контроллером, - проверить и при необходимости заменить литиевую батарейку внутри панели оператора
Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 09:02 | Сообщение # 64
Стажер
У вас сообщений: 11
инжинер
OFFлайн
Российская Федерация
давление в пг 1 атм выше не поднимается и выдает ошибку t<ниже заданной хотя в режиме 134 давление в норме (2.2-2.4 атм) подскажите что можно сделать. может кто сталкивой проблемойался с такой проблемой
Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 09:41 | Сообщение # 65
начальник участка
OFFлайн
Российская Федерация
Самара
Давление парогенератора управляется датчиками или электроконтактными манометрами, как в первых ГК-100-5? Если второе, то открой левую боковую стенку и выставь стрелки соответствующего манометра.
Сообщение отредактировал lis63 - Четверг, 01.Мар.2012, 09:41
Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 20:08 | Сообщение # 69
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
rgy, проверь питание 5В на датчике давления п\г, проверь напряжение на выходе датчика. При 1 кг/кв.см Uвых должно быть 5/7В, при 2 кг/кв.см соответственно 10/7 В. Если где-то близко - датчик исправен, тогда причина - разрегулирован канал измерения давления на контроллере, только это вряд ли. Скорее всего датчик давления завышает.
Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:25 | Сообщение # 71
Стажер
У вас сообщений: 30
медицинская электроника
OFFлайн
Российская Федерация
Томск
такие проблемы возникали при неисправном датчике температуры в камере, часто бывает плохой контакт в колодке. Если комплектация с самописцем, можно переключиться на его датчик. Если не помогает, необходима калибровка и настройка. Процедура хорошо описана в инструкции. Кстати, в автоматическом режиме управление осуществляется не по давлению, а по температуре, а датчик давления служит для индикации и контроля за изменением параметров
Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 10:32 | Сообщение # 74
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
rgy, 2 В на выходе датчика - это 2,8 Бар, 3 В - соответственно - 4,2 Бар и то и другое превышает рабочее давление в парогенераторе. Нужны более точные измерения. Что показывает при этом манометр парогенератора?
Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 08:43 | Сообщение # 75
Стажер
У вас сообщений: 23
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Щегловск
Доброго времени суток!
Коллеги, не сталкивался ли кто со следующей ситуацией?
Автоклав ГПД-560-2, 2004-го года. В ручном режиме все проходит нормально. А при автоматической работе (любой режим - и 121 и 134 градуса) вакуумирование и нагрев проходят успешно, но вместо выхода на стерилизацию, отключается один из клапанов "Пар в камеру" (гаснет светодиод на блоке ключей Ахх), падают давление и температура в камере и происходит аварийный останов программы с диагностикой "Нет допуска по температуре". С термометром в камере и проводами от него к контроллеру возился, там все адекватно. На контроллере поменял литиевую батарейку (была ниже трех вольт) и перепаял все электролитические конденсаторы (опасался потери емкости за время работы). Все контактные соединия на плате контроллера (включая сокеты микросхем) почищены и подтянуты. Не помогло...
Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 10:48 | Сообщение # 76
Участник
У вас сообщений: 217
медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
При подходе к режиму стерилизации один из клапанов и должен отключаться,а добирать должен одним,попробуй поменять местами соленоиды клапанов ,если пойдет меняй либо мембрану клапана либо полностью клапан
Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 19:12 | Сообщение # 78
Участник
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
OFFлайн
Российская Федерация
Жуть
Проблему решили, тогда... тупо считали ЕЕПРОМину(с логической прогой контроллера) с другого аппарата, правда более поновее(принтер с термобумагой), и воткнули в этот. Все заработало. Бывает...
Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 18:00 | Сообщение # 79
Стажер
У вас сообщений: 16
Электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация
Свердловская область
Друзья, требуется совет по поиску неисправности. Стерилизатор ГПД-400-3 2013 г.в. - в один прекрасный момент стал сбрасывать дату после выключения. Контроллеры установлены AL20AN - 2 шт. По рекомендациям из паспорта при такой ситуации была заменена литиевая батарея на плате А10, напряжение старой 0,7V. После замены, включив автоклав, было обнаружено, что панель оператора Weintek MT607i сбросила дату, число циклов и все режимы работы, все показания 0 и выбрав режим - ничего не происходит. Панель оператора и контроллер перестали обмениваться информацией. После этого была заменена литиевая батарея на второй плате А9, напряжение 2,5V. Панель так и не заработала. Кабель проверен. Индикаторы передачи данных на панели и контроллере моргают, такое ощущение как на пк, когда не прописан или не правильно указан ip. Пробовал изменять положение переключателей sw на контролерре - безрезультатно. Судя по индикаторам RUN на контроллерах А9 и А10 (медленно мигают с частотой 0,5 Гц) - контроллеры работают исправно. С пульта ручного управления все элементы работают - автоклав в ручном режиме работает. Как восстановить связь контроллера и панели управления? В мануале написано про программу AlPro для работы с контроллерами через ПК, но где бы её ещё взять.