[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: YRA46  
Стерилизатор паровой ГК-100-4 [ТЗМОИ] Тюмень
medik59Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:11 | Сообщение # 1
Участник
У вас сообщений: 61
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

РФ
При включении насоса в процессе стерилизации насос издаёт скрежещущий звук. Регулировка воздушного клапана не устраняет его.
При включении насоса в ручном режиме с пульта на холодном стерилизаторе насос работает ровно без побочных шумов.
Если кто сталкивался с подобным явлением, прошу поделиться опытом.

.

Есть поучительная тема: "Стерилизатор паровой ГК-100-4 (с автоматикой) [ТЗМОИ] Тюмень (Не подготовлено ЦСО - сгорела плата парогенератора)", в которой рассказано про профессиональную ошибку непринципиального, слабохарактерного и слабо квалифицированного "монтажора" - горе-работника при установке им стерилизатора на рабочем месте (монтажом назвать такое просто нельзя), и последствия такого "монтажа", ТОЧНЕЕ - установки аппарата на рабочем месте. Она, эта тема предназначена для размещения только примеров неправильной и/или недолжной установки на рабочем месте (или монтажа) парового стерилизатора ГК-100-4 и описание последствий такой неквалифицированной "работы".
 
ek16Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:33 | Сообщение # 2
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
medik59, ГК-100-4 требует давления воды в водопроводе 1...5 кг/кв.см. Если больше - это может быть причиной повышенного шума. При работе вакуум-насоса вместе с ним включается клапан ВОДА В КОНДЕНСАТОР. Если давление в водопроводе большое, то сливной трубопровод не справляется со сбросом воды из конденсатора и насоса. Насос не может выбросить из себя воду и начинает греться и греметь (иногда еще и реле температурное срабатывает). Лечится установкой дроссельной шайбы или установкой доп.крана в ветку ВОДА В КОНДЕНСАТОР, уменьшая подачу воды. На работоспособность не влияет.
.

См. также сечение внешних труб сброса.
 
Z-TexnikДата: Среда, 31.Окт.2012, 20:11 | Сообщение # 3
Участник
У вас сообщений: 57
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

Шум, который издаёт насос вызывает кавитация. "Режим кавитации наступает, когда давление всасывания становится близким к давлению насыщенных паров воды при соответствующей температуре. Чем выше температура воды в насосе, тем раньше наступает кавитация, тем больше должно быть рабочее давление. Для устранения режима кавитации необходимо производить напуск воздуха на линии всасывания насоса при помощи натекателя. Внимание! Отсутствие кавитации хорактеризуется ровной, без хорактерного шума (потрескивания и звуков скрипа) работой насоса, при этом рабочее давление должно быть не менее 5,3 кПа (40 мм. рт. ст.) при температуре воды на входе в насос не более 15 градусов С." - выписка из паспорта насоса. Сами по себе натекатели представляют довольно сложное устройство в промышленом изготовлении, но его можно имитировать простым игольчатым винтелем. Нечто подобное и стоит на насосе ГК-100-4. Оно или засорилось или надо просто произвести регулировку. Работать в режиме кавитации недопустимо так как это привидёт к преждевременному разрушению рабочих колёс.
 
medik59Дата: Среда, 31.Окт.2012, 21:31 | Сообщение # 4
Участник
У вас сообщений: 61
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

РФ
Спасибо всем за ответы. Заменили трубу канализации и заменил пружину в клапане. Шум уменьшился.
 
medik59Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:48 | Сообщение # 5
Участник
У вас сообщений: 61
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

РФ
При работе стерилизатора давление в парогенераторе доходит до 2, 8 кГ. Причем ТЭНы включаются при 2,5 кГ, выключаются при 2,6, дальше по инерции набирает давление до срабатывания ПК. Просьба дать совет, как уменьшить давление включения и выключения ТЭНов и возможно ли в автоматическом режиме перейти на управление парогенератором от электроконтактного манометра. Также может ли кто поделиться схемами на плату парогенератора и плату контроллера на ГК-100-4.
 
Uvarov63Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 15:51 | Сообщение # 6
Участник
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Добрый день!
А предохранительный клапан на 2.5 бара?
Ставь на 3 бара смело (Prescor 1/2 -1/2 130 градусов или 1/2-3/4, 1/2-1/2 120 град - вполне достаточно для нормальной работы, так как 134 град не добирается до крышки клапана обычно) . В паспорте часто указано 3 бара, а по факту стоит 2.5 бара. Замена на 3,0 бара должна решить проблему. Так делается везде, где изначально на 2.5 бара стоят. Если это не решит проблему срабатывания клапана, то можно померить напряжение на интегральном датчике давления. В принципе все управление ТЭНами происходит именно с этого датчика - он посылает сигнал на контроллер о включение выключение пускателя КМ1. Если смотреть лицом на щиток где платы все в автоклаве - он на левой крышке под металлической коробочкой закрыт и туда входит второпластовая трубочка. Именно он осуществялет все управление. К нему подходят 3 провода - 104, 5, 7. 104 - управляющий, 5 - общий, 7 - должен быть 5 вольт, если мне память не изменяет. Можно попробовать увеличить напряжение до 5.1 -5.2 вольта, что в принципе может помочь. Изменить напряжение получится не на каждом 100-4, плата парогенератора идет в разных исполнениях. Надо смотреть какое исполнение платы парогенератора у тебя. Откалибровать интегральный датчик давления самому очень проблематично и я думаю об этом даже думать не стоит.
Поэтому, самый верный и щадящий вариант - предохранительный клапан на 3.0 бара. На заводе настраивают порог отключения ТЭН на 2.4-2.5 (по их словам), по факту же реально давление доходит до 2.7-2.8 бар. Поэтому не заморачивайся и меняй клапан. Такая проблема почти со всеми датчками.


Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 28.Мар.2013, 15:51
 
den-zxcДата: Четверг, 11.Июл.2013, 16:37 | Сообщение # 7
Стажер
У вас сообщений: 4
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
В паровом стерилизаторе ГК-100-4 вышел из строя контролер AL32AN, причем только часть которая отвечает за датчик давления Метран.

Подскажите пожалуйста, возможно ли его отремонтировать без замены контроллера?
И если есть, то где мне можно скачать электрическую схему этого контролера.
 
ek16Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 18:26 | Сообщение # 8
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
den-zxc, схему контроллера не найдешь, изготовитель не дает. Описание контроллера есть в хранилище. Метран проверял? ток на выходе должен быть 6,67 мА при атмосферном давлении.
Покрути резисторы калибровки, они многооборотные и без упоров, могут выйти из зацепления.
На контроллере 2 комплекта входных модулей резисторов, найди второй токовый и поменяй, они на розетках.
 
den-zxcДата: Вторник, 16.Июл.2013, 17:58 | Сообщение # 9
Стажер
У вас сообщений: 4
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Санкт-Петербург
Спасибо.
Метран проверял, все с ним в порядке. резисторы покручу. хотя я не понимаю чего это они вдруг слетели с зацепления, если на них еще заводская краска.
Только к сожаления я пока ничего не могу скачать из хранилища, но как я понимаю описание контролера есть у меня самого. Оно же есть и в руководстве пользователя.


Сообщение отредактировал den-zxc - Вторник, 16.Июл.2013, 18:06
 
frusyaДата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:06 | Сообщение # 10
Стажер
У вас сообщений: 15
новичок
OFFлайн
Российская Федерация

кемерово
Помогите советом!
После долгого простоя запускал ГК-100-4. Установил самодельный клапан на линии вакуума (токарь выточил корпус), запустил сразу в автомате.
И после недолгой откачки на табло сообщение: "вода в вакууме" (на мановакууметре -0,2, -0,3). В ручном режиме каким-то образом раскачал вакуум - то пар в камеру, то вакуум включал)) Подтянул соединения, заменил мембрану на клапане "СБРОС ПАРА". Мановакууметр -0,8. Запустил на автомате "134", прошёл цикл прекрасно! Хотя клапан (самодел) подсасывал при полном зажатии! Стерилизаторша сделала закладку и на 4-ом "вакууме" он завис! Т.е. насос молотил очень долго показания - 0,5, где-то. Стерилизаторша открыла камеру - всё мокрое, и с литр воды выттекло!
Что делать?!
Ну, то, что учиться надо было - это ясно! А ещё что?
Вакуум-насос воду забрасывает как-то?
Клапан притирать?


Сообщение отредактировал frusya - Четверг, 20.Фев.2014, 19:10
 
ek16Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:35 | Сообщение # 11
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
frusya.
1. 1-й цикл обязательно всегда прогревочный (с не загруженной камерой).
2. Для хорошей сушки нужен хороший вакуум, в т.ч. на этапе удаления воздуха (не менее 4 пульсов от -0,9 до +0,3 Бар). biggrin
3. Нормы загрузки надо соблюдать.
4. Не должно быть негерметичностей и подсосов.
Если всё выполнить - бельё хрустеть будет.
yes
 
Z-TexnikДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 20:45 | Сообщение # 12
Участник
У вас сообщений: 57
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

Непонятно какой клапан заменили?
Если после вакуума в камере вода, то это однозначно неисправен обратный клапан. Покупаете его в сантехническом магазине, только смотрите, чтобы внутренности были из латуни.
 
frusyaДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:28 | Сообщение # 13
Стажер
У вас сообщений: 15
новичок
OFFлайн
Российская Федерация

кемерово
))) Клапан" вакуумнопредохранительный" поставил не так - шарик (вниз). Перевернул.
И да, обратный клапан травил. Заменил на латунный (Италия).
Пока работает!
Спасибо!
 
ErmakДата: Четверг, 07.Авг.2014, 08:20 | Сообщение # 14
Участник
У вас сообщений: 75
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
При включении аппрата ГК-100-4, дисплей начинает светиться, но ничего не происходит, ни букв, ни цифр на дисплее не появляется, просто светится и всё. Я так понял, плата контролера умерла ...
Батарейка на ней норм, что можно посмотреть, чтобы удостовериться, что именно контроллер.
Со слов медработника было: сначала не проходил цикл вакуум, потом после выкл/вкл на дисплее просто писал неисправность, а потом ни инфо, ни чего ...
Прошу помощи, где искать не знаю.
Может подскажите ...
 
seabeeДата: Вторник, 13.Окт.2015, 15:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Сибирь
Пытался проверить настройку многооборотистым сопротивлением.Но чуть ушёл и контроллер зависает.
На плате усилителя не нашёл Х1:4,там только три клеммы.Сейчас в основном ошибка 9.
Контактный установлен на 2.6 бар. ставишь меньше-ошибка 7.
Нашёл-ошибка 9-зависание клапана "пар в камеру" когда давление вакуума ниже "-0.6".Не хватало усилия для включения.


Сообщение отредактировал seabee - Среда, 14.Окт.2015, 14:06
 
yusupovd92Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 16:59 | Сообщение # 16
Участник
У вас сообщений: 121
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

ставр
Здравствуйте.
Манометр на камере и показания на пульте управления отображают разные показания. Пару циклов вакуума в начале проходят нормально, потом может на любом цикле (1-4 вакуум) появиться ошибка показаний. Пульт управления перестаёт уходить дальше -0.62 . Показания манометра цифрового и механического мановакууметра совпадают.


с уважением саша
 
ek16Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 18:11 | Сообщение # 17
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
yusupovd92, информации мало, чеки или фото.

Александр
 
yusupovd92Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 15:04 | Сообщение # 18
Участник
У вас сообщений: 121
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

ставр
Чеков нет. Разница в показаниях: манометр -0.9 показывает, а на регистраторе и пульте дальше -0.6 не опускается.
Первый цикл стерилизации весь прошёл сегодня (работало всё ровно). Но во второй появилась ошибка - вот эта самая. Предположительно виноват манометр ДМ5002Б.


с уважением саша
 
ek16Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 16:14 | Сообщение # 19
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
yusupovd92, ДМ5002 индицировать может правильно, а выходной ток не соответствует. Подключи миллиамперметр в разрыв токовой петли. Давлению -0,6 соответствует ток 5,068 мА, атмосферному давлению - 6,667 мА, 2 Бар - 12 мА. У манометра есть электронные настройки ЦАП0, ЦАП1 и АЦП0, АЦП1. Можно в широких пределах настраивать и индикацию и выходной ток (что более важно). В документации на манометр всё подробно изложено.

Александр
 
freeman123Дата: Среда, 04.Май.2016, 09:04 | Сообщение # 20
Участник
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Здравствуйте!
Прошу помочь разобрать с проблемой: при запуске цикла стерилизатор выдаёт ошибку: "Неисправно электропитание".
Грешу на реле напряжения. Фото после выхода ошибки:
0306026.jpg (112.3 Kb)
 
nik_nikДата: Среда, 04.Май.2016, 13:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
OFFлайн
Российская Федерация

Приморский кр.
freeman123, я бы сначала попробовал фазы перебросить на входе аппарата, мало ли где электрики "лазили". Да и, диод на реле должен гореть жёлтым цветом.
 
freeman123Дата: Среда, 04.Май.2016, 14:00 | Сообщение # 22
Участник
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
nik_nik, тоже думаю фазы местами попробовать поменять.
Странность в том, что сегодня цикл включил и всё шло в штатном режиме, но на сушке выдал ошибку, и всё точно также. Хотя с самого начала ошибку выдавал в самом начале, на первом вакууме.
Спасибо, будем пробовать.
 
senyaДата: Четверг, 05.Май.2016, 20:27 | Сообщение # 23
Стажер
У вас сообщений: 28
инженер
OFFлайн
Беларусь

Минск
Был один случай у меня, но не со стерилизатором, с компрессором, там электрик чужеродную фазу всунул засранец, на землю мерю питание есть, там фишка есть блок ориентации фаз он в ход компрессор не пускал. Померяй напругу между фазами.
 
PavelSAДата: Вторник, 10.Май.2016, 05:16 | Сообщение # 24
Участник
У вас сообщений: 68
инженер по ремонту медоборудования
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
этот блочек кроме отсутствия фаз контролирует еще и перекос,там должен быть регулятор задания дельты перекоса.

PavelSA
 
freeman123Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 10:49 | Сообщение # 25
Участник
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
OFFлайн
Российская Федерация

Нижний Новгород
Проблема решилась после замены автомата на стене, был обгоревший плохой контакт. Пришлось начальству доложить чтоб электрика заставили посмотреть и заменить автомат.
 
LopezДата: Среда, 12.Окт.2016, 15:14 | Сообщение # 26
Стажер
У вас сообщений: 18
Инженер по метрологии
OFFлайн
Российская Федерация

Петрозаводск
На стерилизаторе горит ошибка: "нажата кнопка стоп", хотя она не нажата. Рядом стоит такой же стерилизатор, позванивал обе кнопки "Стоп", все одинаково работает.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?


УАВ
 
ek16Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 14:20 | Сообщение # 27
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
Lopez, отключи цепь 87 от контроллера, если сообщение исчезнет - неисправна кнопка или неправильно подключены цепи к кнопке, в т.ч. в соединении жгута от шкафа к панели управления. Если сообщение останется - пробит вход контроллера. Это его замена или ремонт

Александр
 
valeriy322Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 21:58 | Сообщение # 28
Стажер
У вас сообщений: 4
ingeneer
OFFлайн
Российская Федерация

NN
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с проблемой выпуска пара в конце?
Пустой работает, с материалом возникают проблемы.
 
ek16Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 10:24 | Сообщение # 29
Участник
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
valeriy322, возможно выпускное отверстие в камере перекрывается упаковками

Александр
 
valeriy322Дата: Суббота, 19.Окт.2019, 21:14 | Сообщение # 30
Стажер
У вас сообщений: 4
ingeneer
OFFлайн
Российская Федерация

NN
Цитата ek16 ()
valeriy322, возможно выпускное отверстие в камере перекрывается упаковками

Да как не клади одно и тоже, если чуть-чуть положить, то работает.
А так очень медленно спускает, минут 10 и зависает, они с пульта дальше работают.
 
VladykaДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 17:22 | Сообщение # 31
Участник
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
OFFлайн
Украина

Донецк(ДНР)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по подключению форвакуумного ГК-100-4. Может у кого есть инструкция по монтажу и пуско-наладке. Поделитесь, пожалуйста: vladykakita@gmail.com . К нему идёт умягчитель. Есть 5 штуцеров, вроде, понятно какой уход, какой выход, но хотелось бы узнать, на 100 процентов узнать.
.

Разобрались! Аппараты запустили в работу.
Очень интересует технологическая документация по ТО и пр. Кто владеет, напишите в личку, пожалуйста.


<-------V/'L'@Дb)KA------->
 
DKBДата: Среда, 15.Янв.2020, 17:45 | Сообщение # 32
Стажер
У вас сообщений: 23
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Челябинск
Здравствуйте.
Стерилизатор ГК-100-4 завершает цикл очень быстро. Как и положено 4 раза удаляет воздух и начинает 20-ти минутную стерилизацию. На экране начинается с большой скоростью отсчёт 1-2-3-4......20 и через 3 минуты стерилизация завершается. Потом с сушкой таже беда - быстро завершается. При этом часы в правом верхнем углу экрана идут точно.
Прошу помочь разобраться с проблемой.
.

Разобрался. Инженер с завода подсказал, что на дверце электрошкафа есть плата с переключателями МОДЕМ, ВРЕМЯ и кнопкой сброса сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ. Оба переключателя должны быть в нижнем положении. Какой-то диверсант включил ВРЕМЯ - ускорение цикла стерилизации для экономии времени во время диагностики стерилизатора.
 
yblod5Дата: Пятница, 08.Апр.2022, 04:15 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 769
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Цитата Z-Texnik ()
Нечто подобное и стоит на насосе ГК-100-4. Оно или засорилось, или надо просто произвести регулировку
Есть ли фото этого у кого-либо?
.

Цитата frusya ()
Клапан" вакуумнопредохранительный" поставил не так шарик (вниз) Перевернул))
Как расположен и где, как выглядит? В моём варианте ничего подобного не вижу.
3755018.jpg (306.8 Kb)


Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 08.Апр.2022, 10:33
 
seabeeДата: Среда, 22.Июн.2022, 19:29 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Сибирь
Недавно давление скакнуло выше 4 бар. Клапан не сработал.
Сгорело реле платы парогенератора управления ТЭНами.
Заменил, нагрев всё равно идёт постоянно. Сигнал вкл. нагрева идёт с пульта. На отключение контактного манометра не реагирует.
У него что, управление от датчика температуры? ...
 
yblod5Дата: Среда, 22.Июн.2022, 22:57 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 769
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Цитата seabee ()
Клапан не сработал
Срочно заменить!

Цитата seabee ()
Недавно давление скакнуло выше 4 бар
И что дальше бахнуло?

Цитата seabee ()
Сигнал вкл. нагрева идёт с пульта.
Ручного управления?

Цитата seabee ()
На отключение контактного манометра не реагирует.
Манометр проверить.

Цитата seabee ()
У него что, управление от датчика температуры?
У кого него?

Схема есть? ...
 
seabeeДата: Четверг, 23.Июн.2022, 08:50 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Сибирь
Общей схемы на сайте не нашёл.

Схема парогенератора ГК100-5. На контакт "Пульт" приходит сигнал запуска ТЭНа.
 
yblod5Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 12:58 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 769
Сервис-инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
Цитата seabee ()
Схема парогенератора ГК100-5. На контакт "Пульт" приходит сигнал запуска ТЭНа.
Мы в теме: "СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-4 [ТЗМОИ] ТЮМЕНЬ".
Не морочь народу голову - какой у тебя стерилизатор?
.

Цитата seabee ()
Общей схемы на сайте не нашёл.
Такая?
9619690.png (442.8 Kb)
 
seabeeДата: Четверг, 23.Июн.2022, 17:46 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Сибирь
Извиняюсь.Выше раньше писал,все было тоже самое.Закрываю свою проблему т.к. передал специалисту.
.

Комментарий МВР: "и"нженер seabee, к Вашему сведению, в русском языке любая мысль, изложенная письменно (а особенно публично), начинается с заглавной буквы! Предложения друг от друга обязательно отделяются. А каждая совокупность предложений, описывающих и поясняющих конкретную мысль, начинается с новой (красной) строки. И прежде чем торопливо публично письменно изложить скученные мысли, постарайтесь их обдумать и систематизировать! ... (Все прежние Ваши посты, практически во всех темах, если Вы заметили, редактировались! Ну, будьте умнее - учитесь уж на своих ошибках! ...).
За что Вы не уважаете РУССКИЙ ЯЗЫК ?! См. с.20.

Повторно об этом же см. здесь - http://www.medteh.info/forum/55-1643-253896-16-1658912377 в с.180.
 
seabeeДата: Вторник, 07.Мар.2023, 16:03 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1291
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Сибирь
Ну, не знаю куда писать.
Стерилизатор ГК-100-4 New (ГПД-100-4) 2019 г.вып. При импульсах вакуума, на втором вакууме зависает на -24 КПа. При этом от
+30 кПа снижается давление быстро и зависает. В ручном режиме работает. При сушке выдаёт -95 кПа. Т.е при втором импульсе
помпа сильно разогревается и перестаёт создавать вакуум.
Что делали:
1. Водяная пробка в канализации и напор воды из неё при работе соседнего парового стерилизатора. Изменение выхода канализации. Не помогло.
2. Ставили обратный клапан на выходе в канализацию. Не помогло.
7371404.jpg (116.5 Kb)


Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 07.Мар.2023, 16:12
 
us-30Дата: Среда, 19.Апр.2023, 14:19 | Сообщение # 40
Участник
У вас сообщений: 50
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

орехово-зуево
Коллеги, ГК-100-4 ТЗМОИ, 2021 г.вып. После стерилизации долго держится отрицательное (где-то 0,8 кПа) давление в стер.камере, т.е. дверь не открыть 20-30 мин.
Где засада?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
2. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
3. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
4. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
5. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
6. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
7. Стерилизатор плазменн...[Элимхан (19.Дек.2024)]
8. Автоматическая переда...[Oldboy (19.Дек.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[MEDONOS (18.Дек.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
6. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
begun_a[112]