Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 21:02 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 29
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Добрый день, появилась проблема с данным КТ, при загрузке компьютер выдает сообщение о прекращении работы из-за перегрева через 1000 с.(фото). Вскрытие показало, что не запускается водяное охлаждение. При принудительном запуске насоса ( замкнули контактор К1 - фото), температура колеблется в пределах 26-28 С, но компьютер при загрузке все-равно выдает сообщение о перегреве. Также, появляется ошибка F12 на плате индикации температуры в блоке первичного и вторичного охлаждения. Внешний блок крутит вентиляторами во всю. Подскажите, на что обратить внимание?
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж
если на вторичном 1.2 бара на выходе, то это маловато.. долейте охлаждайки в контур... вентилятор внутри томографа работает (который обдувает внутренний теплообменник)?
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:05 | Сообщение # 6
Стажер
У вас сообщений: 29
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Дозаправили до 2 бар. Насос вторичного запускаться отказался и выдал ошибку вырубив один из автоматов. Спустили до 1.6 аппарат за пустился, но без изменений. Почему может не запускаться данный насос(фото). Температура в пределах нормы, но аппарат при этом выдаёт перегрев.
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж
снимите крышку и сфотайте WCS controller board N1, там светодиодные индикаторы состояния
по заправке:
The nominal static water pressure for the Gantry-WCS water system (when gantry is switched off): Primary circuit: 3bar (refill at mandatory at 2.2 bar) Secondary circuit: 2bar ( refill at mandatory at 1.2 bar)
The W/A split cooling system may be filled only with a glycol/water mixture (40:60). For this purpose, use the supplied containers of cooling liquid.
With an optional flow heater, the mixture of glycol/water has to be 50:50. The delivery volume of the flow heater provides a container of pure glycol. These containers have to be used to obtain a mixture with an antifreeze agent effective to -40° Celsius.
по ошибке:
F12 Warning “Temperature secondary - out of tolerance” Sensor B1
B1 Temperature sensor “Secondary water circuit - outlet” (supply side)
смотрим разъем 2X11 в electronic box
2X11 Temperatur sensors (B1 / B2 / B3) and pressure sensors (B5 / B7) => primary and secondary water circuit
если там ничего не отвалилось, проверяем цепь до датчика В1 и сам датчик..
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 14.Сен.2015, 13:58
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:57 | Сообщение # 8
Стажер
У вас сообщений: 29
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
H1 мигает (норма) H2 периодически, даже когда температура ниже 28 загорается на индикаторе появляется F12- temperature out of tolerance H3 off K4 on K3 on K1 on K2 off K5 on K6 on K7 on E1-E8 on
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж
H2 / yellow OFF Warning indicator OFF: No warnings from WCS control ON: Warning condition from WCS control
т.е. WCS control что-то видит и ему не нравится, скорее всего температура B1, если разъем, цепь и сам датчик в норме, надо искать, почему температура растет, тут есть одна вещь:
K2 / green ON: Mixer valve at chiller is “closing” or “closed” (3-way-valve actuator M12)
у тебя К2 - off, тут надо выяснить, при нормальной работе он должен гореть или погаснуть (ибо К1 - on), возможно копать этот трехходовый актуатор, здесь была уже тема с ним, полистай форум
и еще, осмотри сам indoor unit - никто там никакой вентиль не прикрутил?
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:40 | Сообщение # 11
Стажер
У вас сообщений: 29
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Спасибо за такой полный ответ) Эту тему нашёл утром, симптомы похожи. Как правильно проверить трёх ходовой кран? Проверили его чисто визуально на работоспособность- поворачивается. На датчике b1 сопротивление 1.9 кОм. У противоположного на первичном, такоеже сопротивление. Как я понимаю, М6 - и есть насос циркуляции воды? Извиняюсь за нубство, опыта в этом деле крайне мало.
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 23:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 395
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Воронеж
про кран я ничего не знаю, не сталкивался.. охлаждение вообще проблем не приносит, менял только вентиляторы. У меня два аппарата со старой WCS, причем они и между собой отличаются. М6 не насос, а какой-то клапан на рефрижераторе, проще по кабелю от разъема проследить. Откручивать его не рекомендую, учитывая, что там газ, но проверить его как-то надо - наличие управляющего напряжения и срабатывание. Завтра гляну в течение дня.
в общем, я ошибся, смотрел оказывается в старой версии, а в новой М6 это уже Power for primary pump (M6), а не клапан байпасса, сорри..
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 15.Сен.2015, 10:49
Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 16:15 | Сообщение # 14
Стажер
У вас сообщений: 29
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Добрый день,все было до банальности просто, были перепутаны фазы А и С. Оказалось, незадолго до выхода из строя аппарата, местные электрики ,зачем-то, в щитке поменяли фазы местами . Компрессоры фреона работали, но в обратную сторону. Вернули все на место, температура нормализовалась. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал silya - Понедельник, 21.Сен.2015, 16:15