Проверка кислордопровода с промывкой спиртом. Исполнитель: Организация имеющая соотв. лицензию.Раньше в застойные времена промывали сами, правда не знаю зачем, может по каким-то микробиологическим показателям.Как обезжириватель спирт не самый лучший и дешевый. Прошу помочь. Дайте ссылку на какие-либо нормативно-тех доки или свой опыт. Речь идет не обезжиривании. В Интернете ничего толкового не нашел. Спасибо.
Добрый вечер товарищи.Это ж сколько спирта нужно чтобы прокачать всю вашу систему так и больницу можно оставить без стратегического сырья. Ну а если серьезно то наиболее пожаробезопасными органическими растворителями являются хлорированные углеводороды и фторуглеродные растворители, такие как трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, хлористый метилен, хладон 122. В последние годы органы санитарного надзора запретили применение четыреххлористого углерода для обезжиривания, вместо которого можно использовать трихлорэтилен и тетрахлорэтилен. При обработке поверхностей бензином достигается достаточно высокая степень очистки. Однако ввиду значительной пожароопасно-сти использование бензина в качестве растворителя допускается только на машиностроительных заводах для обезжиривания отдельных деталей. Применение бензина для обезжиривания изделий в сборе запрещается.Спирт этиловый (гидролизный и ректифицированный из пищевого сырья) исключен из растворителей, рекомендуемых для обезжиривания оборудования, работающего в среде кислорода, как не обеспечивающий необходимой степени очистки. Установлено, что после погружения изделий в этиловый спирт удаляется не более чем 50 % начального количества масла, а толщина его оставшейся пленки достигает нескольких десятков микрон.Водные моющие растворы. В состав водных моющих растворов обычно входят электролиты (едкий натр, жидкое стекло, тринатрий-фосфат) в количестве 10-20 г/дм3 и поверхностно-активные вещества, действующие как смачиватели и эмульгаторы. В водных моющих растворах, используемых для обезжиривания, нашли применение в качестве поверхностно-активного вещества: ОП-7 и ОП-10 (ГОСТ 843357); синтанол ДС10 (ТУ № 61431368); средства бытовой химии. Наиболее эффективна очистка деталей в водных моющих растворах при 60-80 °С. Дальнейшее повышение температуры недопустимо в связи с возможным разрушением эмульгаторов. Использование водных моющих растворов предпочтительно при обезжиривании деталей, арматуры, труб, баллонов и других изделий в тех случаях, если имеется возможность полного слива моющего раствора и удаления его остатков промывкой водой. Для приготовления растворов следует использовать воду из хозяйственно-питьевого водопровода, часто объединяемого с пожарным.Применение воды из системы оборотного водоснабжения не допускается. Ингибиторы коррозии. Для предупреждения коррозии при обезжиривании рекомендуется использовать различные ингибиторы.
здравствуйте! подскажите пожалуйста, кто сталкивался... имеется вещество,так называемое, хладис (аналог хладон 113), и этиловый спирт. если этим рвствором обезжиривать кислородные линии, то сколько времени нужно будет держать жидкость в системе?
В свою бытность, когда я был начальником техотдела в ЛПУ, надо было промыть кислородопровод. Я выписал в аптеке спирт 10 л, причём медицинский, т.е высшей очистки, он и применяется. Кислородопровод проходил с 4-ого по 2-ой этаж. На втором этаже оставили медтехника с ёмкостью принимать слив, а сами отправились на 4-ой этаж. Стали заливать вылили половину и ждём сигнала от нижнего как идёт приём продукта. А нижний молчит, связались с ним, а он к нам с вопросом когда начнёте? Побежали по этажам, там местный сантехник с баночкой сидит по краном и принимает наш продукт. Вот так иногда бывает. Следите за процессом по всей магистрали.
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с пластиковым кислородным трубопроводом? Отпишитесь пожалуйста, если такое где-то реализовано ...
Кстати, по поводу промывки кислородного трубопровода, мы использовали хирургический аспиратор, который подключали к самой верхней точке. На рампе отсекали баллоны, подсоединяли шланг и опускали в ведро со спиртом. Ждали очень долго, пока затянется спирт, потом подключали баллоны обратно и включали подачу кислорода. Перед этим, разумеется, убирали аспиратор и шланг на рампе. После этого подходили к каждой кислородной розетке, вставляли штуцер и стравливали спирт под давлением. Спирт вылетал мощной струёй в ведро, на дне которого появлялся осадок из мелких частичек пыли и грязи. Такой способ может быть не идеальный, для очень длинного трубопровода нужен очень мощный отсасыватель ... И при стравливании были такие розетки, с которых не выходил спирт, а только кислород с его запахом))) И даже неделю спустя было такое, что ещё вылетал спирт из розеток ... Вывод: сложную и длинную систему трубопровода сразу всю лучше не промывать, а делать это по частям, это будет эффективнее и аспиратор целее будет:))) <-------V/'L'@Дb)KA------->