Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО», 2005 года, устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP X 650 HF. Изготовитель ЗАО "Апрелевский завод рентгенотехники" (ЗАО "АЗРТ"), вариант исполнения см. в РУ. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2008/02460.
При переключении с пульта с первого на второе рабочие места - пульт не переключается и выдает ошибку. Проблема найдена - механическая неисправность переключателя, установленного в генераторе. Если помочь ему руками - аппарат переключается и нормально работает, пока не возникла необходимость вновь переключиться. Маркировка на этом девайсе следующая: TYP: FAM AUTRON 12 VDCI 0.2 sec F:20N Made in Hungary Пока хоть как-то работает, не хочется лезть в этот переключатель без четких мыслей что можно с ним сделать. Поэтому обращаюсь за помощью - подскажите что из себя представляет внутри этот переключатель, как его можно починить или помогите достать новый. Обращался в Амико - советов не дали, предложи купить новый, но уже больше месяца не могут найти его, а медперсонал уже сильно волнуется. Заранее спасибо за помощь! .
Извини, но чинить его не надо. Это электронный закрыватель двери от автомобиля ВАЗ. Продается в любом автомагазине. Входит в комплект практически любой сигнализации. Называется автоблокировка двери. Продается комплектом как 1, так и 2 и 4 штуки. Стоимость одного от 100 до 500 руб. Зависит от жадности продавца. Удачи!
Добрый день насколько я поьмню сам привод переключателя "очень похож" на привод замков автомобилей, сам по себе переключатель находиться в баке в масле, по маркировке на приводе можно подобрать подходящий, проконсультироваться с установщиками в авто мастерской .
002 – нет связи с пультом управления рентгеноскопией. Посмотри есть ли все питания на выносном пульте. на пульт далжно быть подано питание вместе с включением рубильника
fan7768 большое спасибо за быстрый ответ!!! Лаборанточка - сказала скопию в новом году ещё не включали, работают на графических местах. Мы проверили стол Амиграф ( движения есть, томографию не смотрели)связь с питающим: прозвонили. К скопии не подошли.
если графия работает, есть высокое тогда работайте если выпадает ошибка то этоместо можно отключить переключателем в пульте и спокойно заниматься поиском. Просмотри полностью весь форум как это сделать кто-то уже писал.
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 11:57 | Сообщение # 10
Участник
У вас сообщений: 176
Сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сергиев Посад
Добрый день. Аналогичная проблема с ошибкой 002. На рабочем аппарате проверил пульт управления, пульт скопии(выносной), центральную плату и остальные, кроме плат накала(FIF). 12в есть при вкл рубильника. Пульт тестируется и есть писк. Кабель звонили все нормально... уже даже без понятия куда смотреть
Это RS-232C связь и использует интегрированный микроконтроллер UART. Связь с помощью интерфейса к соответствующим уровням сигнала выполнена оптоэлектронной схеме (Q1-U3 и U2), их работа детализирована в сетевой плате ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА (TXCTR). Сигналы RxD и TxD поступают обратно к сетевой плате TPCON1 через J1 так, чтобы основной удаленный разъём контроллера мог использоваться. TxD1 (к удаленному контроллеру) и RxD1 (из удаленного контроллера) может быть проверен с уровнями TTL на TP8 и TP9 соответственно. Этот последовательный порт также функционирует как интерфейс " в схеме " программирования, этот режим выбран через JP2.
4.3 УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ФЛЮОРОСКОПИИ
4.3.1.1.4 Последовательный интерфейс
Последовательный интерфейс оптоизолирован и требует внешнего питания, чтобы функционировать. Если устройство, с которым удаленный контроллер связан, имеет интерфейс RS-232C, могут использоваться два выхода управления модема, чтобы обеспечить эти напряжения.
Если линия TXD - H (логическая 1, это - неактивное состояние) Q2 и IC2 выключены, следовательно, через R34 линия SIO1 перемещает (TxD выход) в слабо негативное положение (SIO2), который является логической 1 согласно стандарту RS-232C. Когда переданный сигнал (TXD) L (логический 0), Q2 включается и IC2 включается также, перемещая выход SIO1 в положительный.
Когда RxD (SI03) линия - положительная (логический 0), IC1 включается, перемещая RхD в низ (логический 0). Иначе RхD остается высокий (логическая 1).
Последовательное подключение обозначено рядом с разъёмом JP2 на электросхеме.
Ну и так далее по описанию. Обычно это проблема кабелей и разъемов, реже - скопийного пульта, еще реже - топ-а. Если пульт прошел тестирование и вышел на готовность к работе, то проверяем пришел-ли сигнал в топ. Если топ не получает сигнал готовности пульта, то он выдает ошибку и по идее работать не должен ни в скопии, ни в графии.
Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 15:00 | Сообщение # 19
Стажер
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
OFFлайн
Российская Федерация
Брянск
Просьба о помощи найти неисправность. Имеется аппарат Медикс Р Амико с питающим TOP - X 650 HF. В ручном режиме на БОЛЬШОМ фокусе при выставленных значениях 50кВ 100мА, после завершении экспозиции измеренный ток показывает меньше в 3-5 раз. Снимки получаются плохого качества. На малом фокусе заданное значение тока совпадает с измеренным с разбросом +-2-3%.
- Генераторное устройство было обследовано на предмет горелых предохранителей и сопротивлений - отсутствуют. - заменена трубка со скопии - результат тот же; - заменены высоковольтные кабели на кабели со скопии - результат тот же, занижает; - с помощью УКРЭХ замерено напряжение и оно соответсвует заданному.
Трехфазное питание соответствует нормам и присутствует. Накал светится, при подготовки к снимку яркость "форсируется". На платах TXFIL5 для малого и на плате для большого фокуса светятся светодиоды +15В, -15В и светодиоды О.К. При замере на "плате большого фокуса" между контрольными точками TP1-TP3 и TP2-TP3 значения напряжений (соответствующие 1В напряжение это 1А тока) совпадает, что говорит о том, что заданное значение тока совпадает с измеренным, хотя и при изменении тока на пульте и проведения экспозиции значение напряжения (соответствующего 1В-1А) не меняется и остается 2,77В. Высоковольтный бак пока не вскрывали.
На след. недели еду к аппарату уже со схемами. Пока мыслей нет. Подскажите куда "копнуть"?
Сообщение отредактировал sidwilson - Четверг, 12.Сен.2013, 15:03
Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:12 | Сообщение # 21
Участник
У вас сообщений: 176
Сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Сергиев Посад
Две платы TXFIL5 на рисунке все подписано, где большой и малый фокус, крутить выделенный резистр крути аккуратно во включенном состоянии аппарата удачи
Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:21 | Сообщение # 24
Техник
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
OFFлайн
Российская Федерация
Липецк
В описании настройки питающего должен быть пункт проверка\настройка платы накала,джампиками задаётся минимальный,средний,повышеный,усиленный ток накала.Была похожая неисправность,снимал плату накала,пропаивал выходные цепи.Еще в баке есть селектор трубок скопия\рентген в моем случае просто развалилась механическая часть(выскочила пружина) был плохой контакт по накалу.
Если значения в контрольных точках совпадают - дело скорее всего не в накале и не в переключателе трубок (была - бы ошибка). Соответствует-ли установленное значение мА на пульте значениям на контрольных точках? Проверьте питание пульта -27в, если меньше 24 - меняйте мостик (при понижении питания пульт управления ТОПа вообще работает черти-как). Странно, что нет ошибки, но обычно, когда ток на ПУ маленький посмотрите время - это может быть и пробой (трубка, кабеля, трансформатор)
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:10 | Сообщение # 29
Техник
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
OFFлайн
Российская Федерация
Подольск
Дополнение. Посмотрел подобный. Если все вышеуказанное нормально, то возможен уход параметров трубки. Решением будет калибровка параметров трубки. Можно поиграть регулировкой накала на плате накала, но это крайне не рекомендовано. Последствия таких действий мало предсказуемы. Вообще в данном случае пора менять трубку.
Проблемы с накалом: платы, трубки, ВВ кабеля, переключатель в баке. Ошибка возникает на одном излучателе, или на обеих? На каких фокусах? Можно попробовать поменять местами ВВ кабеля на излучателе. Что видно на платах накала в момент ошибки?
Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 10:11 | Сообщение # 36
Техник
У вас сообщений: 307
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Вологда
Цитатаgomon ()
Что можно сделать?
У Вас есть техническое описание (описание ошибок и проведение программирования)?
Ошибка должна возникать при переключении фокусов, если так то скорее всего проблема в измерительной цепи тока накала. Если ошибка возникает при переключении мест (трубок), то скорее всего проблема в контактах высоковольтных кабелей.
Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 11:25 | Сообщение # 37
Стажер
У вас сообщений: 15
нет
OFFлайн
Российская Федерация
Красногорск
Цитатаkupagen ()
Можно попробовать поменять местами ВВ кабеля на излучателе. Что видно на платах накала в момент ошибки?
Вторая плата. +- местами поменять, имеете ввиду? Не коротнет там ничего? Второй излучатель никогда не использовался... с самого подключения. Я не уверен, что он вообще подключен нормально.
Попробовал поменять ВВ кабели местами в генераторе. Имеется ввиду с ВВ кабелями второго излучателя сохраняя палярность. Тоже самое.
Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 13:04 | Сообщение # 40
Техник
У вас сообщений: 307
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Вологда
Цитатаgomon ()
+- местами поменять, имеете ввиду? Не коротнет там ничего?
Лучше пригласите инженера, который не первый раз занимается ремонтом и ТО рентгеновского оборудования. Что-то мне подсказывает, что Вас пригласили и Вы пришли впервЫе..