Эта тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5Бр", производства НПФ "Электроаппарат" Брянск, является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их на создано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, ещё и специальная тема-спойлер, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этой темы и ничего иного или лишнего: - Кто, что порекомендует вместо "Амплипульс-5Бр". .
Дата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 08:01 | Сообщение # 41
Заглянувший
У вас сообщений: 2
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
Всем здравствуйте! Время идёт, а проблемы остаются. В наличии "Амплипульс-5Бр" в новом пластмассовом корпусе. Работает около года, и начались проблемы с нагревом резистора R41, при этом ток на выходе не поднимается больше 35 mA. Почувствовав запах, прибор сразу выключил. Вскрытие показало потемневший R41 (сгореть не успел), других видимых нарушений не увидел. Схемы нет. При повторном включении на следующий день прибор отработал нормально. Потом опять появилась таже проблема - ток не поднимается и появляется запах. Опять выключил. Подскажите, как это лечить? Выше писали про сгоревший конденсатор, где его искать? ( стабилизатор и резистор пока целые). Фото прилагаю
Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 17:55 | Сообщение # 42
Стажер
У вас сообщений: 6
Начинающий
OFFлайн
Казахстан
Алматы
Всех категорически приветствую! Может кому пригодится: У меня проблема решилась заменой пары ОУ LM358N (поменял сразу пару, еще есть аналог их LM358P), у нас к сожалению не нашлось в наличии их, поставил LM358L, по силе тока немного не добирает. И да ставил их на сокеты. Аппарат 2016 г./в. Всего хорошего.
ЦитатаПользователь ()
Время идёт, а проблемы остаются. В наличии "Амплипульс-5Бр" в новом пластмассовом корпусе. Работает около года, начались проблемы с нагревом резистора R41 при этом ток на выходе не поднимается больше 35 mA. Почувствовав запах прибор, сразу выключил. Вскрытие показало потемневший R41 (сгореть не успел), других видимых нарушений не увидел. Схемы нет. При повторном включении на следующий день прибор отработал нормально. Потом опять появилась таже проблема - ток не поднимается и появляется запах. Опять выключил. Подскажите, как это лечить? Выше писали про сгоревший конденсатор, где его искать? ( стабилизатор и резистор пока целые). Фото прилагаю
Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 15:02 | Сообщение # 43
Стажер
У вас сообщений: 16
техник-электрик по медтехнике
OFFлайн
Российская Федерация
Всем привет! Замечено верно проблемы есть, а схемы нет. На аппарате выхода нет, напряжения все присутствуют, выходные КТ818 целые, при визуальном осмотре замечаний нет, аппарат 2011 г. выпуска. Написал на завод с просьбой выслать схему, молчат, наверно, боятся что откроем подпольное производство.
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 11:46 | Сообщение # 44
Стажер
У вас сообщений: 40
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Улан-Удэ
Уважаемые коллеги! Как решены предыдущие вопросы? Примерно такие же проблемы с током (не добор) аппарата "Амплипульс-5Бр", производства НПФ "Электроаппарат" Брянск.
Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 07:37 | Сообщение # 45
Стажер
У вас сообщений: 40
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Улан-Удэ
Уважаемые коллеги! "Амплипульс-5Бр", производства НПФ "Электроаппарат" г.Брянск: причина не соответствие техническим характеристикам по току (конкретно недобор тока при тестировании на внутренней нагрузке 249 Ом при выставленных 100 мА, ток 57-58 мА) решена заменой конденсаторов С14 и С10.
Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 17:22 | Сообщение # 46
Заглянувший
У вас сообщений: 2
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Тюмень
На своем поменял почти все электролиты и аппарат заработал. Уже не на первой технике проблема в электролитах. Диагностировать не знаю как. На заводах ставят или древние остатки со складов или откровенный брак. Просто если начинается нестабильная работа меняю, все электролиты которые могу поменять. Кстати, на моем аппарате С10 керамический, соответственно его не трогал.
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 22:11 | Сообщение # 48
Стажер
У вас сообщений: 42
инженер
OFFлайн
Украина
Одесса
Уважаемые коллеги! Попался аппарат "Амплипульс-5Бр", производства НПФ "Электроаппарат" Брянск, после "веселых ручек" (горел резистор возле реле плюс проблемы с формой выходного сигнала). Вылечил заменой тр-ра КТ818 (следствие), плюс пропайкой переходных отверстий в печатной плате (причина). Конкретно - заводской брак!
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 12:01 | Сообщение # 49
Участник
У вас сообщений: 93
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Тула
Для аппарата "Амплипульс-5Бр" в пластмассовом корпусе нужна схема. Замена электролитов, половина точно высохла, и замена КТ818 и КТ644 на всякий случай не помогло. Греется R41, а на выходе 0.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 13:20 | Сообщение # 50
Заглянувший
У вас сообщений: 1
сервисный инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Бирск
Если выходные транзисторы исправны, следует измерить напряжение на выводах 1 и 7 микросхемы DA2. Если разница существенная от 0.2 в и выше, то поменяйте микросхему DA6. Измерения следует проводить при впаяном вместо резистора R41 51ом двухватном резисторе 66 Ом.
Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 11:07 | Сообщение # 51
Стажер
У вас сообщений: 13
Электромеханник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Всем привет. Теперь у меня такая же проблема со сгоревшим резистором R41 и выход 0. У кого получилось восстановить аппарат с помощью пропайки перемычек? Можно по подробнее?)
Анализ схемы говорит о том, что выходит из строя так называемый "плавный пуск" собранный на элементах С17, R39 и LS1. Он просто перестает работать и рабочий ток протекает не через контакты реле, а через резистор R39. В моем случае именно замена реле и подбор время-задающей цепочки решили проблему. ЗЫ отдельный респект Aleks за предоставленную схему.
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 10:15 | Сообщение # 54
Стажер
У вас сообщений: 41
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Санкт-Петербург
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой на "Амплипульс-5Бр": при включении кратковременно включается индикация и исчезает. Аппарат может постоять какое-то время в выключенном состоянии и при последующем включении, вся индикация будет нормально отображаться. Однако, так случается не всегда ... Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 11:45 | Сообщение # 56
Стажер
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
OFFлайн
Российская Федерация
Тула
Поделюсь личным опытом по ремонту аппарата "Амплипульс-5Бр", корпус пластиковый. Симптомы, как у всех, греется R41, выходной ток на внутреннюю нагрузку давал 40 ma максимум. Напряжение на С14 сильно просаживалось, реле не срабатывало. Было выяснено, что возбуждался операционник DA6.2. На входе идёт нормальный синус 5 кГц, на выходе сигнал порядка 1 мГц. Операционник DA6.2 отключили от схемы со стороны выхода, возбуждение сохранилось. Замена операционника на другой такой же не помогла. Методом проб подобрали, подошёл операционник H17082 (взяли со старых плат). И усилитель мощности заработал нормально. Аппарат восстановил работоспособность. .
Дата: Суббота, 18.Янв.2020, 21:45 | Сообщение # 60
Участник
У вас сообщений: 103
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
Уфа
Всем привет! Проблема в "Амплипульс-5Бр": - ток непроизвольно подпрыгивает и пациенты испытывают, мягко говоря, дискомфорт. В отделение 2-а таких аппарата и оба ведут себя одинаково. На столе с нагрузкой никаких скачков не наблюдается, на пациентах же иногда резко возрастает выходной ток, до 70 мА, хотя ставили 30 мА. Меня интересует, есть ли у данного аппарата схема защиты. Например, на ДТ-50 была такая схема, отключала прибор при превышении 50 мА.
Дата: Четверг, 20.Май.2021, 20:33 | Сообщение # 61
Участник
У вас сообщений: 103
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
Уфа
ЦитатаTerracorp ()
Проблема в "Амплипульс-5Бр": - ток непроизвольно подпрыгивает и пациенты испытывают, мягко говоря, дискомфорт. В отделение 2-а таких аппарата и оба ведут себя одинаково. На столе с нагрузкой никаких скачков не наблюдается, на пациентах же иногда резко возрастает выходной ток, до 70 мА, хотя ставили 30 мА. Меня интересует, есть ли у данного аппарата схема защиты. Например, на ДТ-50 была такая схема, отключала прибор при превышении 50 мА.
Проблема решена! Всё дело в плохих контактах зажимов электродов. Да, там не пайка, а зажим. С завода аппарат приходит с многослойными электродами серебристого цвета (на вид сплав алюминия). Эти электроды медсестрам не нравятся, они туда зажали привычные свинцовые. В месте контакта образовались соли, из-за чего контакт ухудшился. Медсестра регулирует на пациенте, ставит 30 мА, хотя по факту там 70 мА, если бы контакт был хороший. Пациент шевелился, контакт восстанавливается и ... Выкинул зажимы, припаял свинец и проблема пропала. В другом похожем случае у коллеги окислились заводские электроды. Тоже ток скакал. Он их зачистил и проблема также пропала. Имхо: пайка лучше.
Сообщение отредактировал Terracorp - Четверг, 20.Май.2021, 20:34
Андрей_Алтай, привет. Андрей, у меня тоже такая же проблема, нет схемы брянского "Ампипульс 5Бр", если возможно вышли, пожалуйста, на мою почту: 358777nik@gmail.com Николай Гайворонский Я медтехник, мы коллеги.
Проблема заключалась в следующем: вышел из строя один из услилителей операционника 358, при этом была небольшая генерация, поменял на новую микросхему, всё пропало))) Сейчас разбираюсь от начала до конца, как решу проблему напишу на форуме что было.
Подскажите, пожалуйста, на какой вольтаж РЭС55А! По корпусу непонятно, по даташиту от 3 до 48В. Ну, и число циклов включения равное 1000 как-то не радует.
UPD: Затупил, там же на корпусе 0601 - 12В
Сообщение отредактировал SELFY - Среда, 29.Июн.2022, 09:08
Дата: Четверг, 30.Июн.2022, 09:46 | Сообщение # 64
Участник
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
OFFлайн
Российская Федерация
Ростов-на-Дону
Добрый день. Может кому пригодится. Могу дополнить про потенциометр регулировки тока. Заводской потенциометр — 50 кОм, группы А. Этот резистор в аппарате стал неустойчиво работать, ток был рывками. Заменил потенциометр на 50 кОм, но группы B (Правда, по мощности меньший, судя по габаритам. Того габарита в магазине не было. Может и выдержит по мощности.). Так вот, после замены на группу B регулировка тока стала, по мнению медперсонала, плавнее.
Дата: Вторник, 12.Июл.2022, 16:03 | Сообщение # 65
Стажер
У вас сообщений: 9
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация
Челябинск
Цитатаrodnmuzvn ()
Заводской потенциометр — 50 кОм, группы А.
Будьте бдительны!
Изначально там стоит как раз потенциометр группы В. Т.к. важно плавное нарастание малого тока при повороте ручки - обратно-логарифмическая зависимость (показательная), как в регуляторах громкости звука.
Важно не путать советские А и В и импортные A & B. Советский А - линейный, ему соответствует импортный В. И наоборот, советскому В соответствует импортный А. Смотрите картинки, думаю, что с Б и С разберётесь сами.
Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 13:18 | Сообщение # 66
Стажер
У вас сообщений: 12
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Белгород
Здравствуйте. Я тоже сталкивался с потенциометрами группы А в Амплипульсах. После чтения описаний на импортные потенциометры выяснил, что импортная группа А соответствует отечественной В. У иностранцев группы A, B, C и т.д., а у нас А, Б, В и т.д.
Дата: Воскресенье, 20.Авг.2023, 13:49 | Сообщение # 67
Заглянувший
У вас сообщений: 1
Любитель ремонтировать всё
OFFлайн
Российская Федерация
Брянск
Аппарат находится в моём пользовании уже 10 лет. Первая поломка была вчера - исчез выходной сигнал и было немножко вонючего дымка. Результат осмотра - закороченный и слегка обуглившийся танталовый конденсатор С5 47 мкФ 16 В (именно 16, на питании 15 В), хотя по схеме должен быть 20 В. Заменил его на электролит SAMSUNG 100 мкФ 50 В. Аппарат заработал. Из прошлого - аппарат достался за 100 рублей (не рабочий, с битым микроконтроллером, без комплекта), други помогли найти новый микроконтроллер и прошить его, после установки всё стало работать штатно. Провода к электродам сделал из провода МСТП 2,5, который сразу припаял к свинцовым электродам. Пользуюсь не часто, 20-40 сеансов за год, для себя, жене, тёще.