Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
Медтехник
В сети
Российская Федерация
.
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. В техническом подразделе про наркозно-дыхательное оборудование тоже имеется ТЕМА про компрессоры фирмы "EKOM", правда, применяемые в медицине для ИВЛ аппаратуры.
. Основополагающие технические принципы и параметры стоматологических и медицинских компрессоров схожи, схожи и проблемы с ними связанные. Поэтому, если вы не найдёте ответы на свои вопросы в этой теме, то поищите их в той, но при этом размещать свои посты надо в темах соответственно предназначению компрессора.
Внимание: в разделе "Наркозно-дыхательное оборудование" есть специализированная ТЕМА про медицинские компрессоры словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - "Ekom")
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 08:11 | Сообщение # 481
Медтехник
В сети
Российская Федерация
.
ЦитатаYulana34 ()
Он /компрессор для ИВЛ/ рассчитан на поддержание определенного объёма воздуха, а стоматологические на поддержание давления. Поэтому он и стравливает "лишний" воздух в атмосферу, а не отключается при достижении определённого давления.
... технически весьма странное объяснение ... А где понятие о производительности и напоре ... Для чего нужны ресиверы ... Это сколько же энергии и воздуха пускается в атмосферу для решения означенной "проблемы" ... Ну задумайтесь хотя бы над тем, чем и как измеряется объём воздуха и под какой степенью сжатия он должен быть при его измерении ... Для ясности см. тему в подразделе про реанимационное оборудование про снабжение воздухом ап-тов ИВЛ ...
Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 09:48 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
МВР, Я объяснил человеку популярно, на понятном ему языке и он меня понял. Если есть желание и знания позволяют объяснить это "с точки зрения моральной эрудиции" (по научному), пожалуйста, я не против.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 16.Авг.2019, 09:48
Дата: Суббота, 17.Авг.2019, 13:28 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 11271
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Нижний Новгород
МВР,
ЦитатаМВР ()
не плодите посты-хвосты
редактирование поста (какое? с какой целью? редактирование техническое (контента) или всё-таки организационное (формата темы)? ...) приводит к искажению смысла и последовательности диалога (но не очевидного монолога. К сведению, чтобы Вы не путались сам и не запутывал других: диалог - чередование постов, как минимум, двоих, монолог - череда постов одного ... Да, и хорошо бы, если бы Вы, МастерБаку, привели бы пример такого искажения, а то какое-то получается у Вас пустозвонство) . против этого был категорически против (согласен с ним сейчас) ещё big ( здоровья ему и процветания ) а тут и сейчас Вы своими замечаниями (?, видимо, с.393) и поучениями (?) удлинили и размазали обсуждение (чего?) на несколько постов (?) . и что ? получился очередной павлиний хвост .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Авг.2019, 13:30
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 15:58 | Сообщение # 487
Медтехник
В сети
Российская Федерация
.
Знатоки-коллеги, МастерБаку и bektyish, тогда объясните вы мне
ЦитатаYulana34 ()
Он /компрессор для ИВЛ/ рассчитан на поддержание определенного объёма воздуха, а стоматологические на поддержание давления. Поэтому он и стравливает "лишний" воздух в атмосферу, а не отключается при достижении определенного давления.
(и далее см. в с.493), а то одни отговорки-предложения в с.380, 382 ... (воистину, начало размазни ...) И почему это вы, уважаемые, как-то не стали участвовать в обсуждении этого "утверждения" ..., а отделались "транзистором". Хотя, если мне не изменяет память, то МастерБаку участвовал в теме, указанной в с.379 форума реанимационного оборудования ...
Я, в свою очередь, не могу объяснить технически нелогичное ...
bektyish - да, действительно - помочь, но не, мягко говоря, исказить, чтобы якобы "понял" (отстал) ... (а то, ведь, уже и про "тупость" речь зашла ...) Что, есть модификация DK-50, реализующая "утверждение" Yulana34?
Напоминаю наименование темы: "Компрессоры фирмы Ekom всех моделей" ... Всех моделей!
А "мораль-то" о чём? ... (и потом, как же тогда смотрится написанное в с.с.366, 369 и 370 ...) .
МастерБаку, не редактируетсясодержание постов, написанное его автором, а следующие последовательно друг за другом через 5-ть и несколько более минут в режиме монолога посты одного и того же автора объединяются в один ... и тем значительно укорачивается тема, хотя автор мог бы и сам воспользоваться редактированием!!! - см. информирующе-организующую преамбулу к теме! Не верите или пока(!) не понимаете - почитайте длинные темы ... Без анализа структуры и содержания тем не надо высказываться за просто так - сиюминутно эмоционально и не логично! ...
И вообще, МастерБаку, почему к обсуждению чисто технической проблемы, о которой речь, Вы вдруг (!) приплели ОРГАНИЗАЦИОННУЮ тематику? Тем более, что я Вам уже ранее объяснял разницу между техническим обсуждением в теме и ОРГАНИЗАЦИОННЫМ поддержанием формата темы!!! ... Почему Вы уклонились от обсуждения технического вопроса? Тем более, что я Вас к этому приглашал? ... Если уж недостаточно глубоко разбираетесь в организационных проблемах построения Форума, то лучше проявляйте себя там, где Вы считаете, что Вы знаток - в специализированных технических вопросах ... .
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 18:17 | Сообщение # 488
У вас сообщений: 1867
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация
Дистрикт 74
Компрессоры фирмы Ekom всех моделей - http://www.ekom.sk/ru/ - но форум стоматологический , это одна из разновидностей представляющую отдельное направление .
Это не первый случай когда путают разновидности компрессора , после выяснения ошибки человека направляют в раздел - Наркозно-дыхательное оборудование
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 19:25 | Сообщение # 489
Медтехник
В сети
Российская Федерация
.
bektyish, мой вопрос, заданный Yulana34, чисто ТЕХНИЧЕСКИЙ и касался принципа работы компрессора, а не воздуходувки. К Вам, как и МастерБаку, в связи с отсутствием на него технического ответа, была просьба прояснить этот принцип устройства компрессора и его управления ... И этот вопрос никаким боком не относится к деятельности модератора, и тем более, к "морали"! Куда вас "понесло" и с какой стати? ... Что себе накрутил и накручивает Yulana34 мне не понятно! ... Пояснил бы изложенный им принцип работы компрессора в свете моих замечаний, в двух словах описал бы работу каждого его блока управления - и молодец - тогда спасибо ... .
МастерБаку я тоже ответил, и предложил на выбор проанализировать как минимум одну из длинных тем, чтобы понять о чём речь в инфомирующе-организующей преамбуле, и почему надо так как указано в ней, а не иначе ... Очевидно же: чем компактнее тема - тем она лучше читается и полезнее для участников и посетителей форума!!! После разборки с постами-хвостами в теме, при этом, без какой-либо потери имевшейся в ней информации, она стала короче на одну страницу было: 11 - стало 10, а так этот пост был бы 441 ... Почитайте, МастеБаку, и её для понимания сути требований ... (с.78)
Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 06:39 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
МВР, Вам bektyish, правильно указал Вы модератор темы Лицензирование ТО ИМТ, какого черта вы лезете не в свою тему? .
Yulana, что в моём техническом вопросе Вам есть хоть что-то от функции модератора?! ... Не глупите уж ... Хватит настойчиво отворачиваться от моего конкретного ТЕХНИЧЕСКОГО вопроса в с.379, приплетая к нему его не касающееся!!! ... Может Вам нужно время, чтобы на него ответить? ... Да и я тогда после Вашего технического ответа удалю свои настойчивые просьбы! . МВР, А чего все сообщение не затёр??? . Вы, видимо, опять не поняли, но уже простого, поэтому повторю: "После Вашего технического ответа удалю свои настойчивые просьбы!!!".
Итоговый комментарий МВР: Просьба, если Вы считаете себя инженером, то не путайте технико-технологическое с организационным – все замечания к Вам по манере Вашего присутствия в теме форума – ОРГАНИЗАЦИОННОГО характера, и тут, надеюсь, понимаете, что совершенно не важно кто модератор раздела …
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 19.Авг.2019, 16:18
Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 22:20 | Сообщение # 491
Участник
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
OFFлайн
Украина
Донецк(ДНР)
.
Уважаемые коллеги, только сейчас я уже могу внятно сформулировать проблему компрессора DK 50 DS. Два абсолютно одинаковых компрессора, которые до этого работали одинаково, стали работать по разному ... Оказывается, есть у них такое свойство - во время работы, если какой-то период времени (около 3-5 мин.) нет потребления воздуха из ресивера, он просто отключает двигатель ... Один из этик компрессоров перестал отключать свой двигатель, как бы долго он не работал при отсутствии потребления. Он просто поддерживает давление от 4 до 6,5 бар. и всё время "маслает", стравливая лишнее в атмосферу. Всё-таки это неисправность!!! И вроде, кто-то знает про какой-то транзистор ... Если можете, с этого момента по-подробнее ...
.
Комментарий к истории:
ЦитатаVladyka ()
Пользователи ... ввели в заблуждение (а ввели ли ...), утверждали, что он раньше отключался, а теперь перестал ...
ЦитатаYulana34 ()
Vladyka, у Вас ... срабатывает аварийный клапан, а не реле давления.
Цитатаmedtech_krsk ()
А вообще, МастерБаку прав - ознакомьтесь с матчастью, а то нарегулирует, потом наплачетесь.
Но лучше Vladyka
Цитатаbektyish ()
вызовите специалиста …!!!
Поэтому правильно поступили пользователи
ЦитатаVladyka ()
Пользователи … сдали в ремонт.
Цитатаbektyish ()
Vladyka, … изучайте его матчасть (в интернете всё есть)
Что такое настройка с помощью ремонтного софтвера? Кто-то об этом что-либо знает?
Может есть прошивки на него? .
По поводу "вызвать специалиста" - это не вариант, т.к. ни один специалист не захочет сюда ехать (в ДНР, которая в Украине). <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 19:56 | Сообщение # 495
Участник
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
OFFлайн
Украина
Донецк(ДНР)
Проблема с моим компрессором оказалась в модуле осушителя ... Он тупо травит прямо по середине между двумя отстойниками ... Ещё не разбирал его, пока только локализовал проблему. С другим осушителем всё заработало как надо ... <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 10:15 | Сообщение # 496
Участник
У вас сообщений: 53
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Фрязино МО
DK-50 2V год 2008 перестал набирать до 8 атм (рабочий диапазон давлений был 6-8), стал перегреваться от длительной работы и выключаться, некогда было разбираться с проблемой сказали запустить чтобы поработал, перестроил реле давление на диапазон 4,5-6,5 отработал несколько месяцев и теперь до 6 не качает ... подскажите кольца на поршне под замену? + воздушный фильтр и что еще заказать для полной ревизии?
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 12:24 | Сообщение # 497
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
il86md, А может и полностью поршневая группа. Не мешало бы разобрать посмотреть. А если посмотрите тему сначала, то найдете все. И реф номера и у кого чего купить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 04.Фев.2020, 13:08
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 15:34 | Сообщение # 498
У вас сообщений: 1867
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация
Дистрикт 74
Поршневой группы может мало будет - блок цилиндра , клапанные доски , подшипники . И ещё всякая мелочёвка - пружинки , резинки и тд http://www.ekom.sk/ru/servisno-torgovaja-zona/zapasnye-chasti/ . Если установок более двух ремонт может оказаться не надолго , а лучше смотреть потребление воздуха и производительность компрессора
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 16:55 | Сообщение # 499
Участник
У вас сообщений: 53
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Фрязино МО
умерла мембрана, части её осыпались на поршень и попали на компрессионное кольцо, которое тоже пострадало вместе с цилиндром (задиры), я так понимаю пружина запирающая для мембраны от времени тоже сточилась и стала такая тонкая? кому интересно выложу фото всех элементов. как правильно для данной модели подобрать замену для данного агрегата: -мембрана 2 штуки; -кольцо компрессионное 1шт. -пружины 2 штуки -цилиндр 1 штука -набор фильтров - дополнить компрессор манометром 1шт. а то отсутствует на данном агрегате. кольца направляющие на поршне не вижу смысла менять они в норме. Ход поршней на пальце и на валу плавный ничего не болтается подшипники вроде в норме люфта и заеданий не обнаружил. Конденсатор 27 uf 0 ESR считаю отличные параметры. На поршне 3 кольца
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 18:17 | Сообщение # 500
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
il86md, Вообще то не мембрана , а клапан Клапана - 2шт Поршень в сборе - 1шт цилиндр - 1шт Не видел фото изнутри второго цилиндра, а то может под замену и второй поршень с цилиндром.
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 19:21 | Сообщение # 501
У вас сообщений: 1867
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация
Дистрикт 74
Компрессор весь в пыли - вот и основная причина выхода из строя . Пыль в клапана , они не держат , увеличение времени набора давления и уменьшение ресурса работы агрегата . Сразу ставьте вопрос о помещении для компрессора , фильтры задерживают пыль - но не в таких объёмах
Ремонт выльется в крупную сумму, нужно рассмотреть его целесообразность. 12 лет и суровые условия эксплуатации, может случиться так, что после ремонта начнут выходить из строя другие узлы. Можно задуматься о новом компрессоре. Хотя , конечно, ЭКОМ очень надежный и ремонтопригодный аппарат.
Пропущен ещё один аспект - двигатель , если с задним подшипником всё просто , то с передним много мороки . Его не заменить без снятия компрессора , а по срокам эксплуатации ему недолго осталось . При ремонте нужно и их менять .
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 09:34 | Сообщение # 505
Участник
У вас сообщений: 53
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Фрязино МО
ложа руку на сердце признаюсь я не очень грамотный "колхозник" (полетели тухлые помидоры) а следовательно все вытекающие последствия. Меня интересуют номера на две детали которые на фото пружина и пластика (клапан верхний)
про полную замену всех элементов, которые почти выработали ресурс, экономически не целесообразно от слова вообще ИМХО
Винт скорее всего надо тоже менять, так как он изнашивается и ход у мембраны становится больше, получается повышенный износ и шум. Саму клапанную доску притереть по поверхности соприкосновения с мембраной.
Сообщение отредактировал Lenin - Пятница, 07.Фев.2020, 12:43
Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 11:47 | Сообщение # 508
Участник
У вас сообщений: 53
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Фрязино МО
спасибо (благодарю) за ссылки заказал все что требуется... комперссор запустил в аварийном режиме и он работает , там еще сгорела обмотка электромагнитного (спускного) клапана
на втором компрессоре рассыпался игольчатый подшипник ... да я знаю что стоит 16 тысяч деревянных , но мы пробуем идти "кустарным" путем беззатратным. Подшипник я нашел это HN1212 Германия , а вот палец , где его купить отдельно , кто может угостить артикулом. Все кто слишком "умный" прошу не учить хорошему, я знаю как хорошо делать) извините неправ.
. Знаешь "как хорошо" - тогда и пиши инженер грамотно ... И без высокомерности смолоду, помни: "Век живи, век учись, всё равно ... !". (за малограмотность инженера - стыдно, хотя после замечания и редактировал текст).
Дата: Пятница, 21.Фев.2020, 14:26 | Сообщение # 509
Заглянувший
У вас сообщений: 2
инженер-электронщик
OFFлайн
Беларусь
Жодино
Здравствуйте, Уважаемые. Помогите определиться с цветами проводов данного двигателя MEZ. Схему подключения нашёл на этом форуме, но конкретно что-куда не ясно. Буду весьма благодарен. Компрессор попал ко мне в развороченном виде, кто-то, что-то пытался.
Дата: Пятница, 21.Фев.2020, 14:46 | Сообщение # 510
У вас сообщений: 1867
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация
Дистрикт 74
vlado65, сообщение # 168 и далее ...
Цитатаuriuri ()
На табличке: DK-50S397 258 334 300 (видимо, каталожный номер, обозначения нет). № Е5273-3-93 (3-93 - наверно, март 93 года выпуска). Дата выпуска не указана. Двигатель - MEZ Mohelnice 1450 об/мин, 220В. Две ёмкости - 50 и 160 мкФ (на табличке тоже самое написано). Такие вот данные.
. bektyish, к Вашему указанию на пост (за это "Спасибо!") дана привязочная цитата, с тем, чтобы при утряске темы от имеющихся в ней постов-хвостов и "чувственных", эмоциональных сообщений (их полно ...), не потерялся смысл Вашего указания, т.к. нумерация сообщений при утряске изменится ...
Дата: Пятница, 31.Июл.2020, 07:25 | Сообщение # 512
Стажер
У вас сообщений: 4
engin
OFFлайн
Российская Федерация
novosibirsk, Russia
Медтехники, подскажите, компрессор DK 50 DS для стоматологии часто перегревается и отрубает пакетники при температуре окружающей среды 30 градусов. Причём после слива конденсата чаще отключается, причём в начале работы компрессора часто отключается, а затем входит в режим и может работать часов 3-5. При прохладной погоде может работать дольше ... Rentgen technics
Сообщение отредактировал RBNIKAS - Пятница, 31.Июл.2020, 23:14
Дата: Пятница, 31.Июл.2020, 13:01 | Сообщение # 513
Техник
У вас сообщений: 373
сервисный инженер
OFFлайн
Украина
ужгород
ЦитатаRBNIKAS ()
господа подскажите компрессор часто перегревается и отрубает пакетники причем температура окружающей среды 30 градусов может его можно загнать в более щадящий режим? причем качает до 7 бар затем отключается реле давления похоже не работает и как его проверить не знаю на нем нет регулировок по снижению порога срабатывания и еще конденсатор долго служит может из за него быть и охлаждение головки идет воздухом от рессивера когда он дуть начинает и когда перестает? может ему дать больше воздуха на обдув головок?компрессор для стоматологии ...
Сумбур полнейший ... Ни марки компрессора, ни конкретного описания неисправности - ничего. Прямо крик отчаяния какой-то. 1. У большинства компрессоров прессостат регулируемый. 2. 150 градусов-это вполне нормальная температура цилиндро-поршневой группы,для двигателя-чуть поменьше. 3. Что за странная фраза: "Охлаждение головки идёт воздухом от ресивера"?
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 10:01 | Сообщение # 517
Стажер
У вас сообщений: 15
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Челябинск
Всем привет. Ребята, подскажите такой момент: компрессор с осушителем Эком DK-50 2VS/M - намучился с клапаном сброса воды ... Под заказ долго ждать, решил сделать обманку, напрямую завёл шланг с радиатора на ресивер ... После поставил осушительную систему фирмы Фесто ... Но теперь он начал вырубать белую кнопку "вкл/выкл" на распделелительной коробке сбоку ... Клапан сброса воды остался подключённым в схему. Подскажите возможную причину. https://www.youtube.com/channel/UCf9gQCe1V8KndrACgcg9piA
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 15:27 | Сообщение # 519
Завсегдатай
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
OFFлайн
Российская Федерация
Екатеринбург
ЦитатаiDent ()
Подскажите возможную причину.
Как минимум - нарушение правил эксплуатации
Пневматическая часть убита - это понятно по описанию проблемы Всё ли в порядке с электрической частью? Какого года изготовления компрессор? Гадать смысла нет, предполагать можно много чего
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 16:17 | Сообщение # 520
У вас сообщений: 1867
Электромеханик по слаботочным сетям
OFFлайн
Российская Федерация
Дистрикт 74
iDent, сколько машин подключено ? Какая система слюноотсосов . У знакомого такой же компрессор работает без системы влагоотделения , уже больше года , нареканий нет . А вот если перегруз на компрессоре - никакое влагоотделение не спасёт . Временно можно было обойтись китайским редуктором со сбросом конденсата .