Добрый день, уважвемые техники! У меня возникло несколько проблем с установкой (Foshan 398 AL). Вкратце поясню суть дела: 1) Очень жаркое лето, одни дожди, видимо поэтому - каждый день из компрессора (Ekom DK 50 S) стакан конденсата. Фиг бы с ним, но из компрессора во время работы конденсат капельками сочится в установку по шлангу - там на входном фильтре через 2-3 часа работы воды уже через край, жму снизу клапан - сливаю....надоело уже - как быть? 2) Есть у меня наконечник air-flow (китайский, шел в комплекте с установкой) - работать он работает, но "слабо". Я так понимаю нужно больше давления на выходе, сколько в норме? может как-то увеличить? может это опять же связано с "косяками" с компрессором, но на врачебном столике при включении кажет 0,4 и медленно опускается до 0,3. а если с водой одновременно (когда обе педали жмешь) - до 0,2 может упасть - это же мало? 3) Примерно то же самое и со слюноотсосом, работать работает, но когда одновременно с ним работает турбина - еле аспирирует, может вообще порой остановиться. Педаль отпустишь - снова работает нормально.
В связи с этим - скажите своё мнение - взять компрессор с большей производительностью (литров в минуту), болшим ресивером - это поможет? опять же какой стоит брать? Что скажите о аспирационных системах (Aspi-jet, Aspina) - нужны, стоит ли? Или есть компрессоры с помпой какой-то - может его?
Во-первых:при большой влажности атмосферного воздуха от конденсата можно избавиться только с помощью осушителя. На форуме уже много об этом говорилось. Во-вторых: у меня возникло предположение, что в результате скопления конденсата во влагоотделительной части редуктора, (прозрачный стаканчик из которого Вы стравливаете конденсат), произошла коррозия фильтра, что привело к снижению его пропускной способности. Отсюна и слабая работа слюноотсоса и "не тянет" турбинка". Если есть возможность, замените фильтр, но перед этим постарайтесь избавиться от конденсата, (сведите к минимуму длинну воздушной магистрали от компрессора до установки, а в идеале поставьте осушитель воздуха).
Во-первых:при большой влажности атмосферного воздуха от конденсата можно избавиться только с помощью осушителя. На форуме уже много об этом говорилось. Во-вторых: у меня возникло предположение, что в результате скопления конденсата во влагоотделительной части редуктора, (прозрачный стаканчик из которого Вы стравливаете конденсат), произошла коррозия фильтра, что привело к снижению его пропускной способности. Отсюна и слабая работа слюноотсоса и "не тянет" турбинка". Если есть возможность, замените фильтр, но перед этим постарайтесь избавиться от конденсата, (сведите к минимуму длинну воздушной магистрали от компрессора до установки, а в идеале поставьте осушитель воздуха).
Большое спасибо за ответ! Постараюсь заменить фильтр! Я работал год - проблем не было, но этим летом такая влага....не хотелось бы покупать новый компрессор с осушителем - стоят дорого. Надеюсь лето пройдет и все устаканится с влажностью.
Надеюсь лето пройдет и все устаканится с влажностью
Чаще "кланяйтесь блоку подводов, (сливайте конденсат). И ещё, если у вас фильтрующий элемент крепится винтом, обязательно замените его на нержавеющий. А ещё лучше выбросьте китайский редуктор и поставьте итальянский фирмы CAMOZZI, (он стоит 1500-2000 руб., а Ваши нервы дороже)!
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:14 | Сообщение # 10
Стажер
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
OFFлайн
Российская Федерация
Бийск
Цитата (МастерБаку)
вам что делать нечего ? ремонтируйте лучше зубы , а время отдайте внукам
Приходиться самому заниматься этим, увы. Вы предлагаете идеи какие-то, мне их никто не предлагал - но я же деньги готов заплатить, да никто вникать особо не хочет. Вот сам о себе и забочусь. Сделать то есть кому - предложить что-то подобное некому )))))
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:18 | Сообщение # 11
Стажер
У вас сообщений: 21
врач-стоматолог
OFFлайн
Российская Федерация
Бийск
Цитата (МастерБаку)
судя по вышенаписанному вашей установке требуется серьёзный ремонт.
Да как вам сказать, установка как установка, меня во многом устраивает - просто требования возросли - хочется пилить с водой и слюноотсосом, а установка изначально такой "мощности", видимо, не предлагала, а вот с компрессором беда, видимо, из-за аномального лета.
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Нижний Новгород
установка дополнительных влагоотделителей ремонт или замена входного редуктора регулировка входного редуктора где то в системе управления спреем есть утечка либо меняйте ( докупите ) компрессор , либо перестаньте пользоваться воздушным пылесосом, либо докупите отдельный аспиратор - оптимальное решение. удачи
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 20:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация
Сочи(Адлер)
Доктор вся ваша проблема в том,что вы пользуетесь китайским воздушным слюноотсосом,выкиньте его,пока не загубили оборудование совсем и поставьте водяной,либо если воздушный то либо словаков либо бразильский,влагоотделитель разобрать,просушить,почистить клапан открывающий воздух от налета извести,слегка растянуть пружину и немного смазать силиконовой смазкой или детским кремом и все ваши проблемы исчезнут,менять нужно только слюноотсос и место работы,поближе к грамотным специалистам
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 20:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация
Сочи(Адлер)
и еще,пока не найдете водяной слюноотсос,ограничьте подачу воздуха на слюноотсос,там опытным путем нужно отрегулировать подачу на шланге который подает воздух на слюноотсос,компрессор немного разгрузите
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 20:52
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
а что у неё слюник не на воде ?
не раз встречал уже такое,причем на разных китайцах,толи в наличии не было водяных во время сборки,впихивают слюник от пылесоса,даже на воду такой раз впихнули менял на меркурии да и док написал
Цитата (beststomatolog)
3) Примерно то же самое и со слюноотсосом, работать работает, но когда одновременно с ним работает турбина - еле аспирирует, может вообще порой остановиться. Педаль отпустишь - снова работает нормально
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 21:17
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 21:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
а ты не подумал что редуктор неисправен или не отрегулирован ?
он и не исправен давление не держит в вытсавленном режиме-это обычная поломка на редукторах,залипший клапан с налетом,чистка всегда помогает только вот два реанимировал вчера и позавчера ну,а там уже смотреть нужно может он ржавый и закисленный уже и сломается при разборке или сам клапан поврежден,но такое обычно сопровождается шипением со всех щелей,тогда под замену
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 21:58
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация
Сочи(Адлер)
Цитата (goscha-bel)
поэтому радикально - под замену на CAMOZZI
да меняйте ради Бога,я разве против просто сам бы спешить не стал даже имея в наличии не спешу менять их,там сразу видно в каком он состоянии,стоит ремонтировать или нет и работают подолгу после ремонта,а если говорить о качестве,я бы ставил от Смайлов,они правда дорогие 5-6 рублей в красноярске не помню название могу посмотреть если интересно и сфоткать,ни один влагоотделитель еще не поменял за 6 лет в поликлинике,они даже на вход воды стоят вполне ремонто пригодные только их и ремонтирую,воздушный еще ни один не ремонтировал хотя некоторым установкам уже по 6-10 лет
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 22:11
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:12 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Корпус точно силуминовый, на 99% что вышел из строя регулирующий клапан потому, что он латунный, а это уже гальваническая пара. Омыть фильтр можно у техников, бросить в отбел, но скорее всего это уже не поможет. Зайди на сайт импортера этих установок у них сейчас идут редукторы сносного качества и немного другой конструкции, полные автоматы целиком из латуни. Ссылка вот http://www.meddent-spb.ru/
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:14 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация
Сочи(Адлер)
просто китайци очень воды бояться вот их и глючит,не знаю почему именно они,но это факт стоит конденсату подняться на уровень фильтра и через недолгое время редуктор нуждается в ремонте
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Авг.2013, 22:15
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:18 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
Да, к стати еще информация для размышления, наконечник ЭрФло потребляет примерно литров 40-60 воздуха плюс пылесос китайский жрет литров 80, а ваш бедолага ДК 50 может отдать макс литров 70 если новый так, что подумайте над этим.
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:22 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2572
Электро-сантехник
OFFлайн
Российская Федерация
Волгоград
levscha, Полностью согласен, но и Камоззи тоже не долго живут, если за стаканом не следить и воду сливать только тогда , когда она через шланги пойдет.
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:23 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 2299
Инженер сервисной службы
OFFлайн
Российская Федерация
Белгород
Цитата (levscha)
да меняйте ради Бога,я разве против biggrin просто сам бы спешить не стал nea даже имея в наличии не спешу менять их,там сразу видно в каком он состоянии,стоит ремонтировать или нет и работают подолгу после ремонта,а если говорить о качестве,я бы ставил от Смайлов
Если ты о редукторах, то они часто имеют латунную втулку в пластиковом корпусе, которая часто лопается, (при неумелом вкручивании штуцера). А в CAMOZZI корпус цельнометаллический, да и дешевле! ! !