Народ, подскажите, пожалуйста, какие регламентные работы технического обслуживания нужно томографу Harmony немецкой корпорации Siemens?
Я каждый день проверяю следующие показатели: 1. Уровень гелия; 2. Температуру на чиллере (там же температура фреона?); 3. Уровень дистиллированной воды во втором контуре охлаждения; 4. Давление (гелия ?) в криокомпрессоре; 5. Давление на бочке (как мне объяснили давление испаряемого гелия).
Подскажите, пожалуйста, куда и как часто ещё необходимо смотреть? Какие регламентные работы и мероприятия ещё надо проводить: настройку, тестирование? Заранее спасибо.
P.S. Книжки начал читать, но пока дойдёшь до важных вещей, уже может дров наломать.
Все правильно ! Только надо добавить скорость потока воды в системе охлаждения,обязательный осмотр сервисной туррели(это то место где заливочный штык воткнут) на предмет обмерзания, и если потребуется протяжка гаек. Так же надо поглядывать за трубкой сбора конденсата, который стекает с туррели, у нас висит пластиковая бутылка иногда выливать все же приходится. Обязательно поднять данные когда производилась замена дисплэйсера и осушителя в криокомпрессоре,так же когда в последний раз менялся картридж со смазкой на подъеме стола. В принципе это все, Siemens в этом отношении достаточно дружественный аппарат для инженера. Если система работает стабильно и врачам картинки нравятся то большего не требуется, в сервис мануале более подробно описаны процедуры проверки ухода несущей частоты и проверки настройки катушек. Tune up лучше не трогать, только при возникновении конкретных проблем с катушками. Да еще,надо эпизодически инспектировать Квенч трубу,а то уже были случаи....Будут вопросы спрашивай,так сходу всего не опишешь !
1. "надо добавить скорость потока воды в системе охлаждения" Это нужно смотреть по датчикам давления или по потокамерам? (у нас их нет) Сможете ли нарисовать схему как они должы стоять? На будущее, может при возможности врежем. Также приветствуются фотограффии ))
2. "обязательный осмотр сервисной туррели(это то место где заливочный штык воткнут)" Куда дистиллированная вода заливается? Осматривать весь блок (выдвижную часть?) и сверху?
"на предмет обмерзания" там разве отрицательная температура?
"если потребуется протяжка гаек" Можно поподробней? каких именно гаек? (на чем) желательно с иллюстрациями :)
3. "Так же надо поглядывать за трубкой сбора конденсата, который стекает с туррели, у нас висит пластиковая бутылка иногда выливать все же приходится" что то не пойму о чем речь, у нас вроде никаких конденсатных трубок в шкафу охлаждения нет.. (либо я еще об этом не знаю)
4. "когда производилась замена дисплэйсера и осушителя в криокомпрессоре" Криокомпрессор перебирался 2 месяца назад - за него я спокоен :) Кроме давления гелия в нем нечего мониторить?
5. "когда в последний раз менялся картридж со смазкой на подъеме стола" подозреваю что давно, где он находится?
6. " в сервис мануале более подробно описаны процедуры проверки ухода несущей частоты и проверки настройки катушек" В каком именно мануале? :) у нас весь шкаф томами заставлен, в каком именно искать? Есть ли у вас электронные мануалу по Гармонии?
Есть ли у Вас принципиальное описание устройства томографа? Названия и суть работы отдельных модулей и плат в шкафах? Все что может объяснить принцип работы )
И сразу вопрос:
8. Где можно изменить время в программе "syngo MR 2004A"? Я поменял время в Windows , но время в программе и на снимках не изменилось, сунулся в биос, но там корректировки времени в чистом виде по ходу нет?
Заранее спасибо! .
5. "когда в последний раз менялся картридж со смазкой на подъёме стола" это оно?
1.Обязательно должны быть, поток виден в сервисе Magnet and cooling ?status? Если нет измерителей потока, то не парься, можно ориентироваться по температуре (на входе из чиллера, на выходе на градиенты, температура ССА шкафа, конфигураций много, я не могу догадываться, что у вас стоит). 2.Сервисная туррель - это та часть, в которую воткнута трубка через, которую заливается жидкий гелий, в том же районе располагается пробка, через которую поднимается поле, и там же располагаются узлы по контролю давления и квенч система). 3. Если посмотреть на магнит с левой стороны, то там есть приваренная полочка, по дну полочки есть отверстия, и там подключены трубки для отвода конденсата, смотри сам. 4. Обязательно надо знать дату замены дисплэйсера, раз в 2-а года он меняется, нормальные заменщики обычно пишут дату на холодной "голове", надо найти! 5. Да, правильно, картридж рассчитан ровно на один год, после этого начинаются проблемы с подъёмом стола (там химический элемент, который разлагаясь выдавливает постепенно смазку) иногда может закончится раньше, признаки - ошибки стола. 6. Я же не провидец, открывай оглавление, изучай...есть все в pdf. 7. Правильно, и на целостность, в январе, в Африке ребенок погиб! 8. Через BIOS можно, там есть (или формат? Формат можно поменять только под администратором, маленько познакомься с системой, а потом уже эксперименты ставить будешь).
Самое главное, надо сделать резервные копии системы, это попозже-потом объясню. Читать и ещё раз читать! .
Зайди в хранилище, там есть сервисный диск на symphony, отличия совсем небольшие ...
Резервные копии сделал (акронисом) каждый логический диск в отдельности. Чуть позже запишу их на винты, чтоб в случае чего просто заменить жёсткие, и в путь.
Сервисную турель осмотрел - на ней есть конденсат, но он даже не стекает - просто испаряется, шланг нашёл, ведёт в 10-ти литровую пустую канистру.
По поводу картриджа стола: директор сказал, что, скорее всего, там картриджа нет, последние сервисники просто сняли старую смазку и намазали новой (очень может быть, что простой солидол). Необходима разборка, в связи с чем вопрос: я видел фотку когда бляшка ремня магнитным полем притягивается к томографу, томограф в этот момент находится в режиме сканирования? Что будет, если мне надо открутить один винт металлической звездой или шестигранником? Как вообще быть, если нужно работать металлическим инструментом? Возможно ли это в принципе?
Сервисный диск у меня есть, там всё вместе: гармония, симфония, соната ...
А есть ли мануалы на гармонию на русском языке? .
Забыл написать, иногда возникает проблема с включением основного сервера, т.е. при нажатии на кнопку "system on" запускается реконструктор, томограф, а основной сервер - нет. Приходится включать в ручную. Мелочь, конечно, но не приятно.
Проверь батарейку CMOS в системнике и настройку включения при подаче питания в BIOS-е. А поле в магните присутствует постоянно!!! Если оно конечно поднято.:) И лучше озаботиться не магнитным инструментом.
Сообщение отредактировал HWMaster - Вторник, 14.Май.2013, 12:17
HWMaster, с тебя ящик коньяка!!! Ну ты же опытный инженер!!! Как можно предлагать проверить батарейку CMOS в системнике, не говоря об последствиях?? убил бы!
ну я ж нормальный человек, полез вытаскивать батарейку на выключенной системе... само собой биос свросился. Ну я этого ожидал - ну настоил бы дату, время приоритет загрузки - не проблема. Но то что биос сбросится ТАК... куча седых волос, час телефонных звонков, диск биос в сидиром и все окей...
Я конечно, понимаю школа на всю жизнь, но уж если даешь ответ на вопрос, потрудись расписать все варианты.
Дата: Суббота, 18.Май.2013, 09:07 | Сообщение # 14
Участник
У вас сообщений: 63
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Красноярск
Цитата (refren)
1 Shield Temp. 60k (температура в щите? каком?)
В магните 2 температурных экрана - 20К и 80К. С компьютера можно посмотреть экран 80К. Температура 60К - очень хорошо. Тревога при 75К. Water Temp. primary и secondary тоже норм. Хотя secondary обычно 20. А вообще что будет не в норме компьютер выделит красным цветом. Если во вкладке alarm ничего не меняли.
Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:38 | Сообщение # 15
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Народ, упал поток воды в primary
надо смотреть засоренность фильтров в томографе и в шкафе ? Maintenance Instructions смотреть ?
проблема в том что у нас в RCA только Cooler 1? второго нет можно же провести осмотр фильтра, выключив шкаф? и криокомпрессор другой.
В идеале как это должно выглядеть? Обесточил что надо по инструкции, открутил фильтр, осмотрел/почистил закрутил? Из фильтра должен политься антифриз или нет ? Воздух сам удалится?
Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 19:02 | Сообщение # 16
Участник
У вас сообщений: 63
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Красноярск
Цитата (refren)
надо смотреть засоренность фильтров в томографе и в шкафе ?
В шкафу
Цитата (refren)
Maintenance Instructions смотреть ?
Всегда
Цитата (refren)
проблема в том что у нас в RCA только Cooler 1? второго нет
для гармошки один
Цитата (refren)
Из фильтра должен политься антифриз или нет ? Воздух сам удалится?
Если краны перекрыть, то немного. Перед закрытием кранов отключить помпу, а то сработает защита. Воздух можно удалить через клапаны сброса воздуха. Томограф мобильный или стационар?
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 21:19 | Сообщение # 17
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Томограф стационарный. Начальство сказало просто изменить пределы в настройках alarm. В сентябре было такое же? фильтр разбирали а он чистый, просто у нас поток плавает на уровне границы.
У меня такой вопрос: Время от времени у нас бывают моргуны, пропадания фаз и прочие прелести связаные с электричеством. Стабилизатор вроде работает (хотя перекосы и нестабильность по фазам мною замечены не были), хотя естественно от пропадания фаз и не должен защитить.
Томограф при моргуне соответственно выдает ошибки. Перезагружать отдельные подсистемы (чаще сканер) толку нет, потому как службы не хотят работать (not ready) приходится перезагружать весь томограф с принудительным выключением автоматов в шкафу ССА на 20 минут что бы сбросилась ошибка.
Что бы посоветуете в данной ситуации? Понятно что "7 бед - один reset", но может быть есть другие варианты? Что еще может случится при перебоях с электричеством? делимся опытом :)
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 12:46 | Сообщение # 18
Стажер
У вас сообщений: 6
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Курск
Странно,что приходится ждать 20 минут.Обычно после возобновления питание если оно конечно в норме система готова минут через 5.А с перебоями эл.энергии последствия могут быть разные.Всего не описать.
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 16:10 | Сообщение # 19
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Дело в том что если случается моргун, то аппарат начинает ругаться на то на службы, либо на ошибки и прочее. Простая перезагрузка ничего не дает так как энергозависимая память не успевает сброситься и та же ошибка(и) появятся и после перезагрузки. А в течении 20 минутного перерыва сбрасывается вообще все что может и уже тогда картина становится благоприятно. Такое наше мнение.
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 08:18 | Сообщение # 20
Стажер
У вас сообщений: 6
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Курск
Добрый день. Рекомендую после (моргуна) проверить напряжение по 3фазам.В норме ли оно,часто бывает что напряжение не сразу восстанавливается на некоторых фазах может плавать.Поэтому аппарат не запускается.Совет обращаться в энерго-компанию и решать с ними вопрос о качестве поставляемой эл.энергии.Так как если что выгорает то вы попадете на приличную сумму ремонта.
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 11:24 | Сообщение # 21
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Народ, кто может прислать размеры или сфотографировать ручку для поднятия/опускания стола пациента? Интересует именно "зацеп", там просто вилка в паз примерно 8 мм? Какой диаметр вала? Минимальная длинна вала?
Хочу сделать себе, понимаю что она будет металлической, но это лучше чем пытаться прокутить стол засунув в гнездо отвертку. В скором времени нужно будет сделать ревизию механики стола - был слышен скрип, залез сзади размазал линейкой старую смазку по валу (смазочного картриджа там нет, тупо обмазали резьбу вала солидолом)
Кстати обычный солидол пойдет для смазки или что то получше посмотреть? Что-то посоветуете? Есть моменты на которые также стоит обратить внимание?
И второй вопрос, подскажите пожалуйста где в Москве можно купить отдельные оптические кабели на гармошку? Может возникнуть острый вопрос в замене оптики, ибо проблемы с ней уже были.
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 06.Июн.2013, 11:25
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:37 | Сообщение # 22
Техник
У вас сообщений: 396
МРТ
OFFлайн
Российская Федерация
Елец
refren, Завтра-послезавтра сфоткаю "кочерёжку" и размеры зарисую. А винтовой вал я смазываю ШРУС4 - имеем высоконагруженную низкооборотистую пару винт-гайка. Как раз ШРУС подойдет.
Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:28 | Сообщение # 26
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Разморозилась градиентная катушка на гармонии. Течёт на 8-м трее внешнего контура (ближе к бочке). Есть ли варианты ремонта или можно сразу глушить шланги? У кого есть схема расположения контуров охлаждения градиентной катушки? Сколько минимально должно работать контуров для нормальной работы катушки (4-е шланга/2 контура уже заглушены? .
Также срочно нужны образы установочных дисков синги версии 25А. Поделитесь, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 11:54 | Сообщение # 30
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Начали умирать ролики в столе пациента
Образовалась выработка на валу
Временно перевернул вал на 180 градусов, добавил смазки. Планируем заказать токарю новые ролики из полиацеталя и новые валы из нержавейки. Как вы ремонтировали эти ролики?
И второй вопрос
Подшипники на этих роликах немного подхрустывают, то ли подшипники умирают, то ли там какой то стопор? Марку подшипника не подскажите? Разбирать было не чем съемник стопорных колец был не при мне.
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 15:42 | Сообщение # 31
Участник
У вас сообщений: 91
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Казань
Цитатаrefren ()
Образовалась выработка на валу
То же есть такая не приятность, пока обошелся, набив по больше смазки. Не подскажите, валы из не магнитного материала? Может, раз ролики будете заказывать точить новые, то может быть вал обточить и у роликов посадочные отверстия сделать под оточенные валы?
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 16:06 | Сообщение # 32
Техник
У вас сообщений: 316
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Leontev, Там посадочные места под валы на 8 с двух сторон, еще и туда переходные втулки? Это уже перебор по моему - не надежно. Я кстати на своих перевернутых валах на точильном камне такую же фаску сделал под стопорный пластиковый винт - пока ходят.
Здравствуйте, коллеги. В разъеме флекса контакт заземления согнулся в сторону центрального. Оператор этого не заметил и продолжил с усилием подключать флекс к удлиннителю/предусилителю.
Результат на фото. Внутренний контакт на частотном разъеме ушел в себя. Флексы томограф при подключении видит, но стоит его немного пошевелить как контакт проподает. Сходу такие разъемы найти не удалось, поэтому подскажите если у кого есть или знает где купить подскажите. Есть конечно вариант сделать переходники - два BNC разъема и COM-порт, но это на крайний случай. http://www.ganjafoto.ru/2/7/31/2073158.jpg http://www.ganjafoto.ru/2/7/31/2073157.jpg
Сообщение отредактировал refren - Среда, 09.Июл.2014, 15:23
Да, поторопился, надо внимательно смотреть и подобрать то, что подойдёт, у чипа только корпуса разъёмов, значит где-то должны быть ещё части ... Вот, оказывается всё остальное подбирается по потребности - http://www.chipdip.ru/catalog-show/90251-contacts/
refren, я про размороженную катушку. Текло в 11 и 13 треях, хотелось бы узнать как критично перекрытие охл.трубок и как вообще устроено охлаждение внутри самой градиентной катушки, каждый контур попарно или как? Вобщем интересны любые подробности. Течь то устранили перекрытием двух контуров, возможно ли решение этой проблемы по-другому, заклеиванием каким-нибудь или спецгерметик есть??
Не refren, но опыт ремонта течи градиентной катушки отрицательный. Нашли состав, пригодный для ремонта, но отремонтировать течь внутри катушки невозможно. Лечится только покупкой новой градиентной катушки.
Если вы в таком состоянии включали аппарат, то с большой долей вероятности нужно заниматься еще и градиентными усилителями.