Выбор компрессора для стоматологической клиники или кабинета
kemtorДата: Среда, 16.Дек.2009, 18:18 | Сообщение # 1
Завсегдатай
У вас сообщений: 220
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

г.Ульяновск
В стоматологической поликлинике решили поменять обычный компрессор на без масляный, для запитки 15 установок.
У кого какие соображения по этому поводу, кто что посоветует?
 
генаfДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
OFFлайн
Российская Федерация

kemtor я загрузил в хранилище выбор компрессора для стом. поликлиники. Может что полезное возьмешь.
 
kemtorДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:54 | Сообщение # 3
Завсегдатай
У вас сообщений: 220
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

г.Ульяновск
генаf, спасибо,очень помог yes
 
YRA46Дата: Среда, 16.Дек.2009, 22:22 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
если один на 15 машин то надо второй резервный иметь, а еще лучше разбить на 3-5 групп и каждую группу от своего компрессора питать опять же не забываем о запасном... Плюс неплохо бы в комплекте с осушителем компрессор.... лично я уважаю EKOM.(Словакия)
 
kemtorДата: Четверг, 17.Дек.2009, 17:07 | Сообщение # 5
Завсегдатай
У вас сообщений: 220
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

г.Ульяновск
Юрий-46, посмотрел я цены,тот который нужен shok 11000 евро а их два надо
 
levschaДата: Четверг, 17.Дек.2009, 17:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
У меня в поликлинике у каждой установки свой личный EСОМ DK50 и никаких проблем, за всё время только раз конденсатор "полетел", да в одном санатории шатун размолотило - поставил другой, и пол года уже пашет.
Бомба компрессоры good
А вообще, я больше трёх установок на одном компрессоре ещё не встречал unknown А если есть куда спрятать, чтоб не шумел, можно и наш, строительный воткнуть. У частника одного в подвале стоит и тянет троих - дёшево и сердито wink


Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 17.Дек.2009, 21:02
 
kemtorДата: Четверг, 17.Дек.2009, 19:32 | Сообщение # 7
Завсегдатай
У вас сообщений: 220
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

г.Ульяновск
У нас сейчас два строительных молотят СО-7Б с 87 года. Ненравится он им. короче думаем о таком DUPLEX DK-50 4x2V DRY Екомовский

Сообщение отредактировал kemtor - Четверг, 17.Дек.2009, 19:35
 
levschaДата: Четверг, 17.Дек.2009, 21:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
kemtor, внушительный агрегат-несталкивался ещ,ни че сказать немогу,но стоит,все то же самое,что и на моих-маленьких yes
 
YRA46Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 21:57 | Сообщение # 9
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
Quote (kemtor)
посмотрел я цены,тот который нужен 11000 евро а их два надо
хорошая вещь дешевой не бывает unknown
Quote (kemtor)
У нас сейчас два строительных молотят СО-7Б с 87 года
да умели вещи делать раньше good а у нас со строительными-гаражными года два как лавку прикрыли-лицензионка требует регистрационное удостоверение+сертификат что он именно медицинский. продажи ЭКОМов резко выросли, т.к Серпухов спекся, бразильцев нету, щас вот китаезы пошли-а знаете я их компрессоры начинаю уважать- видел в кислородных концентраторах-пашут сутками в реанимациях....ломается все что угодно-компрессоры как тока с завода.
 
dima_perikovДата: Четверг, 17.Дек.2009, 22:54 | Сообщение # 10
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Я тоже катайцев начал уважать. Часто сталкиваюсь с копиями фирменных, но они еще и доработанные. Недавно ставил с двумя головками. Проявился косяк.Шнур питания плохо подсоединили, а вообще пашет супер.

Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
STarasДата: Пятница, 18.Дек.2009, 08:36 | Сообщение # 11
инженер-электроакустика, ультразвук
OFFлайн
Украина

Ровно
Quote (Юрий-46)
видел в кислородных концентраторах
- а какие там - масляные или диафрагменные


Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
 
trualДата: Пятница, 18.Дек.2009, 17:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
dima_perikov По поводу китайцев, с производительностью главное не пролететь а то зачастую бывает, что 300 л/мин(по паспорту это при давлении минус) :biggrin:.Тут на этой неделе у меня продавец недоумевал почему Renferd рециркуляционный с производительностью по паспорту 200 л/мин за...л китайский компрессор, ими проданный с поизводительностью 300 л/мин. Пришлось показывать компрессор для подкачки шин с производительностью 60 л/мин и рассказывать, что Эком 60 л/мин - это немного иное оборудование. Китаец, он разный бывает иногда молотит, что аж диву даешься! Но про рем/комплект лучше заранее осведомляться!
 
dima_perikovДата: Пятница, 18.Дек.2009, 22:25 | Сообщение # 13
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Я с тобой согласен, доверять китайцам нужно с осторожностью. Если попадаешь на тот, что аж диву даешься, думаешь, что в дорогих компрессорах такого, откуда цена такая.

Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
YRA46Дата: Суббота, 19.Дек.2009, 09:46 | Сообщение # 14
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
Quote (STaras)
а какие там - масляные или диафрагменные
там даже не знаю как правильно сказать но больше к диафрагменным отнести можно... масла там нет..
 
levschaДата: Вторник, 12.Янв.2010, 16:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
народ такой вопрос-айболит просил найти компрессор-строительный на три установки,мож кто подскажет мощность,производительность на три установки,повторюсь денег ток на строительный,у него стоит один но в паспорте пробел и три немного невытягивает,когда все вместе пылисосы запускают
 
dima_perikovДата: Вторник, 12.Янв.2010, 20:14 | Сообщение # 16
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Обычно расход турбинного наконечника 60 л/мин. На это обрати внимание и слюноотсос от чего сосет (вода или воздух). Компрессор не так просто выбрать, подсчитать все надо и запас небольшой оставить, а то если доктора переплатят, то и обидется могут. Мне кажется 200 л/мин должно хватить. Одни доктора поставили DK 50 PLUS (70 л/мин) на две установки, так на нем по 3 раза за смену защита сработывала.

Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 01:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
У меня две установки сидят на обычном строительном компрессоре на 50 литров. Хватает.
Я вообще не вижу особого смысла ставить стоматологические компрессоры. Обычные пока новые масло в воздух не гонят. Года через четыре можно и поменять на новый. А стоимость намного отличается. Разность в цене между 50 литрами и 100 литрами незначительная.
 
dima_perikovДата: Среда, 13.Янв.2010, 08:45 | Сообщение # 18
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Quote (les_nik_178)
компрессоре на 50 литров
,
Quote (les_nik_178)
между 50 литрами и 100 литрами незначительная
, это производительность или объем ресивера? Уточни. Может у тебя производительность 300 л/мин, тогда конечно и 50 л ресивера хватит.


Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 10:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
Конечно обьем ресивера. Обычный стандарный компрессор стоимостью около 10000 рублей.
Если учесть что стоматологический будет стоить не меньше 50000 то выгода очевидна.
 
pyo5Дата: Среда, 13.Янв.2010, 11:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
OFFлайн
Российская Федерация

Петропавловск-камчатский
Quote (les_nik_178)
Обычные пока новые масло в воздух не гонят

А вот это неверно! Поинтересуйся у доктора, как долго его изготовления пломбы стоят? Современные материалы СОВЕРШЕННО не переносят даже следы присутствия минеральных масел.


Пётр
 
YRA46Дата: Среда, 13.Янв.2010, 11:41 | Сообщение # 21
Стоматология, Стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

г. Курск
Quote (les_nik_178)
Я вообще не вижу особого смысла ставить стоматологические компрессоры.
Это у вас Росздравнадзор значит службу плохо тянет biggrin у нас эту лавку прикрыли года три назад....требуют регистрационное удостоверение минздрава... и проверяют...и правильно yes неизвестно какие материалы труться в строительном и чем дышать приходится пациенту...
 
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 16:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
Юрий-46, Так на нем не написано что он строительный. Там маркировка КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ МАСЛЯННЫЙ.
Для стоматологических установок по нормам написано что должен быть воздух такого-то давления и в общемто все.
На всех нормальных установках стоят фильтры. А росздравнадзор если и прийдет то купим его. Все дешевле будет.
 
levschaДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
нашел сеня итальянские-один 14т. 50литров,210л-качает,второй17т.тож 50л,качает 280л-думаю второй взять с запасом.Есть ещ 100л,качает 310 немного помощнее,но ценник тож немаленький 28т.ток непойму откуда там маслу взяться,если они безмасленные? unknown
 
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 19:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
levscha, Поршень и стенки цилиндра у него не смазываются а все остальное может иметь дополнительную смазку. Особенно вал и шатун. Если вовремя не смазать то может вклинить.
 
levschaДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
les_nik_178, ну-эт само собой,смотря,что там нагородили.На ECOMах например,на поршнях,на пальце, стоят сальники,с резбой,которая загоняет смазку обратно.А вал то какой?,если движка?то зачем там смазка?чтоб шатун лучше проворачивало?а подшипник там закрытый unknown
 
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 19:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
levscha, у меня на вале двигателя висел маховик. С одной стороны маховика торчал штырь, на котором висел шатун.
Смазывалось место посадки шатуна на этот штырь.
Термины, конечно, малеха не механические, но думаю разберётесь. biggrin
Ведь, шатун напрямую на вал движки не посадишь. Нужен кривошипно-шатунный механизм.
 
levschaДата: Среда, 13.Янв.2010, 20:10 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
les_nik_178, да стоит там такой механизм,но скок там той смазки ее при насадке выдавливает,а последний ECOMы шатуны вообще пошли,хамутового типа,но эт фирма!А так согласен,наш БК разбирал,так там сальниками и непахнет,смазка уходит и что потом?капец unknown
 
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 20:31 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
levscha, у тех которые у нас есть специальная дирдочка для долива масла на смазку шатуна.
Там специальный щуп для контроля уровня. Доливаю в среднем раз в пол года.

Выход с ресивера чистый. При сливе конденсата за два года ни разу небыло эмульсиит. На всякий случай у меня на выходе ресивера стоит дополнительный фильтр для очистки от воды и всякой бяки но он пока еще чистый. Кстати подобный фильтр стоит на компрессоре для газового хроматорафа Shimadzu. Хроматограф работает без проблем на обычном компрессоре уже три года.

 
levschaДата: Среда, 13.Янв.2010, 21:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
les_nik_178, biggrin да не маслянные у нас ток в музеях остались,у зубтехников один-четырехцилиндровый,да у мя парочка со старых Хиран,для личных нужд и так навсякий случай,если че на время ремонта пристроить.а так они рабочие лошадки конечно,те что у меня обоим уже за 20лет и ещ новым фору дадут good wink

Сообщение отредактировал levscha - Среда, 13.Янв.2010, 21:07
 
levschaДата: Четверг, 14.Янв.2010, 19:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
седня нашел "Кратон"-разработка наша,собирает китай,цена-10т рябчиков.Машина вроде зверь-ресивер-40л,качает 350л,два цилиндра,движок 1.5кВт.короче решили завтра его брать.мож кто сталкивался с ними и че подскажет?
 
dima_perikovДата: Четверг, 14.Янв.2010, 21:37 | Сообщение # 31
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Я сталкивался. Питающий провод был плохо прекручен. Подтенул. И клапан включения/отключения был плохо отрегулирован. А, вообще, мне понравился компрессор. Цена очень привлекательная. Работает 8 месяцев, только конденсат сливаем. Других проблем нет.

Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
levschaДата: Четверг, 14.Янв.2010, 22:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
Quote (les_nik_178)
Кстати подобный фильтр стоит на компрессоре для газового хроматорафа Shimadzu. Хроматограф работает без проблем на обычном компрессоре уже три года.

ой,а че эт за чудо такое blush
 
les_nik_178Дата: Пятница, 15.Янв.2010, 07:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1094
Медтехник
OFFлайн
Российская Федерация

Far East
levscha, Есть небольшой дополнительный фильтр для очистки от воды в воздухе. Размером с две стопки корпус из оргсекла и прозрачный. Внутри типа мелкоячеистого цилиндрического фильтра. Он отсекает воду из воздуха. Продается в тех отделах где продают компрессоры.
Насчет кратонов - хорошая фирма по отношению цена-качество.
 
trualДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 13:24 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
OFFлайн
Российская Федерация

Владивосток
ну про производительность, то такая может и будет если мух сдувать с потолка, а при давлении 5-6 бар на полядок снизится. на терапевтическую установку наверняка хватит, но если ортопеды по 2-3 часа обтачивать начнут то перегреется наверняка. У меня в мастерской маленький кратон хобби уже 5-й год работает. Перед новым годом вызвали меня на ремонт компрессора foshion добивает до 7 бар и захлебывается, начинает трястись и включать пусковую обмотку. поменял конденсатор рабочей обмотки - толку никакого, только греется двигатель. развел я руки и посоветовал впредь после замены беречь китайскую зверушку
 
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 22:42 | Сообщение # 35
инженер-электроакустика, ультразвук
OFFлайн
Украина

Ровно
Информация к размышлению
4161399.pdf (249.3 Kb)


Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
 
dima_perikovДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 22:54 | Сообщение # 36
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Низ как стерт, адрес поставщика был что ли. А информация для общего развития пригодится

Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 23:07 | Сообщение # 37
инженер-электроакустика, ультразвук
OFFлайн
Украина

Ровно
Это с осенней Киевской медицинской выставки. Поставщики - Харьков, Донецк - надо?
Просто ходил по разделам и собирал проспекты.
Заложил при сканировании, чтоб не сочли за рекламу. А если надо - без проблем.


Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
 
dima_perikovДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 23:32 | Сообщение # 38
Стоматология, Косметология
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Нет, Харьков и Донецк не нужно.

Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru
Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
 
levschaДата: Среда, 20.Янв.2010, 19:47 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1438
стоматология
OFFлайн
Российская Федерация

Сочи(Адлер)
Кратон-не взяли,у нас ток маслянные.Заказали в Самаре ABAC Montecarlo OL231,привезут посмотрим,что за зверь biggrin с пересылкой десяток рябчиков ценник

Сообщение отредактировал levscha - Среда, 20.Янв.2010, 19:49
 
StenlyДата: Суббота, 27.Фев.2010, 21:03 | Сообщение # 40
Стажер
У вас сообщений: 4
Мастер
OFFлайн
Украина

Ильичевск
levscha, привет!
Нужен шатун и подшипник для стоматологического компрессора DK 50Б от EKOM, подскажи где купить?
 
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
2. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
3. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
4. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
5. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
6. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
9. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
1. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
2. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
3. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
4. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
5. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
6. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
7. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
8. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
9. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
10. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
МастерБаку[582]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
naves[121]
РОМУЛ[120]
bektyish[120]
madmac[116]
Алекс-200[114]
begun_a[112]