. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Neutra Vacuum итальянской компании MOCOM S.R.L. (бренд - "Mocom"), для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Да и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Все вопросы, тем или иным образом, касающиесяЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них, и пояснения к ним необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... . Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.261. И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
Есть обобщающая ТЕМА по паровым стерилизаторам итальянской фирмы Mocom S.R.L., её и смотри по указанной ссылке.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17). .
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой PV1 time-out в паровом стерилизаторе Mocom Neutra Vаcuum? Проводил Vacuum test, не прошёл, не может создать отрицательное давление -0,75 бар, а затем по истечении установленного времени тест прерывается и пишет ошибку. Проверял вакуумную помпу, подключив напрямую к манометру, вроде исправный, создает вакуум где-то -0,72 бар. Как и что можно проверить, чтобы выявить неисправный узел.
Как и предполагал, помпа оказалась исправной, ставил на другой такой же автоклав - там создает отрицательное давление -0,75. Надо думать дальше, может какое-то из соединений негерметично, надо, наверное, попробовать поменять на обычный винтовой хомут.
Прокладка на вид в хорошем состоянии. Да, наверное, надо посмотреть, какие клапаны задействованы в режиме вакуума, провести ревизию, затем смотреть дальше.
Нашел причину ошибки - оказалось была трещина в трубке, идущей от парогенератора к камере. Трещина сразу после соединения с парогенератором - видать от воздействия пара резина высохла и потрескалась. Осталось только найти похожую трубку и заменить.
Серые трубки в серой оплётке, соединяющие камеру с парогенератором или парогенератор с клапаном водяного насоса, отличаются от прозрачных в черной оплётке повышенной устойчивостью к давлению и температуре, поэтому нужно ставить ТОЛЬКО такие же серые. Кстати, лучше ставить трубки имеющие черный силикон, а не серый (оплётка в обоих случаях серая).
P.S.: Автоклав Mocom Neutra Vаcuum - тот же Mocom Exacta. Абсолютно никакой разницы, кроме названия.
Сообщение отредактировал travkin - Пятница, 09.Ноя.2012, 13:12
Есть проблемы с паровым стерилизатором Neutra Vacuum фирмы MOCOM (Италия): ровно на 30-ой минуте вылетает ошибка A259 ... В чём может быть причина? Спасибо заранее.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:22 | Сообщение # 10
Завсегдатай
У вас сообщений: 251
сервисный инженер по стерилизации
OFFлайн
Российская Федерация
Санкт-Петербург
Проверьте сопротивление нагревательного элемента парогенератора. Исправное сопротивление "холодного" нагревателя примерно 34 Ом. Если при замере "по-холодному" будет 67 Ом или больше, значит нужно менять.
Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 15:23 | Сообщение # 14
Стажер
У вас сообщений: 14
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Москва
Есть еще пара вопросов. Проблема такая же только ошибки две А251 и А259. Подскажите, а есть ли руководство по замене нагревательного элемента парогенератора (сервисное руководство)? Да, и на какую мощность там ставится обычно нагреватель (есть ли номер каталожный)? Спасибо
Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 10:21 | Сообщение # 15
Завсегдатай
У вас сообщений: 251
сервисный инженер по стерилизации
OFFлайн
Российская Федерация
Санкт-Петербург
На автоклав MOCOM класса S ставится нагреватель 1,5 кОм. Процедура замены несложная. Главное, не снимать парогенератор целиком (в случае, когда он прикреплен к камере автоклава), а располовинить, т.к. потом легче будет поставить его обратно. При располовинивании может потребоваться замена прокладки парогенератора, но это всё равно рано или поздно придется сделать. Каталожный номер - 97650024, прокладка парогенератора - 97360011.
Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 10:11 | Сообщение # 16
Стажер
У вас сообщений: 12
Врач, директор
OFFлайн
Российская Федерация
Казань
Цитатаtravkin ()
Процедура замены несложная.
Добрый день!
У нашего парового стерилизатора Mocom Neutra Vacuum (17 l., S класс) происходит ошибка A250, если ранее с 2-3 раза цикл проходил полностью, то теперь отключается на этом моменте (1ый вакуумный импульс не достигнут в течение тайм-аут. PV1 TIME-OUT )
Стерилизатор на гарантии. Стоит ли менять его или ошибка не критичная и обычным ремонтом все наладиться? Спасибо
Всего 5 месяцев работает при интенсивности работ 1-2 прогона в день.
Сообщение отредактировал karabasbarabas - Понедельник, 06.Окт.2014, 10:12
Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Нижний Новгород
возможных причин много. если они имели место , то вам их пояснит мастер при ремонте. обычно это использование не дистиллированной воды, мусор попавший во внутрь , повреждение и загрязнение дверной прокладки.
Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:36 | Сообщение # 20
Завсегдатай
У вас сообщений: 251
сервисный инженер по стерилизации
OFFлайн
Российская Федерация
Санкт-Петербург
karabasbarabas, посмотрите фильтр в камере (металлическая шайба, выкрутив которую увидите цилиндрический фильтр). Возможно он забит остатками упаковочного материала.
Yurik63, если нагреватель в порядке, то проблема с подачей воды или преобразованием её в пар. Проверьте водяной фильтр (стоит перед вод. насосом), работу вод. насоса (подать 24 V переменки), клапан после вод. насоса (24 V постоянки, полярность значения не имеет) и, наконец, не засорился ли парогенератор (самая сложная и трудоемкая процедура из всего списка)
travkin, спасибо большое! Сопротивление нагревателя 67 ом, я понял, что это основная проблема по ошибке 259.Еесть еще проблема,заменили шланг с парогенератора в камеру резиновым армированным, родной не можем найти. Не подскажете, где купить такой шланг? И размер шланга 6х12 или 6х10? В Корале в Питере есть только 8х12. Такой не подойдет?
Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:17 | Сообщение # 27
Стажер
У вас сообщений: 7
отсутствует
OFFлайн
Российская Федерация
Кострома
Здравствуйте! Паровой стерилизатор NEUTRA B выбрасывает ошибку А 250. Появился посторонний звук в вакуумном насосе (снял крышку с правой стороны). Гарантия закончилась. При достижении вакуума -0,40 bar звук как будто резина порвалась. Насос mod. H5P3 P3. Где можно приобрести, сколько стоит? Спасибо!
rudik1963, насос целиком покупать не стоит, т.к. дорого. Он вполне себе ремонтопригодный. Снимите насос, снимите каждую головку (их 2) и посмотрите состояние мембран, а также состояние резиновых лепестков внутри каждой головки ( по 2 в каждой). Где заказать ремкомплект напишу в личку после того, как определите где повреждение
Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 17:11 | Сообщение # 35
Стажер
У вас сообщений: 24
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация
Вологда
У кого есть мануал по ремонту Neutra Vacuum? После промывки бака (было много грязи)появилась ошибка 260. Правда, не уверен, что поставил датчики уровня воды правильно. При 1,5 литрах воды в баке (уровень воды на уровне нижнего датчика) индикатор показывает полный бак и при снижении уровня не меняется. И в какой последовательности датчики подключаются на плату?
Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 17:38 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 11270
инженер
OFFлайн
Российская Федерация
Нижний Новгород
в датчиках стоят герконы , они аналогичны , просто развёрнуты на 180гр. можно проверить тестером и правильно развернуть. нижний поднимается , верхний - опускается.
ЦитатаYurik63 ()
в какой последовательности датчики подключаются на плату?
Yurik63, ошибка A260 означает, что после стерилизации давление в камере не опустилось до атмосферного за выделенное время. Посмотрите дренажный фильтр в камере, а также состояние клапанов EV3 (единственный большой двухканальный клапан, находится задней стенке), EV1 (второй сверху клапан, один из каналов заканчивается тройником) и EV4 (3-х канальный клапан в самом низу на задней стенке).
Yurik63, схема такая: датчик максимума чистой воды (3, на плате - SC+) - поплавок в нормальном состоянии лежит горизонтально, когда вода поднимается, он как бы открывается, становится под углом; датчик минимума чистой воды (2, на плате SC-) - поплавок в нормальном положении под углом, когда вода поднимается, он становится горизонтально; датчик максимума отработанной воды (1, на плате - SS+) - поплавок в нормальном положении под углом, когда вода поднимается, он становится горизонтально. Датчики 3 и 2 - одинаковые (горизонтально замкнутые, при отклонении размыкаются), только устанавливаются по-разному, а вот датчик 1 (максимума отработанной воды) горизонтально разомкнут, устанавливается также как датчик минимума чистой воды. Немного запутано получилось наверное, но по-другому не знаю как изложить... Короче, датчик max чистой воды (3) ставится так ___/__ , а датчики min чистой (2) и max отработанной (1) - наоборот, т.е. поплавком вниз.